Naja, alle sind bei der anderen Dachanlage auch nicht mit Farbunterschieden. Von daher wären Nahaufnahmen und ein Gesamtüberblick ganz interessant.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Calimero
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald
|
Verfasst am:
25.12.2006, 11:51 |
 |
Hallo lehmann28
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Gedacht ist pro Traker je 1 SMA 7000 TL und ein kleiner passender Wechselrichter von SMA.
Die Frage ist welcher kleine Wechselrichter sollte verbaut werden.
2Traker a 40 Module und 1 Traker mit 42 Modulen. |
Was hat denn die installierende Firma dazu gesagt? Sowas wird doch vorher geplant und durchgerechnet? Oder vorher kommt die Unsicherheit?
Unsicherheit ist eigentlich nicht vorhanden. Die Firma stellt sehr viele Anlagen in der Region auf. Ich dachte: Vertauen ist Gut, Kontrolle ist besser! (oder kann nicht Schaden)
Zum 35er Querschnitt wäre zu sagen das ca 28 m frei hängend an einem 8mm Edelstahlseil befestigt sind.
mfg Wolfgang |
_________________ Immer der Sonne nach!!
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/ |
|
|
 |
Heiko
Forumsinventar


Angemeldet: 07.07.2006
Beiträge: 707
Wohnort: Oberfranken
|
Verfasst am:
25.12.2006, 17:03 |
 |
|
|
 |
Calimero
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald
|
Verfasst am:
25.12.2006, 18:22 |
 |
|
|
 |
Betatester
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 2078
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
25.12.2006, 19:16 |
 |
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Heiko
Die Bäume stören nur im Winter.
Erster Traker erst ab 10:30 Uhr in der Sonne
Entfernung zu den Bäumen ca. 35 Meter.
mfg Wolfgang |
Falls es deine sind würd ich sie wegschneiden (Holzpreise sind im Moment gut )
Der Sinn einer nachgeführten Anlage währe für mich sonst etwas (zumindest an-) zweifelhaft !
Betatester |
_________________ >>>>>> Zentraleuropa als Satbild alle 15 Min. aktualisiert // nachts im IR-Modus!
/
Für alle "Bild"-leser: http://www.bildblog.de
/ |
|
|
 |
Calimero
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald
|
Verfasst am:
25.12.2006, 19:37 |
 |
Es sind meine Bäume.
Da es in 2 Jahren wieder mal einen harten Winter gibt werden die Bäume in Februar in Ofenfertige Stücke geschnitten. Die Baummopeds sind schon scharf. Meine Heizung wird sich freuen. Eiche und Buche haben enorm gute Heizwerte.
Ich hoffe ich löse nicht so eine Lawine wie Deine Baumfällung aus.
mfg Wolfgang
 |
_________________ Immer der Sonne nach!!
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/ |
|
|
 |
Eibel
Stammmitglied

Angemeldet: 23.12.2006
Beiträge: 111
|
Verfasst am:
25.12.2006, 20:03 |
 |
| Heiko hat Folgendes geschrieben: |
...Was machen denn die hohen Bäume auf deinen Bildern !!! absägen....  |
| Betatester hat Folgendes geschrieben: |
Falls es deine sind würd ich sie wegschneiden (Holzpreise sind im Moment gut ) |
ohje, das sind ja rigrose Ansichten. Ich sehe Photovoltaik als einen Beitrag zum Umweltschutz und nicht als Alibi für einen Kahlschlag
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Heiko
Die Bäume stören nur im Winter.
Erster Traker erst ab 10:30 Uhr in der Sonne
Entfernung zu den Bäumen ca. 35 Meter.
|
Das gibt Hoffnung ...
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Es sind meine Bäume.
Da es in 2 Jahren wieder mal einen harten Winter gibt werden die Bäume in Februar in Ofenfertige Stücke geschnitten. Die Baummopeds sind schon scharf. Meine Heizung wird sich freuen. Eiche und Buche haben enorm gute Heizwerte.
Ich hoffe ich löse nicht so eine Lawine wie Deine Baumfällung aus.
mfg Wolfgang
 |
... doch das hört sich dann wieder nicht so gut an. Gerade Buchen und Eichen haben einen hohen ökologischen Wert. Kommt es auf die paar kWh die im Winter mehr durch die Rodung herausspringen wirklich an? |
|
|
|
 |
Betatester
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 2078
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
25.12.2006, 20:19 |
 |
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Es sind meine Bäume.
Da es in 2 Jahren wieder mal einen harten Winter gibt werden die Bäume in Februar in Ofenfertige Stücke geschnitten. Die Baummopeds sind schon scharf. Meine Heizung wird sich freuen. Eiche und Buche haben enorm gute Heizwerte.
Ich hoffe ich löse nicht so eine Lawine wie Deine Baumfällung aus.
mfg Wolfgang
 |
*lach*
...fängt schon an  |
_________________ >>>>>> Zentraleuropa als Satbild alle 15 Min. aktualisiert // nachts im IR-Modus!
/
Für alle "Bild"-leser: http://www.bildblog.de
/ |
|
|
 |
Calimero
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald
|
Verfasst am:
25.12.2006, 23:28 |
 |
Das Wiederaufforstungsprogramm ist in der Mache. Es ist nun mal so das Bäume in der Forstwirtschaft auch einen Nutzen haben sollten ( Bauholz, Furnierholz oder auch Brennholz )
Da ich keine endgültige Rodung betreibe sondern auch wieder gleiche Baumarten anpflanzen werde denke ich das es Ökoligisch ist!
Zweiter Nachteil ist das viele Laub, was auf mein Dach fällt und nicht gerade gut ist.
mfg Wolfgang |
_________________ Immer der Sonne nach!!
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/ |
|
|
 |
mchammer
Stammmitglied

Angemeldet: 30.11.2006
Beiträge: 43
Wohnort: 47533 Kleve
|
Verfasst am:
26.12.2006, 22:58 |
 |
hi
zu deiner frage mit den querschnitten
die zulleitung zur unterverteilung würde ich in 35 mm kupfer lassen
die umrüstung auf 50 mm ist rausgeworfenes geld da du max 1,6 cent in der stunde sparen würdest wenn alle anlagen mit 7770watt einspeisen würden !!
den tracker 1 würde ich mit 6 mm kuper anschließen
den tracker 2 mit 5x16 nyy kupfer und 2 adern doppelt legen (2x16=32mm)
den tracker 3 mit 5x25 nyy kupfer und dort auch 2 adern doppelt
da die anlagen ja eh extra geerdet werden müssen und ich nicht weis wo du die wechselrichter montierst
kann man auch 4x16 und 4x25 nehmen
gruß mc |
|
|
|
 |
Calimero
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald
|
Verfasst am:
26.12.2006, 23:42 |
 |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4572
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
27.12.2006, 13:33 |
 |
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Von der Unterverteilung (?) wird der Strom mit einem 40 m langen Kabel 35 Quadrat zum Zähler geleitet.
Ist der Querschnitt ausreichend? |
Nehmen wir einfach mal an die Leistung wäre wie folgt aufgeteilt:
L1 = 7,2kWp
L2 = 7,2kWp
L3 = 7,56kWp
Dann bekäme man diese Ergebnisse:
Zuleitung Zählerplatz -> Unterverteilung
Verlustleistung bei einem 40m langem Erdkabel NYY 4x25mm² : 82,76W
Verlustleistung bei einem 40m langem Erdkabel NYY 4x35mm² : 59,12W
Verlustleistung bei einem 40m langem Erdkabel NYY 4x50mm² : 41,38W
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Wie groß sollte der Querschnitt der Leitungen von den Wechselrichtern zur Unterverteilung sein.
Wechselrichter werden an den Trakern angebracht.
Der 1. Traker ist 4 m entfernt
Der 2. Traker ist 30 m entfernt
Der 3. Traker ist 52 m entfernt |
1. Tracker 7,2kWp
Verlustleistung bei einem 4m langem Erdkabel NYY 4x6mm² : 22,21W
Verlustleistung bei einem 4m langem Erdkabel NYY 4x10mm² : 13,33W
Verlustleistung bei einem 4m langem Erdkabel NYY 4x16mm² : 8,33W
2. Tracker 7,2kWp
Verlustleistung bei einem 30m langem Erdkabel NYY 4x16mm² : 62,47W
Verlustleistung bei einem 30m langem Erdkabel NYY 4x25mm² : 39,98W
Verlustleistung bei einem 30m langem Erdkabel NYY 4x35mm² : 28,56W
Verlustleistung bei einem 30m langem Erdkabel NYY 4x50mm² : 19,99W
3. Tracker 7,56kWp
Verlustleistung bei einem 52m langem Erdkabel NYY 4x35mm² : 54,58W
Verlustleistung bei einem 52m langem Erdkabel NYY 4x50mm² : 38,20W
Verlustleistung bei einem 52m langem Erdkabel NYY 4x70mm² : 27,29W
Verlustleistung bei einem 52m langem Erdkabel NYY 4x90mm² : 21,22W
Soweit erstmal ein Überblick zu den erwartenden Verlusten.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
voltaikfuchs
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 29.12.2005
Beiträge: 579
|
Verfasst am:
27.12.2006, 13:36 |
 |
| Calimero hat Folgendes geschrieben: |
Hallo voltaikfuchs und andere Experten in Sachen Wechselrichter Berechnung
Gedacht ist pro Traker je 1 SMA 7000 TL und ein kleiner passender Wechselrichter von SMA.
Die Frage ist welcher kleine Wechselrichter sollte verbaut werden.
2Traker a 40 Module und 1 Traker mit 42 Modulen.
Nächste Frage:
Wie groß sollte der Querschnitt der Leitungen von den Wechselrichtern zur Unterverteilung sein.
Wechselrichter werden an den Trakern angebracht.
Der 1. Traker ist 4 m entfernt
Der 2. Traker ist 30 m entfernt
Der 3. Traker ist 52 m entfernt
Für die Beantwortung meiner Fragen wäre ich dem Forun sehr dankbar.
Euch Allen Frohe Weihnacht und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
mfg Wolfgang |
Um das soll es wohl hier gehen. Irgendwie abgeglitten der Thread ?
Tja, da DU mich auch noch per PN angemailt hast.
Die 2. Frage wurde von macchammer exakt beantwortet.
Du speist sehr symetrisch ein. Daher stimmen diese Werte:
6, 16, 25 mm2.
Der erste Teil der Frage zwecks WR:
Da kannst Du hier keine richtige Antwort erhalten.
Sie deinen Thread mit den Modulen. Da bräuchte ich die Flashliste.
Wer war der Hersteller der Module?
Eins scheint mir nicht zu gehen : der SMC7000TL !!
voltaikfuchs |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4572
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
27.12.2006, 15:13 |
 |
| mchammer hat Folgendes geschrieben: |
die zulleitung zur unterverteilung würde ich in 35 mm kupfer lassen
die umrüstung auf 50 mm ist rausgeworfenes geld da du max 1,6 cent in der stunde sparen würdest wenn alle anlagen mit 7770watt einspeisen würden !!
den tracker 1 würde ich mit 6 mm kuper anschließen
den tracker 2 mit 5x16 nyy kupfer und 2 adern doppelt legen (2x16=32mm)
den tracker 3 mit 5x25 nyy kupfer und dort auch 2 adern doppelt
da die anlagen ja eh extra geerdet werden müssen und ich nicht weis wo du die wechselrichter montierst
kann man auch 4x16 und 4x25 nehmen |
Bei der Zuleitung (Zählerschrank -> Unterverteilung) könnte ich mich mit einem NYY 4x35mm² auch anfreunden. Die 50mm² war auch erstmal nur eine Schätzung.
Am 1. Tracker 6mm² zu verwenden sind wir uns glaube einig. Warum Du allerdings beim 2. und 3. Tracker zwei Kabel mit 4x16mm² bzw. 4x25mm² verlegen willst, statt direkt 4x35mm² bzw. 4x50mm² entzieht sich jetzt meinem Verständnis. Zumindest von der Kostenseite her ist eine Leitung mit entsprechendem Querschnitt interessanter. Trotz Kupferpreis!
Auf was würde sich deine Festlegung der Querschnitte beziehen?
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
|
|