Halo zusammen,
Er ist endlich angekommen, mein SolarLog 400e, samt Handbuch, Patchkabel und 2 PiggyBack.
Heute werde ich das 15m Patchkabel vom Keller ins Büro legen. Hat es einen Einfluss darauf wenn dieses Kabel in einem Kabelkanal neben anderen Stromführenden Kabel zu liegen kommt?
Wenn das geschafft ist, wird mir ein Elektromeister aus der buckligen Verwandtschaft mein Vor-Weihnachtsgeschenk hoffentlich in diesem Jahr noch anschließen.
Meine Anlage läuft bereits ein Jahr und ich habe die Tageswerte am Stromzähler fast regelmäßig aufgeschrieben. Muss ich die jetzt alle (im besten Falle) 365 Werte in den SolarLog 400e eintragen?
Noch einen schönen 2. Advent,
Gruß Johannes |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Jörg
Forumsinventar

Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 610
Wohnort: 72336 Balingen
|
Verfasst am:
10.12.2006, 18:48 |
 |
Hallo Johannes,
Patchkabel sind gut geschirmt, das sollte schon gehen.
Zum Alt-Daten eintragen:
Naja, wenn du die Daten auf Papier hast wird dir nichts anderes übrig bleiben Du hast dann die Wahl, ob du jeden Tag per Korrekturfunktion einzeln eingibst, oder zuerst alles in eine Datei schreibst (siehe Handbuch Seite 49) und diese dann anschliessend importierst.
Viele Grüße,
Jörg |
|
|
|
 |
ohnedach
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 21.07.2006
Beiträge: 387
Wohnort: Pfalz
|
Verfasst am:
10.12.2006, 18:51 |
 |
Hallo Johannes,
bei mir habe ich im Zuge der PV-Arbeiten gleich ein paar Patchkabel mit in die Leerrohre gelegt, um das Dachgeschoss mit DSL/Internet zu versorgen. Die CAT6-Kabel laufen jetzt zusammen mit den DC-Kabeln der PV-Anlage (immerhin bis knapp 500 Volt) durch das gesamte Haus. Bislang kann ich keine Störung oder unzureichende Leitungsqualität im Ethernet feststellen. Wie sich das mit Wechselstromkabeln (220 V?) verhält, weiß ich nicht - denke aber, das müsste auch gehen .
Deine alten Daten kannst du als CSV-Datei in den Solarlog aufspielen. Format der Tabelle:
TT.MM.JJJJ;Tageswert in Wh
Beispiel:
01.01.2006;3547
Allerdings solltest du das Aufspielen schnell erledigen, da hierdurch alle anderen bislang gespeicherten Werte verloren gehen.
Den Anschluss des Solarlog an den WR kannst du selbst vornehmen, wenn das PiggyBack schon montiert ist. Die drei zu verbindenden Kabel sind nummeriert, die zugehörigen Buchsen am PiggyBack auch (s. beiliegende Anleitungen). Oder hast du mehrere WR? - Dann ist es - glaube ich - etwas komplizierter.
Viele Grüße
ohnedach
EDIT 17.55: Uuups - hatte nicht richtig gelesen, dass du zwei PiggyBacks mitgeliefert bekommen hast. Dann sind die Dinger natürlich noch nicht montiert - und du hast zwei Wechselrichter. Kommt davon, wenn man kurz vorm Abendessen noch unbedingt ein Posting fertigstellen will ...  |
_________________ 21 x Sanyo HIP-215, 1 x SMA 4200TL HC ESS, Solarlog100
45 ° Neigung, reine Südlage, seit 28.09.06 am Netz |
|
|
 |
Mattn
Fleißiges Mitglied


Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 536
Wohnort: Riegelsberg (Saarland)
|
Verfasst am:
10.12.2006, 20:19 |
 |
hi ich würde dir vorschlagen einfach am 30. jeden Monats den gesamten Ertrag von dem Monat einzutragen. So habe ich es mit dem September bei mir gemacht. Dem Monat wo noch kein Solarlog da war.
Somit brauchst du nur 12 Daten eingeben... |
_________________ 83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS
Leistung: 17,845 KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/ |
|
|
 |
|
|
|