| Autor |
|
pubaer
Vielschreiber

Info: Solarteur
Angemeldet: 10.04.2006
Beiträge: 152
Wohnort: Bruchhausen-Vilsen (nähe Bremen)
|
Verfasst am:
20.10.2006, 16:17 |
 |
hi.
vorhanden:
57 Module a 170Wp also 6,69kWp
2x Wechselrichter Solarmax 4200C
gleichmäßig aufgeteilt will ich 2x9 Module und 1x10 Module auf Wechselrichter 1 legen also 3 Strings
und 3x9 Module und 1x10 Module auf Wechselrichter 2 legen.
damit hätte ich auf Wechselrichter 1= 4760Wp
und auf Wechselrichter 2 =4930Wp
meine Frage: sind die wechselrichter zu klein? der nächst größere wäre ein 6000C!
laut Hersteller Schaltplan wäre es bei 3 Strings a 10 Module ein ein 6000C
und davon bin ich jetzt nicht weit weg.
wobei der Schaltplan ersteller von 165Wp Modulen ausgeht und nicht von 170Wp |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
pubaer
Vielschreiber

Info: Solarteur
Angemeldet: 10.04.2006
Beiträge: 152
Wohnort: Bruchhausen-Vilsen (nähe Bremen)
|
Verfasst am:
20.10.2006, 16:19 |
 |
achja die anlage ist nach süden ohne schatten ausgerichtet |
|
|
|
 |
pubaer
Vielschreiber

Info: Solarteur
Angemeldet: 10.04.2006
Beiträge: 152
Wohnort: Bruchhausen-Vilsen (nähe Bremen)
|
Verfasst am:
20.10.2006, 16:39 |
 |
zu zeile 3 .....57 x 170Wp sind natürlich 9,69 und nicht 6,96 kWp
anlage kommt morgen drauf daher wäre ein antwort nett. |
|
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
20.10.2006, 16:52 |
 |
| pubaer hat Folgendes geschrieben: |
gleichmäßig aufgeteilt will ich 2x9 Module und 1x10 Module auf Wechselrichter 1 legen also 3 Strings
und 3x9 Module und 1x10 Module auf Wechselrichter 2 legen.
|
...da Sputnik immer noch keine Multistring-Wechselrichter anbietet...
...kannst Du 'türlich nur mit hohen Verlusten unterschiedlich lange Strings an den Solarmax 4200 anschließen...
...entscheidend für die WR-Dimensionierung ist zudem auch die Ausrichtung des PV-Generators..
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
pubaer
Vielschreiber

Info: Solarteur
Angemeldet: 10.04.2006
Beiträge: 152
Wohnort: Bruchhausen-Vilsen (nähe Bremen)
|
Verfasst am:
20.10.2006, 16:56 |
 |
ja ........ aber wenn ich 3 x 9 Module und 3x 10 Module verkette brauche ich doch für den Wechselrichter mit den 30 Modulen a 170Wp ein 6000C Wechselrichter oder? |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2187
|
Verfasst am:
20.10.2006, 16:56 |
 |
Das geht nicht!!!
du musst 3x9 auf den einen und 3x10 auf den anderen machen....!!
kannst nicht unterschiedliche String pro Wechselrichter anschliessen!
die beiden 42er sind hard am limit.... nicht technisch aber okonomisch....
33 auf den 6000er machen und 24 auf den 4200er wäre wohl das beste...
einfach mal module posten... ich schau dan mal was sonst noch geht... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
pubaer
Vielschreiber

Info: Solarteur
Angemeldet: 10.04.2006
Beiträge: 152
Wohnort: Bruchhausen-Vilsen (nähe Bremen)
|
Verfasst am:
20.10.2006, 16:58 |
 |
nur das ich das nicht so recht glauben kann da die firma mit ihren technikern,....... seit einigen jahren nix anderes macht als pv anlagen zu planen und zu installieren und das mit mehreren teams............andererseits bin ich der meinung das der eine wechselrichter falsch ist |
|
|
|
 |
pubaer
Vielschreiber

Info: Solarteur
Angemeldet: 10.04.2006
Beiträge: 152
Wohnort: Bruchhausen-Vilsen (nähe Bremen)
|
Verfasst am:
20.10.2006, 17:03 |
 |
andere sache............vor dem wechselrichter ist ein DC freischalter auf den freischalter laufen alle strings und vom freischalter geht es mit 2 leitungen also + und - zum wechselrichter. in dem fall hat der wechselrichter doch nur eine zusammengefasste leistung dran und nicht unterschiedliche strings. |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2187
|
Verfasst am:
20.10.2006, 17:04 |
 |
Welche Firma?? |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
20.10.2006, 17:07 |
 |
| pubaer hat Folgendes geschrieben: |
| nur das ich das nicht so recht glauben kann ... |
...also wenn sich einer in diesem Universum mit Sputnik WR', auskennt...
...dann ist das Xam...
...und das meine ich ausnahmsweise ernst
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2187
|
Verfasst am:
20.10.2006, 17:08 |
 |
Egal wie du sie zusammenstellt.... 9.69kWp auf 7.6kWac ist mit einem Wechselrichter der bei volllast einen wirkungsgrad über 95.5% so oder so zu viel.... aber eben billiger.... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2187
|
Verfasst am:
20.10.2006, 17:10 |
 |
Danke.... arbeiten auch schon 5 Jahre zusammen......... übrigens... sputnik wird nie MPP-Geräte machen... meint die Geschätsleitung.... war letze woche dort... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
20.10.2006, 17:18 |
 |
| Xam Ralos hat Folgendes geschrieben: |
übrigens... sputnik wird nie MPP-Geräte machen... meint die Geschätsleitung.... war letze woche dort... |
...hab' ich mir schon gedacht... deshalb bleib' ich ja auch bei Mastervolt...
Zitat pubaer:
| Zitat: |
| vor dem wechselrichter ist ein DC freischalter auf den freischalter laufen alle strings und vom freischalter geht es mit 2 leitungen also + und - zum wechselrichter. in dem fall hat der wechselrichter doch nur eine zusammengefasste leistung dran und nicht unterschiedliche strings. |
...jepp...aber vorher liefert der 10er string so manches Ampere in die
9er strings...
...und nicht über den Freischalter zum WR...
...es sei denn Du setzt Rückstrom-Dioden ein...
...die aber auch wieder Nachteile bringen..
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5045
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
20.10.2006, 17:43 |
 |
3x9 Module und 1x10 Module parallel an einen Wechselrichter? Wer macht denn so einen Blödsinn? Das geht definitiv nicht!
Entweder hast Du da was falsch verstanden oder da läuft irgendwas schief.
Oder werden es 3x11 Module und 4x8 Module? Habe mir allerdings nicht angeguckt ob das mit den Wechselrichtern geht.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2187
|
Verfasst am:
20.10.2006, 20:10 |
 |
| Zitat: |
...es sei denn Du setzt Rückstrom-Dioden ein...
...die aber auch wieder Nachteile bringen..
|
Ausserdem arbeitet nur der eine oder der andere String auf MPP vieleicht auch gar keiner...
@Lehmann
Kannst ja auch nicht ohne Modulangabe.... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
|
|