| Autor |
|
hochufer
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 14.06.2006
Beiträge: 109
Wohnort: Germersheim
|
Verfasst am:
06.10.2006, 11:35 |
 |
Hallo,
bin nun seit dem 1.9.2006 in Betrieb und beobachte die Messwerte täglich.
Nun werden noch andere Daten angezeigt: Udc= Netzspannung-Eingang,
Idc=Netzstrom-Eingang, Iac =Netzstrom-Ausgang, Uac= Netzspannung-Ausgang .
Was kann ich mit diesen Daten anfangen? Oder für was sind Sie wichtig?
Für Eure Antworten vielen Dank!
hochufer |
_________________ 9,275 kWp DN 30°, 90° Ost
53 x Kyocera KC175GHT-2
WR1 SolarMax 4200C
WR2 SolarMax 4000C
Seit 1.9.06 am Netz
Datenlogger: SolarLog 400e
Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=404
http://www.solarlog-home.de/hochufer |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2150
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
06.10.2006, 12:11 |
 |
Udc ist deine Generatorspannung, geteilt durch die Anzahl der Module hat man dann die Modulspannung
Idc ist der Modulstrom
Beide Werte kann man mit dem Datenblatt des Moduls vergleichen und sieht wie weit man am Maximum ist. Fall man mehrere gleiche Strings hat, sieht man gut eine Abweichung sehen.
Iac ist eigentlich uninteressant
Uac brauchst du nur wenn etwas nicht stimmt, z.Bsp wenn die Netzspannung stark schwankt und der WR deshalb abschaltet |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
|
|
|