 stringauslegeung bei sunny boy 4200 tl Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
4motion
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold

BeitragVerfasst am: 17.10.2006, 17:40 Nach oben

hallo
möchte meine anlage ja nochmal erweitern
z.zt ist alles so
string a mit 12 x sanyo hit 210 modulen = 2520 kwp
string b mit 9 x sanyo hit 215 modulen = 1935 kwp
auf mein dach passen jetzt noch 7 module
jetzt sagte man mir bei sma ich sollte die 12 module so lassen an string a
und am string b max noch 1x 215 modul einbinden
und 6 module von den 215ern an einen sunny boy 1100 machen
dann würde das nennleistungsverhältnis beim 4200tl und der wirkungsgrad am besten sein und das selbe auch bei dem 1100 mit den 6modulen
bin einwenig skeptisch..was meint ihr dazu?


gruß 4motion

_________________
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Eberhard
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1832
Wohnort: D 95233 Helmbrechts

BeitragVerfasst am: 17.10.2006, 17:56 Nach oben

Hallo 4motion
Habe das ganze mal mit Genau durchgeprüft, ist ok so wie es SMA sagt.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard

_________________
http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Sonnenertrag
4motion
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold

BeitragVerfasst am: 17.10.2006, 18:12 Nach oben

Eberhard hat Folgendes geschrieben:
Hallo 4motion
Habe das ganze mal mit Genau durchgeprüft, ist ok so wie es SMA sagt.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard


hallo
danke für deine schnelle antwort(wie fast immer Smile sehr nett!!!!!!!
du hast ja auch 21 module an dem 4200er..also wird das wohl das optimum sein
ich soll ja dann 22 nehmen
bin nur skeptisch oder wahr es,weil ich immer gedacht habe mehr spannung mehr wirkungsgrad
aber es ist wohl auch ganz entscheidend wie das nennleistungsverhältnis ist..spielt da eigentlich auch noch eine grosse rolle wieviel dachneigung man hat???


gruß 4motion

_________________
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
Eberhard
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1832
Wohnort: D 95233 Helmbrechts

BeitragVerfasst am: 17.10.2006, 18:38 Nach oben

Hallo 4motion Dachneigung zwischen ca 25 Grad und 45 Grad spielt kaum eine Rolle bezüglich Einstrahlung. Höchstens im Winter rutscht der Schnee bei steileren Dächern schneller ab.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard

_________________
http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Sonnenertrag
4motion
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold

BeitragVerfasst am: 17.10.2006, 18:51 Nach oben

hallo
ah..
aber das nennleistungsverhältnis sollte so um 90% liegen oder?? unabhängig von der stringleerlaufspannung?

gruß 4motion

_________________
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
Eberhard
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1832
Wohnort: D 95233 Helmbrechts

BeitragVerfasst am: 17.10.2006, 19:00 Nach oben

Hallo 4motion
Bei den Sanyos darf es auch etwas höher sein da diese mit Plustoleranzen ausgeliefert werden.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard

PS. Netter Dialog hier.

_________________
http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Sonnenertrag
4motion
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold

BeitragVerfasst am: 17.10.2006, 19:31 Nach oben

hallo
ja das hat das genau programm von sma auch "gesagt" aber der typ von der sma hotline meinte der wr läuft mit 90% am besten also mit den 22 modulen und der wr sunny boy 1100 würde mit den übrigen 6 modulen auch am besten laufen(wie schon geschrieben) und wenn man jetz noch ein modul an den 4200 hängen würde wäre das nennleistungsverhältnis zwar nochmal geringfügig besser(was die effiziens aber nicht wirklich verbessert,aber dafür würde der andere wr miserabel laufen Sad mit einem modul weniger...

gruß 4motion

p.s. über deine super kometenz bin ich echt begeistert eberhard repsekt!!

_________________
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS