hallo
weiß einer warum der wr sma sunny boy 4200 tl 2x den eingang string A hat und 1 xl String B Question Question

danke für info

gruß 4motion

_________________
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3374
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 15.10.2006, 19:02 Nach oben

Der SB 4200TL hat einen Eingang A und einen Eingang B, jeweils darf bei -10°C eine Spannung von bis zu 750V anliegen. Der String A kann noch aufgeteilt werden, darf aber meines Wissens von der Gesamtheit der Module ebenfalls nicht mit über 750V angeschlossen werden. ( bin mir nicht ganz sicher, Profis fragen)
String A, String B jeweils ein getrennter MPP Tracker.

freundliche Grüße

Heiko

edit PS: bei mir blieb der doppelte Eingang von String A einfach frei

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3374
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 15.10.2006, 19:06 Nach oben

...habe da noch eine separate Frage. Was ist, wenn die Stringsspannung kurzeitig mal 750V überschreitet? kann ja auch mal kälter als 10/20°C werden. Gibt es da eine Sicherheitsreserve von SMA oder ist der WR dann hinüber?

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 15.10.2006, 19:35 Nach oben

Helios hat Folgendes geschrieben:
Der SB 4200TL hat einen Eingang A und einen Eingang B, jeweils darf bei -10°C eine Spannung von bis zu 750V anliegen. Der String A kann noch aufgeteilt werden, darf aber meines Wissens von der Gesamtheit der Module ebenfalls nicht mit über 750V angeschlossen werden. ( bin mir nicht ganz sicher, Profis fragen)
String A, String B jeweils ein getrennter MPP Tracker.

freundliche Grüße

Heiko


...absolut richtig...

Beispiel: es sind 30 Module mit einer Gesamtleistung von 4890 Wp an
den 4200 TL anzuschließen...
...bei -10 °C hat jedes Modul eine Leerlaufspannung von 75 Volt...
...es werden 3 Strings a 10 Module gebildet...
...2 Strings kommen (parallel) an Eingang A, 1 String an Eingang B...
...Nachteil: die beiden strings an Eingang A werden von einem MPP Tracker bedient...
...die individuelle Strom-Spannungs-Charakteristik des jeweils einzelnen Strings
ist über eine Datenvisualisierung bzw. Logger nicht zu kontrollieren...

...Entscheidend für Garantieansprüche sind die technischen Daten der Module bei -10 °C ...
...bei -20 °C wird der WR vermutlich aber nicht gleich hops gehen...

respectfully

Luke
Swemers
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Solarteur
Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 217

BeitragVerfasst am: 16.10.2006, 07:54 Nach oben

Hi,
Zitat:
...Entscheidend für Garantieansprüche sind die technischen Daten der Module bei -10 °C ...

woher kommt diese Aussage?

_________________
Mfg
Stefan Swemers
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3374
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 16.10.2006, 09:35 Nach oben

Swemers hat Folgendes geschrieben:
Hi,
Zitat:
...Entscheidend für Garantieansprüche sind die technischen Daten der Module bei -10 °C ...

woher kommt diese Aussage?


,,,möchte mal Luke schreibtechnisch etwas entlasten Wink

...das sagt die SMA Hotline, habe eben mit denen telefoniert, weil ich noch Module drauf packen möchte. Komme dann pro String bei -10°C auf 747V Leerlaufspannung. Embarassed
Der sehr freundliche Mitarbeiter sagte wörtlich: *wenn das Genau-Programm sein ok gibt, gibt es keine Probleme seitens SMA wegen Garantieproblemen* Weiter:* die WR haben alle eine Reserve und es macht nichts, wenn die 750V mal überschritten werden* Zitatende

...freundliche Grüße

Heiko

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
pesoelko
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.07.2006
Beiträge: 1897
Wohnort: Nördlich von München

BeitragVerfasst am: 16.10.2006, 09:53 Nach oben

Helios hat Folgendes geschrieben:
[Der sehr freundliche Mitarbeiter sagte wörtlich: *wenn das Genau-Programm sein ok gibt, gibt es keine Probleme seitens SMA wegen Garantieproblemen* Weiter:* die WR haben alle eine Reserve und es macht nichts, wenn die 750V mal überschritten werden* Zitatende

Heiko


So oder ähnliche Aussage hatte ich auch von SMA
deren Mitarbeiter´s Wort in Gottes Ohr - wenns dann dochmal einen Reklamationsgrund geben sollte - warten wirs ab, ob dann genauso kulant reagiert wird.

Sonnige Grüße
Peter

_________________
Pesoelko auf der vermutlich größten int. Ertrags-Datenbank
+Mein Solarlog!
Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 16.10.2006, 20:53 Nach oben

Helios hat Folgendes geschrieben:

,,,möchte mal Luke schreibtechnisch etwas entlasten


...Danke Heiko... Very Happy

Swemers hat Folgendes geschrieben:
Hi,
Zitat:
...Entscheidend für Garantieansprüche sind die technischen Daten der Module bei -10 °C ...

woher kommt diese Aussage?


...ich kann leider keinen wissenschaftlich gültigen Nachweis für diese Aussage erbringen...

...es dürften aber kaum Zweifel bestehen, dass unter Berücksichtigung von
-10 °C Modultemperatur eine Fehldimensionierung bezogen
auf die Leerlaufspannung unter STC in unseren Breiten hinreichend ausgeschlossen ist...
...bzw. wäre der Gegenbeweis extrem schwer zu führen...

...hier im Forum ist unter Checkliste / FAQ 'nützliche links' diese sehr hilfreiche Dokumentation zu finden...
...einfach mal auf Seite 21 lesen...

respectfully

Luke
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS