| Autor |
|
PV-Fuchs
Neu hier

Angemeldet: 15.08.2006
Beiträge: 5
|
Verfasst am:
08.10.2006, 13:41 |
 |
hallo in die Runde!
Bei einer seit 2 Monaten in Betrieb befindlichen PV-Anlage stellt sich schon jetzt eine Abweichung zwischen den Zählerständen des Stadtwerke-Zählers gegenüber der Zählung eines SMA Sunnyboy 2100TL von über 4% heraus.
Der EVU-Zähler zeigt natürlich weniger an!
Der EVU-Zähler wurde als gebrauchter Zähler mit über 29.000KWh eingebaut.
Die Kabellänge zwischen AC-Ausgang des Wechselrichters und dem oberen Bereich des Zählerschrankes ist nur 1,5 Meter!
Wo ist die Verlustquelle zu suchen? Was ist zu tun?
Vorab schon mal Danke für Euere Infos! |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5047
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
08.10.2006, 13:54 |
 |
Hallo PV-Fuchs,
dein EVU-Zähler ist maßgebend. Eine Abweichung von 4% ist vollkommen normal. Teilweise wird sogar eine Abweichung von bis zu 10% angegeben. Also nicht verzweifeln sondern einfach mit mit den Werten des EVU-Zählers rechnen.
Der Tom  |
|
|
|
 |
ohnedach
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 21.07.2006
Beiträge: 427
Wohnort: Pfalz
|
Verfasst am:
08.10.2006, 14:17 |
 |
Mein EVU-Zähler ist so freundlich 2 % mehr anzuzeigen als der SMA 4200TL. (Wollte nur mal erwähnen, dass es auch positive Abweichungen gibt ... )
ohnedach |
_________________ 21 x Sanyo HIP-215, 1 x SMA 4200TL HC ESS, Solarlog100
45 ° Neigung, reine Südlage, seit 28.09.06 am Netz |
|
|
 |
PV-Fuchs
Neu hier

Angemeldet: 15.08.2006
Beiträge: 5
|
Verfasst am:
08.10.2006, 14:22 |
 |
hallo Lehmann,
schnelle Antwort. Aber mir sind 4% deutlich zuviel und 10% wären absolut inakzeptabel. Entweder wird nicht vorhandene Leistung mitgezählt, vorhandenen Leistung verbraten oder unterschlagen. Was es jetzt ist, weiss ich noch nicht.
Ich habe aber auch eine Anlage laufen, bei der zwischen WR und Zähler über 10m Kabel 2,5mm² verlaufen und die nur 0,8% Abweichung zwischen WR-Zähler und EVU-Zähler aufweist. Das lasse ich mit gefallen. Aber bei mehr als 1% frage ich doch schon lieben nach ... |
|
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3374
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
08.10.2006, 15:08 |
 |
| ohnedach hat Folgendes geschrieben: |
Mein EVU-Zähler ist so freundlich 2 % mehr anzuzeigen als der SMA 4200TL. (Wollte nur mal erwähnen, dass es auch positive Abweichungen gibt ... )
ohnedach |
...mein 4200TL zeigt auch weniger an als der Einspeisezähler, mir kommt es so vor, als wenn das bei den neu verkauften Geräten ( ohnedach gehört auch dazu?) jetzt so üblich ist. Stelle mir vor, dass sich SMA so eine Menge Hotlinestunden spart
Wer regt sich schon auf, wenn das Endergebnis besser ist als das Erwartete?
sonnige Grüße! ( was für ein Tag für Neubetreiber )
Heiko |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5047
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
08.10.2006, 15:15 |
 |
| PV-Fuchs hat Folgendes geschrieben: |
| Aber mir sind 4% deutlich zuviel und 10% wären absolut inakzeptabel. Entweder wird nicht vorhandene Leistung mitgezählt, vorhandenen Leistung verbraten oder unterschlagen. |
Frisch von der SMA website :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Kwh-Angabe meines Wechselrichters weicht von dem vom Energieversorgungsunternehmen (EVU) installierten Kwh-Zähler ab.
Die vom Wechselrichter ausgegebenen Kwh-Werte werden auf Basis der internen Strom- und Spannungsmessung errechnet. Um eine vergleichbare Messgenauigkeit zu einem KWh-Zähler des EVU zu erreichen, müssten die Messungen mit erheblich genaueren (aufwendigeren) Messmethoden erfasst werden, was den Wechselrichter auch entsprechend verteuern würde. Des Weiteren ist eine Abrechnung nur mit geeichten und entsprechend zugelassenen KWh-Zählern möglich, sodass letztendlich externe KWh-Zähler in jedem Fall in die Anlage installiert werden müssen. D. h. die KWh-Angaben des Wechselrichters können nur zur qualitativen Beurteilung herangezogen werden. Für quantitative Aussagen über eine PV-Anlage empfehlen wir Ihnen geeichte externe KWh-Zähler
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Also immer den EVU- bzw. geeichten Zähler als Maßstab nehmen. Alles andere ist nur nettes Beiwerk um ein paar Informationen darzustellen.
Der Tom  |
|
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3374
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
08.10.2006, 15:59 |
 |
...jaaaa Tom, ich warte ja bereits voller Sehnsucht auf den Solarlog400e. Sind die Daten des WR nicht Grundlage für die Auswertung über den Logger? 10% oder auch nur 4% Abweichung wären dann ein bisschen unschön. Wie macht Ihr das? Korrigiert Ihr den Solarlog dann zu Fuß?
...fragt sich Heiko  |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5047
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
08.10.2006, 16:11 |
 |
Hallo Heiko,
im Solarlog kannst Du einen Faktor eingeben um die Wechselrichterwerte dem geeichten EVU-Zähler anzupassen. Ist alles sehr gut in der Bedienungsanleitung erklärt.
Der Tom  |
|
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3374
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
08.10.2006, 16:18 |
 |
...so ist das, wenn man sich über ungelegte Eier Gedanken macht , muss wohl oder übel noch abwarten.
danke Tom  |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo