BeitragVerfasst am: 15.12.2006, 20:03 Nach oben

Hi Heiko,

ich würde alle am längsten verschatteten Module (also hauptsächlich die unteren) in einen einzigen 14er-String nehmen. Also die roten unten rechts mit in den blauen String. Musst Du vielleicht den Schattenverlauf über den Tag beobachten, welche Module alle betroffen sind.
Der String fällt dann im Dezember zwar fast ganz aus, dafür hast Du dann aber die anderen 3 Strings viel früher oder sogar ganz unverschattet und die bringen dann volle Leistung. Und Du brauchst nichts überbrücken und so.

Du bekommst dann 3x100% und 1x10% während der Verschattung - mehr kannste nicht rausholen glaub ich.

Wenn das Überbrücken des querliegenden Moduls unterm Fenster soviel Verbesserung gebracht hat, ist zu vermuten, dass die Bypassdioden in Deinen Modulen nicht ganze Längsreihen überbrücken, sondern eher jeweils mehrere Querreihen. Wundert mich - is aber auch wurscht jetzt. Evtl. kannst Du es dann immer noch überbrücken, wenns was für den Verschattungsstring bringt.

ciao,
sh

_________________
10.08 kWp mit 48 Sanyo HIP210, 1 Sunways NT6000 und 1 Sunways NT5000. Flachdachgestell mit 20°. Inbetriebnahme 13.7.2006.
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=717
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3362
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 15.12.2006, 20:15 Nach oben

Hallo Haase,

danke für Dein Statement, es deckt sich so ziemlich mit meinen eigenen Überlegungen.
Das Problem ist, dass beim roten String die rechten Module am Morgen und die linken Module am Abend verschattet werden. Ich würde im roten String die beiden oder auch drei am längsten verschatteten Module überbrücken. Alles andere würde einen nicht vertretbaren Aufwand mit Kabelziehen quer über das ganze Dach bedeuten. Wir haben jetzt noch 6 Tage bis die Tage wieder länger werden und somit die Sonne wieder höher stehen wird. Den blauen String werde ich bis dahin mit 13 Modulen laufen lassen, immerhin kommt ja jetzt Leistung und diesen Schattenstreifen habe ich ja erst seit ein paar Tagen.
Ich glaube momentan das Optimum herausgeholt zu haben, vielleicht baue ich im Frühjahr das querliegende Modul doch noch nach oben, mal sehen.
Die Quer-und Längsgeschichte finde ich auch interessant, zähle ich die Zellenreihen längs runter, komme ich auf 6 Reihen, hm, weiß nicht wo und wie genau die Dioden verschaltet werden.. .

Ich danke Dir und grüße Dich,...Heiko

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
Fjack
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.04.2007
Beiträge: 58
Wohnort: Emmerich

BeitragVerfasst am: 22.04.2007, 19:47 Nach oben

Hallo Heiko,

hast Du die Versuche weiter geführt? Plane grade, und habe auch ein Verschattungsproblem. Lerne gerne von anderen, wäre daher für Infos dankbar
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3362
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 22.04.2007, 20:25 Nach oben

Fjack hat Folgendes geschrieben:
Hallo Heiko,

hast Du die Versuche weiter geführt? Plane grade, und habe auch ein Verschattungsproblem. Lerne gerne von anderen, wäre daher für Infos dankbar


Hallo Fjack,

ich konnte bereits um den 15.01 rum das überbrückte Modul wieder anklemmen, somit war die Verschattungsproblematik in diesem String aufgelöst. Es befinden sich also 5 Module in der kritischen Zeit im Schatten, eine Überlegung von mir wäre noch diese Module quer anzuordnen, so das nur noch drei Module vom Schatten betroffen sind. Darunter würde allerdings die Gesamtoptik stark leiden. Ich glaub nicht das ich das mache, da der Ertragsverlust in diesen 4 Wochen wirklich gering war.
Entscheidend war der Einsatz von Multistring WR, so dass sich die Verluste wirklich nur auf 2 Strings begrenzen und die anderen noch ganz normal arbeiten.
Momentan ist die Anlage verschattungsfrei und Versuche werde ich sicherlich erst wieder im Spätherbst/Winter vornehmen.

Gruß Heiko

PS: wie gesagt, bei Verschattungen ist einem Ertragsverlust am Besten mit sovielen unabhängigen Strings wie möglich, mit möglichst kleiner Modulanzahl je String zu begegnen. Alternativ Parallelverschaltung-->allerdings teuer.

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
Fotovoltaikshop
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 05.03.2007
Beiträge: 111

BeitragVerfasst am: 20.07.2007, 16:59 Nach oben

Ich werde nicht schlau aus diesen Bildern und Kurven.
Kann es sein, dass die Module von der Rückrufaktion betroffen sind?
http://www.bp.com/modularhome.do?categoryId=7030&contentId=7026623

_________________
Vergleichsanlage SSO , 17° DN
2,16 kW Sharp 180 mono + SMA SB 2100 TL
3,44 kW Sanyo HIP 215 NHE5 + SMA SB 3300 TL
2,86 kW Mitsubishi MF 130 + SMA SB 2500
2,24 kW Sharp NA801 microkristallin + SMA SB 2500
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3362
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 20.07.2007, 17:11 Nach oben

Fotovoltaikshop hat Folgendes geschrieben:
Ich werde nicht schlau aus diesen Bildern und Kurven.
Kann es sein, dass die Module von der Rückrufaktion betroffen sind?
http://www.bp.com/modularhome.do?categoryId=7030&contentId=7026623


...wo ist das Problem? Nein diese Module sind nicht von der Rückrufaktion betroffen.
Diese Schattensituation besteht ungefähr 4-6Wochen im Jahr, die Verluste waren gering, da um diese Zeit eh kaum was ging.

Gruß Heiko

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS