| Autor |
|
winne79
Stammmitglied


Angemeldet: 05.09.2006
Beiträge: 48
Wohnort: Vulkan
|
Verfasst am:
16.10.2006, 08:47 |
 |
Hallo zusammen,
so nun ist meine Anlage geliefert worden und am Mittwoch wird sie montiert.
Meine Frage: passen die Wechselrichter?
SMA Sunny Boy 1102 m. Display
SMA Sunny Boy 2100 m. Displ./ESS
SMA Sunny Boy 5000TL HC/Dis/ESS
Meine Anlage: 50 Stück SW200P.
SSO , Neigung 35°, keine Verschattung
Hab aus dem Internet eine Auslegung der Wechselricter
die sich von dem oberen unterscheidet:
2 mal Sunny Boy 3800 Display
1 mal Sunny Boy 1100 E Display
Oder ist das egal?
Vielen Dank
Christian |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5045
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
17.10.2006, 07:06 |
 |
Warum nicht einen SB 5000 TL HC und einen SB 4200 TL HC? Sollte nach SunnyDesign genauso gut funktionieren.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
winne79
Stammmitglied


Angemeldet: 05.09.2006
Beiträge: 48
Wohnort: Vulkan
|
Verfasst am:
17.10.2006, 07:50 |
 |
Hallo, weiß ich auch nicht.
Oder gibt es da nicht nur eine Möglichkeit.
Die erste Variante ist von meinem Solateur.
Die zweite aus dem Internet.
Jetzt schreibst du noch eine dritte Variante?
Ich weiß jetzt gar nichts mehr.
Gruß Christian |
|
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
17.10.2006, 08:17 |
 |
| winne79 hat Folgendes geschrieben: |
Ich weiß jetzt gar nichts mehr.
Gruß Christian |
...ich würd's so machen wie vom Tom vorgeschlagen...
...nur 2 Wechselrichter aber 4 MPP Tracker und ein besserer Wirkungsgrad...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
germanfarmer
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 12.03.2006
Beiträge: 1143
Wohnort: Südniedersachsen
|
Verfasst am:
17.10.2006, 09:02 |
 |
So würde ich das wohl auch machen...
Gruß
germanfarmer |
_________________ Module: "Schüco S130-SP" und "Schüco S175-SP-3".
Wechselrichter von SMA der Typen: "SB 5000TL HC MS", "SMC 7000TL" und "SB 3300".
Datenlogger: "Sunny Boy Control". |
|
|
 |
winne79
Stammmitglied


Angemeldet: 05.09.2006
Beiträge: 48
Wohnort: Vulkan
|
Verfasst am:
17.10.2006, 09:14 |
 |
Danke erstmal,
was ist 4MPP Tracker?
Und hab ich irgendwelche Nachteile wenn ich die Variante von meienem Solateur nehme. Ist nämlich schon geliefert.
Christian |
|
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
17.10.2006, 09:33 |
 |
| winne79 hat Folgendes geschrieben: |
Danke erstmal,
was ist 4MPP Tracker?
Und hab ich irgendwelche Nachteile wenn ich die Variante von meienem Solateur nehme. Ist nämlich schon geliefert.
Christian |
MPP steht für 'Maximum Power Point'...die tracker optimieren die
Leistungsausbeute...
...wirken wie 4 separate Wechselrichter in nur 2 Geräten...
...Du müßtest Dein Grundwissen zur PV allerdings ein wenig ausbauen,
um die Hintergründe zu verstehen...
...die gelieferten WR werden zweifellos ihren Dienst verrichten...
...und Dein Solateur wird wissen, warum er die Anlage so konfiguriert hat...
...achte aber bitte darauf, ob alle WR originalverpackt angeliefert wurden...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Anfänger
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.11.2005
Beiträge: 591
|
Verfasst am:
17.10.2006, 10:53 |
 |
@winne79
Du kannst ja mal deinen Solateur fragen warum er sich für die
SMA Sunny Boy 1102 m. Display
SMA Sunny Boy 2100 m. Displ./ESS
SMA Sunny Boy 5000TL HC/Dis/ESS
entschieden hat
und nicht für einen SB 5000 TL HC & SB 4200 TL HC
oder 2x SB 3800 & SB 1100
Sicherlich hat er eine Erklärung
Kannst sie ja hier veröffentlichen
Gruß Anfänger
P.S. Viel Glück bei der Montage  |
_________________ Module: 27x Sanyo HIP210 NHE1/5,67kWpWechselrichter: 1x SB 5000 TL MS
Link:http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=25
oder www.ambrogio-orazio.de |
|
|
 |
winne79
Stammmitglied


