BeitragVerfasst am: 07.11.2006, 18:53 Nach oben

Hallo Sonnenanbeter,

ich habe eine 13kWp-Anlage auf einem Scheunendach installiert. In der Scheune wird Stroh und Heu gelagert. Versicherung der Anlage (PV-Versicherung) ist vorhanden. Mal der schlimmste Fall angenommen: Was ist, wenn das Gebäude an einem schönen, klaren Sommertag, gegen Mittag brennt? Kann die Feuerwehr einfach mal draufhalten? Oder muss sie das Gebäude aufgrund der arbeitenden Generatoren kontrolliert abbrennen lassen? Evil or Very Mad
Hat jemand eine Antwort? Idea

MfG Waldmeister
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

pesoelko
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.07.2006
Beiträge: 1618
Wohnort: Nördlich von München

BeitragVerfasst am: 07.11.2006, 19:02 Nach oben

Hallo Waldmeister,

erstmal herzlich willkommen im Forum.

zu dem Thema wurde hier schon mal berichtet:

http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=83&postdays=0&postorder=asc&highlight=feuerwehr&start=15

Erste Hilfe gibt auch die Suchfunktion. Laughing

Sonnige Grüße
Peter

_________________
P.W.ab 05.08.2006
50xSanyo HIP-215NHE5=10,75 kWp mit SMA-WR
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=435
http://pv-anlage.blogspot.com/
http://www.solarlog-home2.de/pesoelko/
Friday
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 11.01.2007
Beiträge: 122
Wohnort: Dinslaken

BeitragVerfasst am: 11.01.2007, 11:38 Nach oben

Waldmeister hat Folgendes geschrieben:
...Kann die Feuerwehr einfach mal draufhalten? Oder muss sie das Gebäude aufgrund der arbeitenden Generatoren kontrolliert abbrennen lassen? Evil or Very Mad
Die VDE 0132 schreibt dazu sinngemäß:
Bei Löschmittel Wasser ist bei Verwendung des Strahlrohres gemäß DIN 14365 - CM Sprühstrahl ein Mindestabstand einzuhalten der von der Spannung abhängig ist.
Wir haben hier eine DC-Versorgung von unter 1500V und damit gilt als Abstand 1m.

Leider sind die normalen Feuerwehren hier nicht immer ganz richtig informiert, wie ich auch bei einem Brandeinsatz in einem Umspannwerk erleben mußte.

Es gibt übrigens auch neuere / andere Strahlrohre, die besonders für deutlich höhere Spannungen geeignet sind, aber die kennt erst recht keiner und die VDE hat diese noch nicht aufgenommen.

_________________
Friday der Bastler
PV-Harry
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 24.04.2006
Beiträge: 277

BeitragVerfasst am: 11.01.2007, 12:01 Nach oben

Die Kabel sind isoliert und Spannungsfest!? Sind die Kabel schwer entflammbar oder nicht brennbar?

Mit einer richtigen Portion Schaum könnten die doch die Module verdunkeln oder?
Friday
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 11.01.2007
Beiträge: 122
Wohnort: Dinslaken

BeitragVerfasst am: 11.01.2007, 12:10 Nach oben

PV-Harry hat Folgendes geschrieben:
Mit einer richtigen Portion Schaum könnten die doch die Module verdunkeln oder?
Mit Schaum müßte der Abstand größer sein (nach VDE 3m).
Die anderen Beiträge hier im Forum zeigen, daß die "Verdunklung" nicht wirkt.

_________________
Friday der Bastler
mppPeak
Gast






BeitragVerfasst am: 11.01.2007, 15:12 Nach oben

Friday hat Folgendes geschrieben:
Die VDE 0132 schreibt dazu sinngemäß:
Bei Löschmittel Wasser ist bei Verwendung des Strahlrohres gemäß DIN 14365 - CM Sprühstrahl ein Mindestabstand einzuhalten der von der Spannung abhängig ist...


So ist es Richtig: Bei Niederspannung (kleiner 1000V) Sprühstrahl min. 1m, Vollstrahl min. 5m.
Bei Hochspannung (größer 1000V) Sprühstrahl min. 5m, Vollstrahl min. 10m Exclamation

Friday hat Folgendes geschrieben:
...Wir haben hier eine DC-Versorgung von unter 1500V und damit gilt als Abstand 1m....


ABER: Hier liegt Gleichstrom an Exclamation Exclamation

Friday hat Folgendes geschrieben:
...Leider sind die normalen Feuerwehren hier nicht immer ganz richtig informiert, wie ich auch bei einem Brandeinsatz in einem Umspannwerk erleben mußte...


Ein Umspannwerk ist etwas was völlig anderes. 1tens können hier Spannungen von mehreren kV anliegen, und zweitens brennt hier auch ganz anderes Material.
Drittens gibt es keine "normalen" Feuerwehren. In jeder Feuerwehr gibt es entsprechende Führungspersonen (Truppführer, Gruppenführer, Zugführer etc.) die mit den entsprechenden Gefahren an der Einsatzstelle (für Feuerwehrleute: "AAAAECCCC") vertraut sind.

Friday hat Folgendes geschrieben:
...Es gibt übrigens auch neuere / andere Strahlrohre, die besonders für deutlich höhere Spannungen geeignet sind, aber die kennt erst recht keiner und die VDE hat diese noch nicht aufgenommen.


Die kenne ich auch nicht... Shocked Aber warscheinlich meinst Du Hohlstrahlrohre... Auch für diese gilt der o.a. Mindestabstand.
Deine Aussage "..für deutlich höhere Spannungen zulässig.." ist absolut Falsch.

Bei Info´s kann man hier schauen, dort gibts schon einiges an Info´s: www.feuerwehr-forum.de

gruß
mppPeak war´s Very Happy


Zuletzt bearbeitet von mppPeak am 11.01.2007, 17:14, insgesamt 2-mal bearbeitet
mppPeak
Gast






BeitragVerfasst am: 11.01.2007, 15:18 Nach oben

Friday hat Folgendes geschrieben:
...Mit Schaum müßte der Abstand größer sein (nach VDE 3m)...


Lass bitte die Aussagen mit "müßte"... Embarassed
An einer Einsatzstelle kann eine Info "könnte/müßte Stoff...... sein" tötlich enden. Crying or Very sad

Wink mppPeak war´s
Friday
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 11.01.2007
Beiträge: 122
Wohnort: Dinslaken

BeitragVerfasst am: 12.01.2007, 09:53 Nach oben

Sorry wenn ich hier nicht den richtigen Ton gefunden habe:

"Mit Schaum muß der Abstand in dem hier beschriebenen Fall gemäß VDE 3m sein!"

DC ist Gleichstrom und damit gilt der entsprechende Teil der Vorschrift. Bis 1500VDC: 1m.

Ich habe die Untersuchungen über die besser geeigneten Strahlrohre vor geraumer Zeit durchgearbeitet und kann jetzt nicht mehr sagen, ob es sich um "Hohlstrahlrohre" handelt. Auf die Schnelle finde ich die Untersuchung jetzt leider nicht. Übrigens habe ich geschrieben und gemeint "geeignet" und nicht "zugelassen", denn das wäre in der Tat falsch.
Hier sollten die VDE und die Feuerwehr zusammenarbeiten um die Entwicklung voranzutreiben.

_________________
Friday der Bastler
furchenschwein
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 07.12.2005
Beiträge: 125
Wohnort: Salzkotten

BeitragVerfasst am: 12.01.2007, 17:39 Nach oben

Hallo,

da ich kein Fachmann bin, stelle ich mal die dumme Frage, ob ein Solargenerator überhaupt ein Spannungspotential gegenüber Erde hat und ob ein Feuerwehrmann der am Boden steht und mit Wasser spritzt, überhaupt gefährdet ist.
Bei Netz- Wechselstrom ist der Fall ja klar- da ist der Neutralleiter geerdet..... aber bei PV- Gleichstrom.... mmmmhhhhmmm

_________________
Man sollte die Sonne so nehmen, wie sie ist.
48 Kyocera KC120 an 2 SMA SB 2500 seit 07/1999
20 Isofoton I159MC an Solarmax 3000E seit 09/04
60 Biosol UniPro an 3 SMA SB 2500 seit 04/06
strawberry
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 21.08.2005
Beiträge: 161
Wohnort: Luxemburg

BeitragVerfasst am: 12.01.2007, 22:52 Nach oben

Hallo,

Zitat:
stelle ich mal die dumme Frage, ob ein Solargenerator überhaupt ein Spannungspotential gegenüber Erde hat und ob ein Feuerwehrmann der am Boden steht und mit Wasser spritzt, überhaupt gefährdet ist.

Bei trafolosen WR besteht eine galvanische Verbindung zwischen den Modulen und dem Netz. Eben über den WR.
Trafo-WR stellen eine Isolation zwischen Generator und Netz her.

Im Brandfall ist aber alles anders. Da weiss niemand mehr wo, wann, was unter Strom steht. Wenn dann noch Wasser dazu kommt, naja...

mfG

Strawberry
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS