BeitragVerfasst am: 21.11.2006, 13:32 Nach oben

Hallo,
habe einen SolarLog 400e der mir jeden Tag eine Meldung per E-mail
schickt "IMPEDANZ zu hoch"

Was ist da zu tun?

Grüsse vom hochufer

_________________
9,275 kWp DN 30°, 90° Ost
53 x Kyocera KC175GHT-2
WR1 SolarMax 4200C
WR2 SolarMax 4000C
Seit 1.9.06 am Netz
Datenlogger: SolarLog 400e
Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=404
http://www.solarlog-home.de/hochufer
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Klaus
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 17.10.2005
Beiträge: 168
Wohnort: Unterfranken

BeitragVerfasst am: 21.11.2006, 15:04 Nach oben

Hallo,

die Stör- und Fehlermeldungen sind im SMA-Handbuch, bei mir ab Seite 58, genau erklärt. Eigendlich steht noch irgendetwas wie Zac-Bfr, Zac-Srr oder in der Art dabei. Es ist eine Meldung die dein Wechselrichter ausgibt. Schaltet sich dein Wechselrichter aus und Startet neu?

Gruß Klaus

_________________
SMA Sunny Boy 5000 TL Multistring
66 polykristalline Blitzstrom (BP-Solar), 5,61 kWp
seit 08.2005 SolarLog100, einer der ersten Wink

www.pv-appel.de (SolarLog und mehr...)
ohnedach
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 21.07.2006
Beiträge: 397
Wohnort: Pfalz

BeitragVerfasst am: 21.11.2006, 21:12 Nach oben

Hallo lieber \"Mitpfälzer\" Very Happy ,

gugge mol do ...
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic1757.html
... vielleicht hilft's was!?
Ansonsten hast du ja vielleicht die Gerätedoku zum Solarmax:
http://www.solarmax.com/uploads/downloads_ftp/GD_SM2000C-SM6000C_de.pdf - Die Aussagen hier sind allerdings nicht so furchtbar aussagekräftig, fürchte ich.

Viele Grüße

ohnedach

_________________
21 x Sanyo HIP-215, 1 x SMA 4200TL HC ESS, Solarlog100
45 ° Neigung, reine Südlage, seit 28.09.06 am Netz
hochufer
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 14.06.2006
Beiträge: 108
Wohnort: Germersheim

BeitragVerfasst am: 22.11.2006, 11:36 Nach oben

Hallo ohnedach,

vielen Dank für deine Info Super!!!


Sonnige Grüsse aus der Pfalz

_________________
9,275 kWp DN 30°, 90° Ost
53 x Kyocera KC175GHT-2
WR1 SolarMax 4200C
WR2 SolarMax 4000C
Seit 1.9.06 am Netz
Datenlogger: SolarLog 400e
Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=404
http://www.solarlog-home.de/hochufer
Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2094

BeitragVerfasst am: 23.11.2006, 00:02 Nach oben

Hab ich im Solarmax Newsletter gefunden.... (siehe unten) auf der HP hab ich auch gerade das pdf gefunden... Bei einem Kunden schaltet der Wechselrichter immer um exakt die gleiche Zeit ab... er hat mich einmal um 16.50 zu sich befohlen und gesagt: Schauen sie mal…. 3….2….1…klick….. (ich: Shocked ) Netzimpedanz zu hoch…. Sa und So passiert dies nicht…. wird wohl irgendetwas in der Umgebung abgeschaltet… keine Ahnung… wird habens so gelassen... er hat am meinsten darüber gelacht...


Mein SolarMax-Stringwechselrichter
schaltet sich manchmal kurzzeitig ab.
Der Fehlerspeicher des Geräts zeigt
dann den Code 32776 an, das Display
die Nachricht „Netzimpedanz zu
hoch“. Was bedeutet das?

Wechselrichter müssen sich nach den
deutschen Richtlinien bei einem Netzimpedanzsprung
zehn Sekunden lang
vom Netz trennen. Bei den SolarMax-
Wechselrichtern überwacht eine integrierte
Einrichtung zur Netzüberwachung
(ENS) die Netzimpedanz. Netzstörungen
können zum Beispiel durch unterschiedlich
belastete Teilabschnitte oder lange,
unterdimensionierte Zuleitungen entstehen.
Sie müssen jedoch nicht auf allen
drei Außenleitern auftreten. Sind mehrere
Wechselrichter installiert, von denen nur
ein Gerät den Fehler meldet, muss dieses
deshalb auch nicht defekt sein. Bei der
Installation eines einzigen Wechselrichters
empfiehlt es sich in diesem Fall, einen
anderen Außenleiter zu wählen.
Kurzzeitige Abschaltungen haben keinen
nennenswerten Einfluss auf den Ertrag
oder die Lebensdauer eines SolarMax-
Wechselrichters. Eine zehn Sekunden
lange Abschaltung pro Stunde führt lediglich
zu einem Ertragsausfall von rund 0,3
Prozent. Schaltet der Wechselrichter beispielsweise
morgens oder abends ab,
wenn nur wenig Sonneneinstrahlung vorhanden
ist, fällt der Ausfall noch um einiges
geringer aus. Sputnik empfiehlt
daher, bei gelegentlichen Abschaltungen
nichts zu unternehmen. Sofern möglich,
können Sie die Abschaltgrenzen an das
Netz des lokalen Netzbetreibers anpassen.
Vollständig abschalten dürfen Sie die
Netzimpedanzprüfung nur in Absprache
mit dem Netzbetreiber.

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Jörg
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 623
Wohnort: 72336 Balingen

BeitragVerfasst am: 23.11.2006, 11:51 Nach oben

Hallo hochufer,

um wieviel Uhr bekommst du denn die Meldung und bei welcher Einstrahlung? Die Wechselrichter geben manchmal direkt nach der Einschaltung und vor der Abschaltung, also wenn sehr wenig Licht draussen ist, unsinnige Meldungen ab. Die kannst du dann ignorieren.
Sorgen musst du dir machen wenn die Meldungen häufig tagsüber kommen und wenn gleichzeitig auch ordentlich die Sonne scheint.

Viele Grüße,
Jörg

EDIT: Upps, Xam Ralos hat ja schon alles dazu geschrieben
Wessi
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 26.08.2006
Beiträge: 216

BeitragVerfasst am: 24.11.2006, 01:00 Nach oben

Hallo Hochufer,

ich hatte ähnliche Probleme mit meinem SMA SB 3000.

NUR Sa und So hat sich der WR zu immer den gleichen Zeiten auf die Sekunde genau ausgeschaltet. Fehlermeldung: Netzfrequenz out of Range.

Habe das über mehrere Wochen exakt erfasst und dann bei SMA angerufen. Die haben gesagt, zuerst brauchen sie ein Messprotokoll der EVU bevor sie was machen.

Also EVU (bei mir EnBW) angerufen und das Problem erklärt. Hat dann auch problemlos geklappt. Habe dann für eine Woche übers Wochenende ein Messgerät am Zählerkasten installiert bekommen.

Am WE wieder am Sa und So die Ausfälle. (3-5 pro Tag)

Nach Analyse durch EnBW KEIN Netzfrequenz Fehler, ABER nach Durchsicht meiner Aufzeichnungen über die Zeiten der Ausfälle wurde festegestellt, das bedingt durch einen höheren Pegel von \"Rundsteuersignalen\" die die Enbw zur Steuerung z.Bsp. von Heizungsanlagen benutzt, am WE der Pegel leicht höher war als unter der Woche.

Diese Info habe ich an SMA weitergegeben und dann innerhalb von wenigen Tagen ein EPROM mit neuem Firmware Level bekommen (v 2.49 -> 2.67) .

Nach Einbau und neuer WR Erkennung für den Solarlog läuft der WR seit über 2 Wochen ohne Probleme.

Also, die Fehleranzeige der WR muss nicht unbedingt auf das Problem hindeuten.


Gruss, Wessi
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS