Hallo zusammen,

vor einer guten Viertelstunde warf ich mal einen Blick auf meinen SMA 4200 TL und bekam einen ziemlichen Schreck: Alle drei Lämpchen (grün, rot, gelb) leuchten jeweils für eine halbe Sekunde kurz auf, dann flimmert kurz das Display (ohne irgendwelche Buchstaben oder Werte anzuzeigen) und dann ... fertig ... Nach einigen Sekunden beginnt das Spiel von vorne.
Was mich erstaunt: Um 16.09 Uhr hat sich der WR lt. Solarlog abgeschaltet ("Offline") und sollte daher eigentlich überhaupt keine Lebenszeichen mehr von sich geben.
Noch seltsamer erscheint mir, dass der WR immer noch die obigen Symptome zeigt, wenn ich die Sicherungen (Hauptsicherung und zwei Einzelsicherungen für die beiden Strings) im Zählerschrank abschalte. Eigentlich müsste er doch dann komplett ohne Strom sein ?? - Erst wenn ich den ESS trenne, rührt sich nichts mehr.
Wenn ich den ESS nach einiger Zeit wieder hineinstecke, geht das Spielchen wieder los: Lämpchen kurz an, Flackern des Displays, Pause ....

Allerdings: Nachdem der ESS 10 Minuten ausgebaut war, sind diese Pausen länger geworden (vorher ca. 5 Sekunden, jetzt ca. 15).

Ist da irgendein Kondensator überladen? Welche Ursache kommt in Betracht? Muss ich einen Schaden am WR befürchten?

Oder ist das normal? (Ich habe mir den Ausschaltvorgang noch nie so richtig angesehen ...) Embarassed

Für Rückmeldungen von technisch versierten Mitlesern wäre ich sehr dankbar.

ohnedach

_________________
21 x Sanyo HIP-215, 1 x SMA 4200TL HC ESS, Solarlog100
45 ° Neigung, reine Südlage, seit 28.09.06 am Netz
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

4motion
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 17:00 Nach oben

hallo
also meiner macht das auch...und zwar wenn das licht nicht mehr ausreicht blinken alle lampen und er geht dann irgendwann aus..wenn allerdings wie um diese jahreszeit schonmal möglich das licht wieder etwas besser wird,weil event wolken verschwunden sind schaltet sich der wr wieder an...


gruß 4motion

_________________
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
kato
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2149
Wohnort: Südbrandenburg

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 17:23 Nach oben

das sind nur die letzten Zuckungen, bevor er sich ganz schlafen legt. Der Strom der Module reicht grade noch für die Lämpchen. Das ist jeden Abend so und morgens kannst du das auch beobachten. Kein Grund zur Sorge.

Kato

_________________
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
germanfarmer
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 12.03.2006
Beiträge: 1143
Wohnort: Südniedersachsen

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 17:36 Nach oben

So ist das bei meinen sieben auch, ein ganz schönes geblinke in der Werkstatt...brauchst Dir keine Sorgen zu machen !

Gruß
germanfarmer

_________________
Module: "Schüco S130-SP" und "Schüco S175-SP-3".
Wechselrichter von SMA der Typen: "SB 5000TL HC MS", "SMC 7000TL" und "SB 3300".
Datenlogger: "Sunny Boy Control".
Mattn
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 558
Wohnort: Riegelsberg (Saarland)

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 17:39 Nach oben

Hi also soviel ich weiß sind das nicht mehr die letzten Zuckungen des WR durch die Module sondern in den WR sind Kondensatoren drin die durch das aufleuchten des Displays und der LEDs entladen werden. Nach ca einer halben Stunde sollte dieser Vorgang beendet sein.
Es heißt ja auch ihr sollt 30 min warten bevor ihr den WR öffnen nachdem er vom Netz gegangen ist.

so long

_________________
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS
Leistung: 17,845 KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/
ohnedach
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 21.07.2006
Beiträge: 427
Wohnort: Pfalz

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 17:52 Nach oben

Okay, das beruhigt mich. Meine Sicherungen am Zählerschrank trennen also nur den Wechselstromteil - die Module bleiben verbunden, auch wenn ich die Sicherungen ausschalte? Das würde auch erklären, warum ich durch Trennen des ESS die Lichtorgel ausschalten kann ...

Grmbl - kommt davon, wenn man mal freitags früher nach Hause kommt und nach dem WR sieht. Künftig arbeite ich wieder länger und lasse den WR seinen Job tun. Soll er Lichtorgel spielen, den CD-Spieler steuern und die Kumpels von nebenan zur Party einladen ... Razz

ohnedach

_________________
21 x Sanyo HIP-215, 1 x SMA 4200TL HC ESS, Solarlog100
45 ° Neigung, reine Südlage, seit 28.09.06 am Netz
Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2659
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 17:55 Nach oben

Hallo,

hier gab es mal ein ähnliches Topic http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=2860

Hier wären doch mal die WR-Hersteller gefordert ein klares EIN- (morgens) und klares AUS- (abends) schalten zu schaffen und nicht immer dieses flackern. Bei meinen Fronius sind genau das Gleiche ....

