Hallo Kollegen,
habe nun eine PV Anlage. Bin richtig happy. Habe nun 3,2kwp und habe etwas Bauchweh ob der Installateur den richtigen WR eingebaut hat. Er hat mir den Sunnyboy 2500 eingebaut. Laut Datenblatt ist dieser auf max 3,0kwp ausgebaut.
Was soll ich davon halten ? Die Modulle befinden sich auf Südseite mit ca. 30° Neigung.
Bitte um Info !!!
Ergänzung: Habe nochmal das Angebot studiert. Im Angebot wurde Fronius IG 30 angeboten - eingebaut ist der Sunny Boy 2500. Ist der Fronius für diese Anlage besser ??? |
Zuletzt bearbeitet von Solarstrom Fan am 27.09.2006, 19:39, insgesamt einmal bearbeitet |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
pruse
Stammmitglied

Angemeldet: 25.05.2006
Beiträge: 35
|
Verfasst am:
26.09.2006, 11:20 |
 |
Hallo
welche Module hast du denn bekommen?
MfG
Jens |
|
|
|
 |
Solarstrom Fan
Neu hier


Angemeldet: 26.09.2006
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
26.09.2006, 12:36 |
 |
Hi,
Habe 20 Shell Module 160 Watt. |
|
|
|
 |
Gerd L.
Stammmitglied


Angemeldet: 27.06.2006
Beiträge: 141
Wohnort: Wittlich / RLP
|
Verfasst am:
26.09.2006, 18:33 |
 |
Hallo Solarstrom Fan,
Der Sunnyboy 2500 hat eine maximale AC-Ausgangsleistung von 2500 Watt. Nur die DC-Leistung beträgt 3000 Watt.
Der WR ist meines Erachtens zu klein ausgelegt. Selbst bei hohen Temperaturen im Sommer dürfte er ständig an seine Leistungsgrenzen stoßen.
Ich würde den WR auf jeden Fall gegen einen SB 3000 tauschen !
Viele Grüße
Gerd |
_________________ Suntechnics 8,46 KWp
47 x STM180F (27 x 13 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x 42 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x flach = 0 Grad)
Wechselrichter: 2 x STW1400 + 1 x STW3600
Überwachung: Sunreader |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
26.09.2006, 19:03 |
 |
---will Gerd nicht widersprechen aber...
...TK Shell Plus 160: -152mv / °C Umpp, Impp= 4,71A
...bei 60 °C Modultemperatur sind das -25 Watt/Modul...
...oder -500 Watt für die Anlage...
...macht dann eff. 1,7kW Mittags im Hochsommer...
...IMHO grenzwertig...
...zudem ist langfristig die Degradation zu berücksichtigen...
...wenn's Sanyos wären...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
PV-Rüterberger
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.09.2006
Beiträge: 80
Wohnort: MV Lulu
|
Verfasst am:
26.09.2006, 19:44 |
 |
|
|
 |
Betatester
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 2323
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
26.09.2006, 20:45 |
 |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
26.09.2006, 20:54 |
 |
...jo....
...immerhin hat dieser Superrechner scheinbar hellseherische Fähigkeiten
was Modulneigung und Ausrichtung betrifft...
...bin sicher, dass ihm dagegen der TK der Module egal ist...
...der sucht sich nur leistungsmäßig nach Vorgabe was
passendes aus dem Regal...
Sachen gibts...
Luke |
|
|
|
 |
4motion
Forumsinventar

Angemeldet: 17.05.2006
Beiträge: 717
Wohnort: raum detmold
|
Verfasst am:
26.09.2006, 21:18 |
 |
hallo
das sehe ich genauso wie luke..das system fragt nach sehr wenig details...ob man sich darauf verlassen kann
aber ist doch jetzt eh zu spät..denke nicht das du den wr wieder zurückgeben kannst oder??
gruss 4motion |
_________________ 12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e |
|
|
 |
BadDarkShadow
Stammmitglied

Angemeldet: 17.09.2006
Beiträge: 124
Wohnort: RLP, Eifel, nähe Bitburg
|
Verfasst am:
26.09.2006, 23:12 |
 |
Hallo Solarstrom Fan,
probier es mal mit der SMA Software Sunnydesign 1.3
Sunnydesign
Mudulupdate
Wetterdaten DE
(in der Reihenfolge installieren)
Die sagt dir dann das die Konfiguration mit 20 Mudulen einen Ertagsverlust verursacht weil der zulässige DC-Strom von 8,9A überschritten wird.
Die Konfiguration hat einen Stringstrom von 9,4A bei einer Stringspannung bei 70 Grad/c von 272 V und schlägt die vor nur 9 Module pro String (2) zunehmen.
Dann sind 9,9A erlaubt bei MPP 70 Grad/c 244 V.
Falls du keine Lust hast die 40 MB runterzuladen :
Siehe BILD (Gelbes Ausrufezeichen)
Gruß
BDS |
|
|
|
 |
Eberhard
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1832
Wohnort: D 95233 Helmbrechts
|
Verfasst am:
26.09.2006, 23:39 |
 |
|
|
 |
PV-Rüterberger
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.09.2006
Beiträge: 80
Wohnort: MV Lulu
|
Verfasst am:
27.09.2006, 09:13 |
 |
[quote="BadDarkShadow"]Hallo Solarstrom Fan,
probier es mal mit der SMA Software Sunnydesign 1.3
Sunnydesign
Mudulupdate
Wetterdaten DE
(in der Reihenfolge installieren)
Ich kann nur sagen, ein geniales Tool für SMA-WR !!!
Habe meine Konfiguration einmal überprüft,und muß sagen mein Solateur hatte ein gutes Händchen !!!
Kann ich jeden empfehlen der eine neue Anlage plant !!!
Gruß PV-Rüterberger  |
_________________ Dachneigung 30°
Dachausrichtung SSW 205°
22 Mitsubishi PV-MF165EB3
WR:SMA SB3300TL HC
3,6 kWp
Überwachung: Sunny Beam
Daten: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=541
Jahresertrag 2007: 950 kW/kWp |
|
|
 |
Solarstrom Fan
Neu hier


Angemeldet: 26.09.2006
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
27.09.2006, 19:38 |
 |
| Solarstrom Fan hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Kollegen,
habe nun eine PV Anlage. Bin richtig happy. Habe nun 3,2kwp und habe etwas Bauchweh ob der Installateur den richtigen WR eingebaut hat. Er hat mir den Sunnyboy 2500 eingebaut. Laut Datenblatt ist dieser auf max 3,0kwp ausgebaut.
Was soll ich davon halten ? Die Modulle befinden sich auf Südseite mit ca. 30° Neigung.
Bitte um Info !!! |
Ergänzung: Habe nochmal das Angebot studiert. Im Angebot wurde Fronius IG 30 angeboten - eingebaut ist der Sunny Boy 2500. Ist der Fronius für diese Anlage besser ??? |
|
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
27.09.2006, 21:43 |
 |
| Zitat: |
| Ergänzung: Habe nochmal das Angebot studiert. Im Angebot wurde Fronius IG 30 angeboten - eingebaut ist der Sunny Boy 2500. Ist der Fronius für diese Anlage besser ??? |
...ja, der IG30 bringt 150 Watt mehr AC Spitzen-Leistung
und 200 Watt mehr AC Nennleistung...
...wird für bis zu 3,6 kW PV DC Leistung empfohlen...
EU-Wirkungsgrad lt. Datenblatt um 0,5% schlechter...
(wird vermutlich durch bessere Positionierung im MPP Spannungsbereichs ausgeglichen)
...habe die Leerlaufspannung bei -10 Grad jetzt nicht überprüft...
...sollte bei 10 Modulen in Reihe aber < 500 V sein...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Solarstrom Fan
Neu hier


Angemeldet: 26.09.2006
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
10.10.2006, 09:15 |
 |
| Solarstrom Fan hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Kollegen,
habe nun eine PV Anlage. Bin richtig happy. Habe nun 3,2kwp und habe etwas Bauchweh ob der Installateur den richtigen WR eingebaut hat. Er hat mir den Sunnyboy 2500 eingebaut. Laut Datenblatt ist dieser auf max 3,0kwp ausgebaut.
Was soll ich davon halten ? Die Modulle befinden sich auf Südseite mit ca. 30° Neigung.
Bitte um Info !!!
Ergänzung: Habe nochmal das Angebot studiert. Im Angebot wurde Fronius IG 30 angeboten - eingebaut ist der Sunny Boy 2500. Ist der Fronius für diese Anlage besser ??? |
Habe nun mit dem Installateur gesprochen. Er wechselt den Sunny Boy 2500 mit dem Fronius IG 30 (2 Stings a 10 Module). Denke dass es nun passt !!!! Was meint Ihr  |
|
|
|
 |
|
|