Angemeldet: 05.09.2006
Beiträge: 48
Wohnort: Vulkan
|
Verfasst am:
18.10.2006, 08:08 |
 |
Hallo,
hab meinen Solateur gefragt und er sagte dass die Wechselrichter von Solar World berechnet wurden und er damit nichts zu tun hätte was die empfehlen.
Das wäre von Solar World auf die gelieferten Module abgestimmt.
So jetzt gehts los sie sind da.
Christian |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5045
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
18.10.2006, 08:22 |
 |
Och nöö.
Also wenn dein Solarteur einfach immer das übernimmt was die Großhändler empfehlen, dann ist das aber nicht so toll.
Habe schon so manchem Backoffice-Mitarbeiter vorgerechnet, daß er mit seiner Auslegung das Verkaufskonto zwar positiv beeinflußt, aber die PV-Anlage damit ziemlich schlecht ausgelegt ist. Würde mich niemals einfach auf Auslegung anderer verlassen, solange ich nicht selber die richtige Zusammenstellung bestätigen könnte. (Ich spreche ihr von Fachleuten, nicht von Privatpersonen!)
Einmal haben wir z.B. DC-Gleichspannungsschalter bekommen die für max. 25A ausgelegt waren. Es sollten aber ca. 29A damit geschaltet weden. Erst nach einigen Telefonaten und Diskussionen mit dem Support haben Sie eingesehen das dort was nicht stimmen kann. Wir haben aber dann einen komplett anderen Hersteller genommen.
Naja, schaun wir mal wie deine Anlage im laufe der nächsten paar Monate so funktioniert.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Carlson
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 17.01.2006
Beiträge: 372
Wohnort: Regensburg
|
Verfasst am:
18.10.2006, 09:28 |
 |
so isses @ lehmann
@winne, @all
trotzdem nachgefragt, ich habs ja schon öfters hier
versucht aber niemals eine brauchbare antwort
bekommen.
wie läuft so eine Auftragsvergabe ab bzw. wie ist
es bei dir gelaufen ?
kommt da irgend so ein vogel ääähh solateur und
redet einfach alles schön und alle sind begeistert ?
wie bist du zu deinem solateur gekommen ?
mundwerbung, zeitung oder wie
was macht dein solateur im hautpberuf ?
sind da mehrere "solateure" bei dir gekommen
und haben dich "beraten" bzw. ein angebot gemacht ?
hast du den eindruck dein solateur interessiert
sich irgenwie persönlich auch für die sache oder
gehts ihm nur ums verkaufen ?
wie viele KW´s hat dein solateur selber am dach
bei sich zu hause oben......
usw. usw...
irgenwie ist dir doch selber nicht ganz wohl
bei der auslegung, sonst hättest ja hier nicht
nochmal nachgefragt.........
ich wäre dir echt dankbar wenn du uns
ein paar diesbezügliche hintergrundinformationen
geben würdest, einfach um das ganze bei dir
oder auch bei anderen fällen welche hier ihr
leid klagen mir bzw. uns gegenüber verständlicher
zu machen. es ist ja trotzdem anonym....
ich würde da ja soooooo nen hals kriegen, wenn
ich so eine antwort wie du sie von deinem
installateur bekommen hast bekommen würde....
grüsse vom dach |
_________________ Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz
Zuletzt bearbeitet von Carlson am 18.10.2006, 19:02, insgesamt einmal bearbeitet |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5045
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
18.10.2006, 10:35 |
 |
| Carlson hat Folgendes geschrieben: |
so isses @ lehmann
trotzdem nachgefragt, ich habs ja schon öfters hier
versucht aber niemals eine brauchbare antwort
bekommen. |
Was hast Du denn gefragt? Vielleicht habe ich es bisher immer überlesen. Weiß ehrlich gesagt im Moment nicht was Du meinst.
Der Tom  |
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können |
|
|
 |
Alexander Haelbich
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 18.07.2006
Beiträge: 472
Wohnort: München
|
Verfasst am:
18.10.2006, 17:12 |
 |
Servus Christian,
die Auslegung deines Solarteures wird funktionieren, die vorgeschlagene von lehman würde besser funktionieren aber sie würde auch etwas mehr kosten.
Grüße Alex |
|
|
|
 |
winne79
Stammmitglied


Angemeldet: 05.09.2006
Beiträge: 48
Wohnort: Vulkan
|
Verfasst am:
20.10.2006, 10:54 |
 |
@ all,
Hallo,
erstmal Danke für eure Antworten Ihr seid spitze.
Wenn man wie ich am Anfang keine Ahnung hat bekommt man hier im Forum schon jede Menge Informationen die einem weiterhelfen.
So nun zum Ablauf:
Habe mehrere Angebote eingeholt.
Nur von Firmen aus der Nähe die mir auch persöhnlich bekannt waren und schon einige Anlagen montiert hatten.
Der Ablauf war immer gleich, sie kamen haben das Dach begutachtet haben PV erklärt.
War keiner dabei der PV schlecht geredet hat.
Die die den Auftrag bekommen haben sind zwei Solateure ein Eloktromeister und ein Heizungsbauermeister sie machen das zusammen.
Habe mich für die beiden entschieden weil ich auch privat mit ihnen befreundet bin und der Preis stimmte. ( 4500€ pro KWp netto inkl. all)
Der eine hat selbst 20 KWP auf dem Dach und der andere 10KWp.
Ganz wohl war mir bei der Auslegung der Wechselrichter nicht, weil ich andere Informationen hatte.
Er ist halt der Meinung das die Abstimmung von Solar World ok ist.
Werde es mal wagen mit den gelieferten und hoffe das es wirklich passt.
Verlasse mich da schon auf meinen Solateur.
Welche Differenz entsteht denn eigentlich zwischen den von euch
vorgeschlagenen WR und den mir gelieferten???????????????
So Anlage ist montiert machen heute noch die Elektrik.
War ein riesen Aufwand alleine die Ziegeln auszuschneiden.
Hat aber Spaß gemacht.
So zum Schluß wünsche ich mir und euch allen noch ein paar sonnige Tage in 2006.
Gruß
Christian |
|
|
|
 |
|
|