Aktuell arbeite ich an einem Projekt, bei dem wir für jede Phase (auch PEN) 2 Einzelleiter verwendet haben. Es handelt sich um ein BHKW mit 330kW elektrischer, sowie thermischer Leistung. Nun ist ein Problem aufgetreten, das ich in diesem Ausmaß nicht kannte.

Die Leiterströme von L1.1 und L1.2 sind bis auf eine akzeptable Abweichung im Rahmen. Während der Strom des L2.1 ca. 150A beträgt, fließt im L2.2 ein Strom von über 300A. Beim L3.1 ists nicht ganz so schlimm, hier sind es ca. 190A zu 260A beim L3.2. Über den PEN fließen 50A und 150A ab.

An was kann das liegen? Die Leiter (240mm²) liegen alle vom BHKW bis zum Trenner absolut parallel nebeneinander in der Kabelrinne und den Kabelleitern. Induktive Einflüsse oder schlichtweg der Unterschied zwischen den Kabellängen und der Quetschung des Kabelschuhs?

Letzteres ist mir von einem früheren Fall bekannt, nur nicht so arg.

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4188

BeitragVerfasst am: 27.09.2006, 20:43 Nach oben

blabla hat Folgendes geschrieben:

An was kann das liegen? Die Leiter (240mm²) liegen alle vom BHKW bis zum Trenner absolut parallel nebeneinander in der Kabelrinne und den Kabelleitern. Induktive Einflüsse oder schlichtweg der Unterschied zwischen den Kabellängen und der Quetschung des Kabelschuhs?


Wie lang sind denn die Einzelader? Alle Einzeladern extra auf der Kabelrinne verlegt oder jede Phase extra? Wurden nur Kabelrinnen verwendet? Welche Kabelschuhe habt ihr verwendet?

Der Tom Cool
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 28.09.2006, 09:26 Nach oben

Jetzt hab ich schon wieder vergessen, das zu erwähnen Smile

Also, pro Phase wurden 2 Einzeladern (hochflexibel) auf 29m +/- 30cm in Kabelrinne und Kabelleiter verlegt.

Aber was meinst du mit "welche Kabelschuhe" ?

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 4188

BeitragVerfasst am: 29.09.2006, 00:15 Nach oben

blabla hat Folgendes geschrieben:

Also, pro Phase wurden 2 Einzeladern (hochflexibel) auf 29m +/- 30cm in Kabelrinne und Kabelleiter verlegt.


Sind alle Phasen dicht nebeneinander verlegt worden oder in einem entsprechenden Abstand?

blabla hat Folgendes geschrieben:
Aber was meinst du mit "welche Kabelschuhe" ?


Qutschkabelschuh oder Schraubkabelschuh? Welcher Anschlußring? Lochdurchmesser?

Der Tom Cool
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 29.09.2006, 09:10 Nach oben

Genau genommen handelt es sich um einen Rohrkabelschuh mit einem 12er Loch. Alles andere ist bei diesen Querschnitten doch absolut fehl am Platz, oder nicht? Wink

Die Leitungen liegen direkt nebeneinander. Wenn ich nächste Woche wieder vorbeikomm, werd ich mal versuchen diesen Leiter an ne andere Stelel zu legen, um induktive Einflüsse auszuschließen

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS