BeitragVerfasst am: 26.09.2006, 10:51 Nach oben

Hallo Kollegen,

habe nun eine PV Anlage. Bin richtig happy. Habe nun 3,2kwp und habe etwas Bauchweh ob der Installateur den richtigen WR eingebaut hat. Er hat mir den Sunnyboy 2500 eingebaut. Laut Datenblatt ist dieser auf max 3,0kwp ausgebaut.
Was soll ich davon halten ? Die Modulle befinden sich auf Südseite mit ca. 30° Neigung.

Bitte um Info !!!

Ergänzung: Habe nochmal das Angebot studiert. Im Angebot wurde Fronius IG 30 angeboten - eingebaut ist der Sunny Boy 2500. Ist der Fronius für diese Anlage besser ???


Zuletzt bearbeitet von Solarstrom Fan am 27.09.2006, 19:39, insgesamt einmal bearbeitet
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

pruse
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 25.05.2006
Beiträge: 35

BeitragVerfasst am: 26.09.2006, 11:20 Nach oben

Hallo

welche Module hast du denn bekommen?

MfG

Jens
Solarstrom Fan
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 26.09.2006
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: 26.09.2006, 12:36 Nach oben

Hi,

Habe 20 Shell Module 160 Watt.
Gerd L.
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 27.06.2006
Beiträge: 141
Wohnort: Wittlich / RLP

BeitragVerfasst am: 26.09.2006, 18:33 Nach oben

Hallo Solarstrom Fan,

Der Sunnyboy 2500 hat eine maximale AC-Ausgangsleistung von 2500 Watt. Nur die DC-Leistung beträgt 3000 Watt.
Der WR ist meines Erachtens zu klein ausgelegt. Selbst bei hohen Temperaturen im Sommer dürfte er ständig an seine Leistungsgrenzen stoßen.
Ich würde den WR auf jeden Fall gegen einen SB 3000 tauschen !

Viele Grüße
Gerd

_________________
Suntechnics 8,46 KWp
47 x STM180F (27 x 13 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x 42 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x flach = 0 Grad)
Wechselrichter: 2 x STW1400 + 1 x STW3600
Überwachung: Sunreader
Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 26.09.2006, 19:03 Nach oben

---will Gerd nicht widersprechen aber...
...TK Shell Plus 160: -152mv / °C Umpp, Impp= 4,71A
...bei 60 °C Modultemperatur sind das -25 Watt/Modul...
...oder -500 Watt für die Anlage...
...macht dann eff. 1,7kW Mittags im Hochsommer...
...IMHO grenzwertig...
...zudem ist langfristig die Degradation zu berücksichtigen...

...wenn's Sanyos wären... Cool

respectfully

Luke
PV-Rüterberger
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.09.2006
Beiträge: 80
Wohnort: MV Lulu

BeitragVerfasst am: 26.09.2006, 19:44 Nach oben

Hier gibt es einen Rechner für die Wechsrrichterauslegung !!!

http://www.fotovoltaikshop.de/anlagenauslegung_photovoltaik.php

Gib deine Anlagendaten ein und du bist schlauer !!!

Very Happy GRUß Very Happy

_________________
Dachneigung 30°
Dachausrichtung SSW 205°
22 Mitsubishi PV-MF165EB3
WR:SMA SB3300TL HC
3,6 kWp
Überwachung: Sunny Beam
Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=541
Jahresertrag 2007: 950 kW/kWp
Betatester
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 2323
Wohnort: Oberbayern

BeitragVerfasst am: 26.09.2006, 20:45 Nach oben

PV-Rüterberger hat Folgendes geschrieben:
Hier gibt es einen Rechner für die Wechsrrichterauslegung !!!

http://www.fotovoltaikshop.de/anlagenauslegung_photovoltaik.php

Gib deine Anlagendaten ein und du bist schlauer !!!

Very Happy GRUß Very Happy


na doll !

nun sollte aber vorher geklärt werden wie groß das nennleistungsverhältnis sein soll !!

und hierrüber wird hier im forum doch "leidenschaftlich unterschiedlich" geantwortet Very Happy Wink

betatester

_________________
>>>>>> Zentraleuropa als Satbild alle 15 Min. aktualisiert // nachts im IR-Modus!
/
Für alle "Bild"-leser: http://www.bildblog.de Wink
/
Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 26.09.2006, 20:54 Nach oben

...jo....

...immerhin hat dieser Superrechner scheinbar hellseherische Fähigkeiten
was Modulneigung und Ausrichtung betrifft...
...bin sicher, dass ihm dagegen der TK der Module egal ist...
...der sucht sich nur leistungsmäßig nach Vorgabe was
passendes aus dem Regal...

Sachen gibts...

Luke
4motion
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold

BeitragVerfasst am: 26.09.2006, 21:18 Nach oben

hallo


das sehe ich genauso wie luke..das system fragt nach sehr wenig details...ob man sich darauf verlassen kann Rolling Eyes
aber ist doch jetzt eh zu spät..denke nicht das du den wr wieder zurückgeben kannst oder??


gruss 4motion

_________________
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
BadDarkShadow
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 124
Wohnort: RLP, Eifel, nähe Bitburg

BeitragVerfasst am: 26.09.2006, 23:12 Nach oben

Hallo Solarstrom Fan,

probier es mal mit der SMA Software Sunnydesign 1.3

Sunnydesign
Mudulupdate
Wetterdaten DE

(in der Reihenfolge installieren)

Die sagt dir dann das die Konfiguration mit 20 Mudulen einen Ertagsverlust verursacht weil der zulässige DC-Strom von 8,9A überschritten wird.
Die Konfiguration hat einen Stringstrom von 9,4A bei einer Stringspannung bei 70 Grad/c von 272 V und schlägt die vor nur 9 Module pro String (2) zunehmen.
Dann sind 9,9A erlaubt bei MPP 70 Grad/c 244 V.

Falls du keine Lust hast die 40 MB runterzuladen :
Siehe BILD (Gelbes Ausrufezeichen)

Gruß
BDS
Eberhard
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1832
Wohnort: D 95233 Helmbrechts

BeitragVerfasst am: 26.09.2006, 23:39 Nach oben

Alternativ geht auch das kleine Excell tool Genau7_30.xls. Ebenfalls von SMA wicht dabei Makros aktivieren. http://www2.sma.de/de/solartechnik/downloads/index.html unter sonstiges zu finden.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard

_________________
http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Sonnenertrag
PV-Rüterberger
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.09.2006
Beiträge: 80
Wohnort: MV Lulu

BeitragVerfasst am: 27.09.2006, 09:13 Nach oben

[quote="BadDarkShadow"]Hallo Solarstrom Fan,

probier es mal mit der SMA Software Sunnydesign 1.3

Sunnydesign
Mudulupdate
Wetterdaten DE

(in der Reihenfolge installieren)

Ich kann nur sagen, ein geniales Tool für SMA-WR !!!

Habe meine Konfiguration einmal überprüft,und muß sagen mein Solateur hatte ein gutes Händchen !!!

Kann ich jeden empfehlen der eine neue Anlage plant !!!

Laughing Gruß PV-Rüterberger Laughing

_________________
Dachneigung 30°
Dachausrichtung SSW 205°
22 Mitsubishi PV-MF165EB3
WR:SMA SB3300TL HC
3,6 kWp
Überwachung: Sunny Beam
Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=541
Jahresertrag 2007: 950 kW/kWp
Solarstrom Fan
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 26.09.2006
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: 27.09.2006, 19:38 Nach oben

Solarstrom Fan hat Folgendes geschrieben:
Hallo Kollegen,

habe nun eine PV Anlage. Bin richtig happy. Habe nun 3,2kwp und habe etwas Bauchweh ob der Installateur den richtigen WR eingebaut hat. Er hat mir den Sunnyboy 2500 eingebaut. Laut Datenblatt ist dieser auf max 3,0kwp ausgebaut.
Was soll ich davon halten ? Die Modulle befinden sich auf Südseite mit ca. 30° Neigung.

Bitte um Info !!!


Ergänzung: Habe nochmal das Angebot studiert. Im Angebot wurde Fronius IG 30 angeboten - eingebaut ist der Sunny Boy 2500. Ist der Fronius für diese Anlage besser ???
Luke
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866

BeitragVerfasst am: 27.09.2006, 21:43 Nach oben

Zitat:
Ergänzung: Habe nochmal das Angebot studiert. Im Angebot wurde Fronius IG 30 angeboten - eingebaut ist der Sunny Boy 2500. Ist der Fronius für diese Anlage besser ???


...ja, der IG30 bringt 150 Watt mehr AC Spitzen-Leistung
und 200 Watt mehr AC Nennleistung...
...wird für bis zu 3,6 kW PV DC Leistung empfohlen...

EU-Wirkungsgrad lt. Datenblatt um 0,5% schlechter...
(wird vermutlich durch bessere Positionierung im MPP Spannungsbereichs ausgeglichen)

...habe die Leerlaufspannung bei -10 Grad jetzt nicht überprüft...
...sollte bei 10 Modulen in Reihe aber < 500 V sein...

respectfully

Luke
Solarstrom Fan
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 26.09.2006
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: 10.10.2006, 09:15 Nach oben

Solarstrom Fan hat Folgendes geschrieben:
Hallo Kollegen,

habe nun eine PV Anlage. Bin richtig happy. Habe nun 3,2kwp und habe etwas Bauchweh ob der Installateur den richtigen WR eingebaut hat. Er hat mir den Sunnyboy 2500 eingebaut. Laut Datenblatt ist dieser auf max 3,0kwp ausgebaut.
Was soll ich davon halten ? Die Modulle befinden sich auf Südseite mit ca. 30° Neigung.

Bitte um Info !!!

Ergänzung: Habe nochmal das Angebot studiert. Im Angebot wurde Fronius IG 30 angeboten - eingebaut ist der Sunny Boy 2500. Ist der Fronius für diese Anlage besser ???



Habe nun mit dem Installateur gesprochen. Er wechselt den Sunny Boy 2500 mit dem Fronius IG 30 (2 Stings a 10 Module). Denke dass es nun passt !!!! Was meint Ihr Idea
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS