so nun funktioniert alles.
ich habe mich dafür entschieden den Überspannungsschutz über den Zähler neben den Lasttrennschalter zu setzen.
Mit der 5x16mm² Zuleitung vom WR bin ich direkt auf den Lasttrennschalter, N direkt auf den Zähler.
Alles weitere flexibel, vom Lasttrennschalter zum Überspannungsschutz und von dort auch in braun zum Zähler, diesen andersherum angeschlossen, so das er in Drehrichtung läuft.
Vom Zähler zum SLS- Schalter in schwarz und die Phasen am Zähler beschriftet.
SLS-Schalter natürlich am PEN angeschlossen und Überspannungsschutz auch.
Alles in 10mm² fexibel, N 16mm²
So ich denke das ist das wesentliche was man als Elektriker dazu wissen muß.
VDE, VDEW, muß natürlich alles beachtet werden.
5 Sicherheitsregeln einhalten, Aderendhülsen und einiges andere ist natürlich selbstverständlich.
Und auch die richtige Absicherung vor dem Wechselrichter usw. |
|
|
|
 |