Gruß Elektron

_________________
PV-Forum Banner

kostenlose Flyer vom Forum
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2186

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 18:09 Nach oben

Aha....

Und wie willst das machen???

Kondensatoren laden sich bis zu der benötigten Grenze, Wechselrichter schaltet ein, kondensatoren entladen sich Wechselrichter schaltet aus... bund so weiter....

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2659
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 18:12 Nach oben

Xam Ralos hat Folgendes geschrieben:
Aha....

Und wie willst das machen???

Kondensatoren laden sich bis zu der benötigten Grenze, Wechselrichter schaltet ein, kondensatoren entladen sich Wechselrichter schaltet aus... bund so weiter....


Eine Ladekreisschaltung am DC-Eingang des WR.

_________________
PV-Forum Banner

kostenlose Flyer vom Forum
sand-pit
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.07.2006
Beiträge: 652
Wohnort: Geldern Niederrhein

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 19:08 Nach oben

geschockt....


bin ich ja doch froh keinen SMA gekauft zu haben. Hört sich nach Strickzeug mit der heißen Nadel an....

Banane Produkt :

Reift beim Verbraucher!!!!

_________________
28 x SW200; WR SPI 4500; 5,65 KWp; 33° Dach; 180°.
"Gedanken hüpfen wie Flöhe von einem Menschen auf den anderen. Aber sie beißen nicht alle."
4motion
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 19:47 Nach oben

hallo
also mich stört das nicht das er blinkt wenn er an bzw ausgeht..schaue ihm ja nicht jeden tag zu!!!!! Very Happy


gruß 4motion

_________________
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2186

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 20:29 Nach oben

Zitat:
Eine Ladekreisschaltung am DC-Eingang des WR.


?? Und wie sollte diese überwacht werden? Das Problem mit den Wechselrichter ist das die Kondensatoren bereits mit sehr geringer Leistung geladen werden (uA). Irgend einmal bei genügen Spannung schaltet die Logik ein, auch wen diese nur 2W verbraucht sinkt die Ladung im Kondensator wieder... bis er wider ausgeht ...

Meine speisen manchmal noch kurz ein befor Sie ausgehen..., besser so als das der Wechselrichter die Leistung verbraucht um auf dem Display zumwenig Leistung anzuzeigen....

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3362
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 22:01 Nach oben

Xam Ralos hat Folgendes geschrieben:
Zitat:
Eine Ladekreisschaltung am DC-Eingang des WR.


?? Und wie sollte diese überwacht werden? Das Problem mit den Wechselrichter ist das die Kondensatoren bereits mit sehr geringer Leistung geladen werden (uA). Irgend einmal bei genügen Spannung schaltet die Logik ein, auch wen diese nur 2W verbraucht sinkt die Ladung im Kondensator wieder... bis er wider ausgeht ...

Meine speisen manchmal noch kurz ein befor Sie ausgehen..., besser so als das der Wechselrichter die Leistung verbraucht um auf dem Display zumwenig Leistung anzuzeigen....


...aber irgendwie gefällt mir die Sache nicht, schließlich wird die gesamte Elektronik dadurch sporadisch schwankend mit Strom versorgt. Den PC schalte ich auch nicht ständig ein und aus....

...meint Heiko

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
Mattn
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 558
Wohnort: Riegelsberg (Saarland)

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 22:15 Nach oben

es ist doch nur das display und die 3 leds die angestromt werden sonst nichts!?....was kann da schlimm dran sein...

_________________
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS
Leistung: 17,845 KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/
superhaase
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 14.11.2006
Beiträge: 1000
Wohnort: München

BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 23:59 Nach oben

bestätigt mich in meiner Meinung, dass das amerikanische Zeugs oft "quick 'n dirty" entworfen wird.
Mein Sunways macht solche Zicken nicht. Der ist Nachts bei Dunkelheit völlig stumm, dann in der Dämmerung geht die LCD-Anzeige dauerhaft an und er meldet nach einem kurzen Selbsttest "Nacht", was heißt, dass er eine zu geringe Generatorspannung bekommt. Bei Überschreiten der Einschaltspannung macht er "klack" und geht ans Einspeisen. Abends dann irgendwann "klack" und "Nacht". Dann " ".
So muss es sein, keine verwirrenden Lichtspiele und Drum-Soli.
Wir sind doch hier nicht im Stones-Konzert Laughing

ciao,
sh

_________________
10.08 kWp mit 48 Sanyo HIP210, 1 Sunways NT6000 und 1 Sunways NT5000. Flachdachgestell mit 20°. Inbetriebnahme 13.7.2006.
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=717
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS