BeitragVerfasst am: 30.10.2006, 02:00 Nach oben

Hallo,
Geplant ist eine Nachgeführte Anlage mit 3 Degertraker 7000. Auf jedem Traker sollen 49 Module Trina TSM 180 montiert werden.
Frage: Reicht ein SMA 8000 TL pro Traker?
Mein Standort: Westerwald

Für Eure Hilfe schon mal im voraus besten Dank

mfg Wolfgang

_________________
Immer der Sonne nach!!

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Eberhard
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1644
Wohnort: D 95233 Helmbrechts

BeitragVerfasst am: 30.10.2006, 02:45 Nach oben

geht auf keinen Fall die SMA Mini Central sind nur für dreiphasiger Einspeisung gedacht also größer 18 kWp. Darunter nur die MS Wechselrichter.
Mit sonnigem jetzt müdem Gruß
Eberhard

_________________
meine Anlage http://www.ebi-mueller.de jetzt auch mit Tagesverlauf.
SUNNY WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal, Link über meine Homepage.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=253
Calimero
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald

BeitragVerfasst am: 30.10.2006, 07:45 Nach oben

Hallo Eberhard

3*ca 9Kwp = Ca 27 Kwp, oder hab ich einen Denkfehler?
Die Anlage besteht aus 3 Trakern.

mfg Wolfgang

_________________
Immer der Sonne nach!!

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/
Carlson
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 344
Wohnort: Regensburg

BeitragVerfasst am: 30.10.2006, 10:43 Nach oben

hallo Calimero,

mich würde interessieren, ob diese Traker
die du dir da in den Garten stellen willst
von Amts wegen Genehmigungspflichtig sind ?
Wenn ja, mit was für Genehmigungskosten
rechnest du ? (je Traker) und wie lang ist der
Zeitraum von der Antragsstellung bis zur
Baugenehmigung bei dir ?
Auch über sonstige Infos diesbezüglich wäre
ich dankbar.

@ Eberhard

soweit ich das verstehe, wird der SMC 8000
einphasig angeschlossen.
Wichtig ist deshalb eigentlich nur, das zwischen
den Phasen L1/L2/L3 keine Phasendifferenz
grösser 4,6 KW entsteht.
Solange also an den beiden anderen Phasen
auch z.B. mit 5 KW eingespeisst wird ist für
mich kein Problem ersichtlich, oder ?


Grüsse vom Dach

_________________
Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 30.10.2006, 10:54 Nach oben

Calimero hat Folgendes geschrieben:
Geplant ist eine Nachgeführte Anlage mit 3 Degertraker 7000. Auf jedem Traker sollen 49 Module Trina TSM 180 montiert werden.
Frage: Reicht ein SMA 8000 TL pro Traker?


Laut Datenblatt von SMA soll die maximale DC-Leistung pro SMC 8000 nicht 8250W überschreiten. Dem Wechselrichter wirds zwar wohl nicht schaden, aber er sollte doch des öfteren begrenzen. Gerade bei nachgeführten Anlagen würde ich darauf achten, dass die installierte Leistung nicht so weit von der Wechselrichterleistung abweicht

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
Heiko
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 07.07.2006
Beiträge: 707
Wohnort: Oberfranken

BeitragVerfasst am: 30.10.2006, 11:04 Nach oben

Hallo
In den Garden stellen ist Freifläche.nix gut...
Wir bei E.ON in Bayern schrauben die Masten schön an die Wand für Aufdachvergütung.In NRW geht es mit Beton und Halter an der Wand:(
Ab 9m² braucht man einen Bauplan.
Eine Anlage 60km von mir und Bilder von meiner Baustelle unter
https://fotoalbum.web.de/gast/evoluzione/Solar_Nachfuehrung
MFG Heiko
PS:Endlich dreht sich was Laughing
Calimero
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald

BeitragVerfasst am: 30.10.2006, 22:25 Nach oben

Hallo Carlson

Am Anfang war die Idee 4 Traker NT 7000 zu errichten. Drei davon sollten auf ein bebautes Grundstück (Hoffläche). Der Vierte war ca. 25m auf einer Freifläche geplant. Er wird aber nur genehmigt wenn die Freifläche in den Bebauungsplan der Gemeinde aufgenommen wird. Das wird aber gößere Probleme mit der Landespflegebehörde geben, deshalb wurde dieser Traker gestrichen! Sad
Zwei der anderen Drei Traker befinden sich in unmittelbarer Nähe eines Gebaüdes. Der Abstand von Trker zu Traker beträgt 26 m wegen der Verschattung. Die Traker benötigen ein eigens Fundament 3,10m * 3,10m *0,80m (L*B*H) aufgrund der Größe ( ca 60qm ). Abstand zum Gebaüde Mitte Mast ist 1,55m. Die Traker werden mittels Wandbefestigungen mit dem Gebaüde verbunden und Zusätzlich das Dach verlängert.
Der Dritte steht Frei und bekommt einen Carport aufs Fundament gestellt um Die Gebaüdevergütung zu bekommen.
Zum Bauantrag: Eine Liegenschaftskarte vom Katasteramt. Die Anlage einzeichnen. Schnittzeichnung mit Grundriss und Fundamentplan. (Wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter des Bauamtes gemacht )
Bauantrag in 4-Facher Ausfertigung beim Örtlichem Bauamt abgeben.
Bauamt und der Gemeinderat muß zustimmen.
Nächste Station Bauamt der Kreisverwaltung und Landespflegebehörde.
Durch die Grenznähe der Anlage wegen zu geringem Abstand zum Nachbargrundstück mußte eine Baulast auf den Nachbargrundstück (Eigentum) eingetragen werden.
Kosten bis jetzt: 26,-- € Katasteramt
200,-- € Zeichnung und Behördengänge
Mein Solateur hat mit dem EVU anhand der Zeichnungen abgeklärt, 51,8 ct
Einspeisevergütung als Aufdachanlage.
Weitere Kosten kann ich nicht benennen da ich Diese noch nicht kenne.

Aufgrund der eigenen Fundamente muß ein Bauantrag gestellt werden.

mfg Wolfgang

_________________
Immer der Sonne nach!!

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/
Calimero
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald

BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 01:05 Nach oben

Jezt kann es los gehen!
1.12.2006 Baugenehmigung erhalten. ( nach 2 1/2 Monaten Behördenkampf )
6.12. und 7.12.2006 baggern
7.12 und 8.12.2006 Schalung und Bewärung einbringen.
9.12.2006 25 m*3 Beton verfüllen.

Hoffentlich klappt es noch bis zum 29.12.2006

3 Deger Traker 7000 mit je 49 Trina TSM 185 mit +Toleranz
Cool Laughing

_________________
Immer der Sonne nach!!

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/
superhaase
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 14.11.2006
Beiträge: 999
Wohnort: München

BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 12:29 Nach oben

Rentiert sich das denn: Fundament, Tracker, etc. pp. .... gegenüber einer normalen Aufdachanlage?
Tracker gehen bestimmt auch mal kaputt.

_________________
10.08 kWp mit 48 Sanyo HIP210, 1 Sunways NT6000 und 1 Sunways NT5000. Flachdachgestell mit 20°. Inbetriebnahme 13.7.2006.
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=717
voltaikfuchs
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 29.12.2005
Beiträge: 579

BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 20:27 Nach oben

Calimero hat Folgendes geschrieben:

Frage: Reicht ein SMA 8000 TL pro Traker?
Mein Standort: Westerwald

Für Eure Hilfe schon mal im voraus besten Dank

mfg Wolfgang


Also da Du hier keine Antwort erhielst Wink

Gehe mal davon aus, die SMC8000er kommen zum Einsatz.

Mit 3 belegten Eingängen a 12 / 1 er mit 13 Modulen ?

Also bei der Bundeswehr usw. gibts ja das Grölllied:

" Im Westerwald da pfeift der Wind so kalt .... "

Stimmt das ? Und wie siehsts mit der Netzfrequenz bei der Anlage aus ?

Also schlimmstenfalls gibts Probleme mit der Arbeitsspannung

Rolling Eyes


voltaikfuchs
Calimero
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald

BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 21:55 Nach oben

Hallo Fuchs

Je 1 7000 er und ein passender keinerer Wechselrichter

Das Angebot war nur so für die Finanzierung geschrieben.

mfg Wolfgang

_________________
Immer der Sonne nach!!

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/
voltaikfuchs
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied



Angemeldet: 29.12.2005
Beiträge: 579

BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 23:04 Nach oben

Calimero hat Folgendes geschrieben:
Je 1 7000 er und ein passender keinerer Wechselrichter



Also pro Tracker 1 x 7000 SMC + 1 kleiner WR ? welcher ?

Und wie belegt ? also der 7000er und der kleine.
Welche Strings ? etc.

gruss
voltaikfuchs
Calimero
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 143
Wohnort: Westerwald

BeitragVerfasst am: 24.12.2006, 15:39 Nach oben

Hallo voltaikfuchs und andere Experten in Sachen Wechselrichter Berechnung

Die drei Deger Traker NT 7000 stehen.

Image

Die Module sind auch schon drauf. Es sind Solarstocc SLP 185 monokristallin 5'' verbaut.

Image

Auf den ersten Beiden Trakern konnten leider nur 40 Module verbaut werden, weil wir sonst die Winersonne nicht richtig ausnutzen könnten.
Bei Optimaler Neigung würde das Stalldach stören.
Der Letzte hat 42 Module.

Image

Gedacht ist pro Traker je 1 SMA 7000 TL und ein kleiner passender Wechselrichter von SMA.
Die Frage ist welcher kleine Wechselrichter sollte verbaut werden.
2Traker a 40 Module und 1 Traker mit 42 Modulen.

Image
Von der Unterverteilung (?) wird der Strom mit einem 40 m langen Kabel
35 Quadrat zum Zähler geleitet.
Ist der Querschnitt ausreichend?

Image

Nächste Frage:
Wie groß sollte der Querschnitt der Leitungen von den Wechselrichtern zur Unterverteilung sein.
Wechselrichter werden an den Trakern angebracht.
Der 1. Traker ist 4 m entfernt
Der 2. Traker ist 30 m entfernt
Der 3. Traker ist 52 m entfernt

Für die Beantwortung meiner Fragen wäre ich dem Forun sehr dankbar.

Euch Allen Frohe Weihnacht und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr

Image

mfg Wolfgang

_________________
Immer der Sonne nach!!

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/
superhaase
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 14.11.2006
Beiträge: 999
Wohnort: München

BeitragVerfasst am: 24.12.2006, 15:43 Nach oben

Rechne Dir doch die Leitungsverluste selbst aus:

Formel:
Widerstand = spez. Widerstand x Leitungslänge / Leitungsquerschnitt

spez. Widerstand Kupfer: 0,0172 Ohm x mm² / m

Verlustleistung = Widerstand x Strom²

Fertig ist die Suppe!

ciao,
sh

_________________
10.08 kWp mit 48 Sanyo HIP210, 1 Sunways NT6000 und 1 Sunways NT5000. Flachdachgestell mit 20°. Inbetriebnahme 13.7.2006.
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=717
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4572
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 24.12.2006, 16:43 Nach oben

Calimero hat Folgendes geschrieben:
Die drei Deger Traker NT 7000 stehen.

Na da sage ich doch erstmal herzlichen Glückwunsch.

Calimero hat Folgendes geschrieben:
Die Module sind auch schon drauf. Es sind Solarstocc SLP 185 monokristallin 5'' verbaut.


Das ist jetzt interessant. Hast Du auch diese "Farbunterschiede" wie in diesem Thread:

http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=3487&highlight=solarstocc

Dort gibt es auch einen Link in dem man die Module sehen kann.

Calimero hat Folgendes geschrieben:
Gedacht ist pro Traker je 1 SMA 7000 TL und ein kleiner passender Wechselrichter von SMA.
Die Frage ist welcher kleine Wechselrichter sollte verbaut werden.
2Traker a 40 Module und 1 Traker mit 42 Modulen.

Was hat denn die installierende Firma dazu gesagt? Sowas wird doch vorher geplant und durchgerechnet? Oder vorher kommt die Unsicherheit?

Calimero hat Folgendes geschrieben:
Von der Unterverteilung (?) wird der Strom mit einem 40 m langen Kabel
35 Quadrat zum Zähler geleitet.
Ist der Querschnitt ausreichend?

Ein NYY 4x35mm² ist nach meiner Meinung zu klein. Du solltest mindestens ein NYY 4x50mm² verlegen, da Du sonst zu starke Verluste bei Dauerbelastung hast. Die 175-200,-€ Mehrausgabe hast Du in den ersten 3 Jahren wieder eingespielt.

Calimero hat Folgendes geschrieben:
Wie groß sollte der Querschnitt der Leitungen von den Wechselrichtern zur Unterverteilung sein.
Wechselrichter werden an den Trakern angebracht.
Der 1. Traker ist 4 m entfernt
Der 2. Traker ist 30 m entfernt
Der 3. Traker ist 52 m entfernt[


Guck doch hier mal bei SMA vorbei. Da gibt es eine sehr gute Excel-Tabelle in denen man das ausrechnen kann:

http://www2.sma.de/index.php?id=2350&ebene0=7&name=GenAu&menuepunktname=GenAu&ebene1=genau&keinKategoriemenu=aus

"Excel-Tabelle zur einfachen Dimensionierung der elektrischen Leitungen einer PV-Anlage; für Gleich-, Wechsel- und Drehstrom Voraussetzung: Excel > 7.0"

Am ersten Traker dürfte 6mm² reichen. am 2ten und 3ten Traker müßten es vom Gefühl her wieder mind. 50mm² sein. Hat sich denn niemand vorher darüber Gedanken gemacht? So eine nachgeführte Anlage kostet doch ein paar 10000,-€. Finde ich alles etwas seltsam.

Hast Du dir bei deiner nachgeführten Anlage auch mal Gedanken über Blitz- und Überspannungsschutz gemacht? Frag mal bweihbrecht, der hat da schon entsprechende Erfahrungen gesammelt.


Ich hoffe ein wenig weitergeholfen zu haben.

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS