| Autor |
|
Solarbere
Öfters hier

Angemeldet: 18.12.2006
Beiträge: 12
|
Verfasst am:
18.12.2006, 16:52 |
 |
Hallo!
Bin neu hier.
Habe meine PV-Anlage im September in Betrieb genommen und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Die Anlage hat 8,4kwp und besteht aus 40 Sanyo 210 NHE Modulen und 2 Wechselrichtern Fronius IG 20 und IG 60HV.
Nun habe ich aber folgendes Problem. Mein EVU hat den Zähler gestellt und nur einen Wechselstromzähler installiert, der, wie ich weiß, nur für Anlagen kleiner als 5kwp vorgesehen ist.
Nun meine Frage. Wo liegt der Sinn für mein EVU, diesen Zähler einzubauen?
Weiterhin schalten bei hoher Sonneneinstrahlung die Wechselrichter ab(Fehlercode : Netzspannung außerhalb des zulässigen Bereiches/ Netzimpendanz-Sprung). Kann es mit der einphasigen Einspeisung zu tun haben?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Solarbere |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
ho1968
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.06.2006
Beiträge: 411
Wohnort: 69437
|
Verfasst am:
18.12.2006, 17:30 |
 |
bestimmt hat das mit der einfhasigen Einspeisung zu tun,oder die Netzspannung ist schon zu hoch.
In der Bedienungsanleitung wird stehen, bis zu welcher Spannung der WR einspeist, bei meinem sind das 260V.
Die Spannung kannst du ja mal messen, ob die viel mehr als 230V hat.
je nach EVU kannst du auch einen eigenen geeichten Drehstromzähler verwenden.
frage doch mal beim EVU nach |
|
|
|
 |
Elektron
Administrator

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2659
Wohnort: 88457 Kirchdorf
|
Verfasst am:
18.12.2006, 18:44 |
 |
| Solarbere hat Folgendes geschrieben: |
| Mein EVU hat den Zähler gestellt und nur einen Wechselstromzähler installiert..... |
Hallo und Willkommen im Forum,
bist Du Dir da wirklich sicher dass es hierbei "nur" um einen Wechselstromzähler handelt?
Mach doch mal ein Foto vom Zähler und stelle diese hier ein.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass bei 3 WR (2 x IG20 und 1xIG60) auf Grund des Zähler nur auf einer Phase eingespeist wird!
Gruß Elektron |
_________________ PV-Forum Banner
kostenlose Flyer vom Forum |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3362
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
18.12.2006, 18:48 |
 |
| Elektron hat Folgendes geschrieben: |
| Solarbere hat Folgendes geschrieben: |
| Mein EVU hat den Zähler gestellt und nur einen Wechselstromzähler installiert..... |
Hallo und Willkommen im Forum,
bist Du Dir da wirklich sicher dass es hierbei "nur" um einen Wechselstromzähler handelt?
Mach doch mal ein Foto vom Zähler und stelle diese hier ein.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass bei 3 WR (2 x IG20 und 1xIG60) auf Grund des Zähler nur auf einer Phase eingespeist wird!
Gruß Elektron |
...ne, das kann ich mir auch nicht vorstellen  |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
Solarbere
Öfters hier

Angemeldet: 18.12.2006
Beiträge: 12
|
Verfasst am:
18.12.2006, 18:54 |
 |
Ja, ist ein Wechselstromzähler und es handelt sich um 1 Fronius IG 20 und
1 Fronius IG 60 HV. Also insgesamt nur 2 Wechselrichter. War ein bischen falsch formuliert.
Gruß!
Solarbere |
|
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3362
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
18.12.2006, 18:56 |
 |
| Solarbere hat Folgendes geschrieben: |
Ja, ist ein Wechselstromzähler und es handelt sich um 1 Fronius IG 20 und
1 Fronius IG 60 HV. Also insgesamt nur 2 Wechselrichter. War ein bischen falsch formuliert.
Gruß!
Solarbere |
trotzdem, auch mit 2 WRern unvorstellbar. Mach's wie Elektron schon geschrieben hat, fotografiere mal das Teil und lade das Bild hoch.
Heiko |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
Solarbere
Öfters hier

Angemeldet: 18.12.2006
Beiträge: 12
|
Verfasst am:
18.12.2006, 19:41 |
 |
Hier das Bild
 |
|
|
|
 |
Solarbere
Öfters hier

Angemeldet: 18.12.2006
Beiträge: 12
|
Verfasst am:
18.12.2006, 19:52 |
 |
Man sieht ja auch, das Wechselstromzähler drauf steht. Vom Elektriker war es anders vorbereitet, für Drehstromzähler. Als dann die Herrn vom EVU kamen und den Zähler einbauten, war selbst unser Elektriker erstaunt.
Auf seine Nachfrage, warum es dieser Zähler sein soll, anworteten sie, das hat unser Chef so bestimmt. |
|
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3362
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
18.12.2006, 19:54 |
 |
...brutal, und das hat ein Fachmann gemacht, also eine Solarinstallationsfirma? Also ich meine nicht für thermische Anlagen oder so, Fotovoltaik zur Netzeinspeisung!
Unsere Installateure werden den in der Luft zerreißen!
Das das EVU das mitmacht, die bekommen doch die Unterlagen. Hier wird sich in Threads um ein halbes KW wegen Phasenverschiebung gestritten und bei Dir werden 8kW auf einer Phase eingespeist!!
Umgehend den Solateur ranholen und auf Änderung bestehen!! Kein Wunder das Dein WR manchmal abschaltet.
Von VDE Vorschriften hat die Firma wohl noch nichts gehört.
Gruß Heiko
Edit PS: was?? vom EVU eingebaut?? ich kann es nicht fassen, was ist das für ein EVU? Name? |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
Solarbere
Öfters hier

Angemeldet: 18.12.2006
Beiträge: 12
|
Verfasst am:
18.12.2006, 19:58 |
 |
Der Installateur wollte einen Drehstromzähler!!! Die Entscheidung für den Wechselstromzähler hat der Netzbetreiber getroffen. Für unseren Installateur auch unerklärlich. Deshalb meine Frage, ob es irgendwelche Vorteile für den Netzbetreiber bringt, das er den Wechselstromzähler eingebaut hat.
Gruß!
Solarbere |
|
|
|
 |
Solarbere
Öfters hier

Angemeldet: 18.12.2006
Beiträge: 12
|
Verfasst am:
18.12.2006, 20:00 |
 |
Ach ja, unser EVU sind die Stadtwerke Weißenfels.  |
|
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3362
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
18.12.2006, 20:04 |
 |
| Solarbere hat Folgendes geschrieben: |
Der Installateur wollte einen Drehstromzähler!!! Die Entscheidung für den Wechselstromzähler hat der Netzbetreiber getroffen. Für unseren Installateur auch unerklärlich. Deshalb meine Frage, ob es irgendwelche Vorteile für den Netzbetreiber bringt, das er den Wechselstromzähler eingebaut hat.
Gruß!
Solarbere |
...ich nehme an die hatten grad keinen Drehstromzähler dabei und wollten nicht ein zweites Mal kommen
...ich würde mich mal an den Chef der Stadtwerke wenden, ob er weiß was in seiner Firma für Leute beschäftigt sind! Und auf alle Fälle auf Änderung bestehen.
Gruß Heiko |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
Solarbere
Öfters hier

Angemeldet: 18.12.2006
Beiträge: 12
|
Verfasst am:
18.12.2006, 20:08 |
 |
Ja, warscheinlich waren die Drehstromzähler gerade aus.
Waren heute schon beim EVU und haben die Sache vorgetragen. Mal sehen, wie es weiter geht. Kamen nur fadenscheinige Ausreden. z.B. das die Wechselrichter nicht passen. ha,ha  |
|
|
|
 |
Elektron
Administrator

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2659
Wohnort: 88457 Kirchdorf
|
Verfasst am:
18.12.2006, 20:09 |
 |
Um welches EVU handelt es sich hierbei?
Zitiere die VDEW-"Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz":
| Zitat: |
| "(...) Eigenerzeugungsanlagen bis zu einer Nennscheinleistung von 4,6 kVA (bei PV-Anlagen 5 kWp) können einphasig angeschlossen werden. Anlagen mit einer Nennscheinleistung > 4,6 kVA sind dreiphasig anzuschließen. (...)" |
Auch Dein EVU muss sich an diese Richtlinie halten auch wenn der Chef was anderes sagt!
Gruß Elektron |
_________________ PV-Forum Banner
kostenlose Flyer vom Forum |
|
|
 |
Solarbere
Öfters hier

Angemeldet: 18.12.2006
Beiträge: 12
|
Verfasst am:
31.01.2007, 19:11 |
 |
So, habe nun den richtigen Zähler eingebaut bekommen sogar einen mit Rücklaufsperre. Was lange währt, wird gut hoffentlich. |
|
|
|
 |
|
|