In meiner Anlage (Anschluss 23.08.) sind 2 SMA 5000 TL Wechselrichter installiert. Jeder Wechselrichter enthält 2 MPP Tracker mit folgenden Anschlüssen:
2 Strings mit je 12 165W Modulen (MPP1)
1 String mit 9 165 W Modulen (MPP2)
Die Module sind vorsortiert, wobei an WR1 die guten Module sind, die insgesamt ca. 10 % mehr Leistung haben als die an WR2 angeschlossenen. Überwacht wird die Anlage mit Solarlog.
Nun das Phänomen: An dem WR1 ist die Leistung auf der Gleichstromleistung niedriger (Trotz besserer Module), aufgrund eines Super Wirkungsgrades ist die AC Leistung aber etwas höher als mit WR2
Bisherige Gesamtergebnisse:
Energie Gleichstromseite
WR1: 549,9 kWh
WR2: 576,4 kWh
Energie Wechselstromseite
WR1: 533,3 kWh
WR2: 527,6 kWh
Wirkungsgrad
WR1: 97,0%
WR2: 91,5%
Diese Ergebnisse sind für alle Stunden und überwachten Strings zu erkennen.
Nun meine Fragen: Kann der Wirkungsgrad so unterschiedlich sein? Warum ist die Gleichstromseite an WR1 so schlecht? Sind dies Messfehler? Habe die Spannung an den Eingängen von den Modulen überprüft, und es scheinen die Module korrekt angeschlossen zu sein (Jeweils in etwa gleiche Leerlaufspannung) |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Jörg
Forumsinventar

Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 645
Wohnort: 72336 Balingen
|
Verfasst am:
14.09.2006, 08:50 |
 |
Hallo,
um Messfehler auszuschliessen könntest du ja die String-Verkabelung von WR1 nach WR2 umstecken und umgekehrt. Dann nochmal ein paar Tage beobachten.
Das Ergebnis wäre sicher interessant und würde evtl. einige deiner Fragen beantworten.
Viele Grüße,
Jörg |
|
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2150
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
14.09.2006, 11:09 |
 |
Hallo Werner,
kannst du die DC/AC Erträge für die einzelnen Strings noch ablesen? Warum habt ihre denn nicht den 5000TL mit 3 Trackern genommen?
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
Wenne
Öfters hier

Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 15
|
Verfasst am:
14.09.2006, 11:52 |
 |
Hallo Kato,
danke für den Tip. Eine Auswertung der einzelnen Strings ergab folgendes Bild:
Erträge DC
2 Strings mit je 12 Modulen
WR1: 402,1 kWh
WR2: 405,6 kWh
String mit 9 Modulen
WR1: 147,8 kWh
WR2: 170,8 kWh
Also habe ich anscheinend ein Problem mit dem einzelnen String. Diesen habe ich bis jetzt noch gar nicht überprüft, da ich davon ausgegangen bin, dass etwas mit den Trackern der 2 zusammengenommenen Strings schief gelaufen ist. Werde heute abend an diesem String die Spannung messen, um zu sehen, ob in jedem String auch die geplanten 9 Module hängen.
Den 5000 TL HC habe ich auf Empfehlung des Solateurs genommen. Da die einzelnen Strings auch gleich sind sowie keine Verschattungsprobleme etc. auftreten, dürfte dies ja auch kein Nachteil sein. Bin auch davon ausgegangen, dass der 5000TL gar nicht mehr erhältlich ist.
@Jörg
Werde Deinen Vorschlag am WoEnde mal durchführen. |
|
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2150
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
14.09.2006, 12:29 |
 |
Hallo Werner,
lies doch mal die Momentanwerte von beiden WR´s ab.
PPV DC-A
PPV DC-B
Upv-ist DC-A
Upv-ist DC-B
Wenn du keine Verschattung hast macht das mit den 2 Trackern nichts, man hätte nur besser vergleichen können, wenn man schon 3 Strings hat.
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
Gerd L.
Stammmitglied


Angemeldet: 27.06.2006
Beiträge: 141
Wohnort: Wittlich / RLP
|
Verfasst am:
14.09.2006, 20:05 |
 |
Hallo Werner,
haben alle Module exakt die gleiche Ausrichtung und Dachneigung ?
Viele Grüße
Gerd |
_________________ Suntechnics 8,46 KWp
47 x STM180F (27 x 13 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x 42 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x flach = 0 Grad)
Wechselrichter: 2 x STW1400 + 1 x STW3600
Überwachung: Sunreader |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
14.09.2006, 21:04 |
 |
Zitat Wenne:
| Zitat: |
| Die Module sind vorsortiert, wobei an WR1 die guten Module sind, die insgesamt ca. 10 % mehr Leistung haben |
...hast Du wirklich nach Leistung sortiert??
IMHO arbeiten alle Strings bei einem gewissen missmatching in einem
akzeptabelen Toleranzbereich...
...ein string fällt aus dem Rahmen...
...der 9er von WR2....
...hier führt die wohl unbeabsichtigt bessere Sortierung der Module (Strom) zu einem besonders guten Resultat...
...kenne die Flashliste nicht...ist also reine Spekulation....
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Wechsel-Richter
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.05.2006
Beiträge: 895
Wohnort: 97892 bei Wertheim / Main
|
Verfasst am:
14.09.2006, 21:26 |
 |
| Wenne hat Folgendes geschrieben: |
| Die Module sind vorsortiert |
Hast du nach Wp oder nach Impp sortiert? Hoffentlich nach Impp!
Ich hatte das Gleiche: Der WR mit den stärkeren Modulen zeigte etwas weniger an als der andere. Ich habe dann kurzerhand die beiden WR getauscht, nun stimmts wieder. |
_________________ 12,2 kWp Solarworld L-Förmiges Dach 38°
32 x SW210 Poly / 2 x SMA 3300TL (245° SW)
11 x SW210 Poly / 1 x SMA 2100TL (245° SW)
15 x SW210 Poly / 1 x Sunplug SPI 3000 (155° SO)
Bild: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=329 |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
14.09.2006, 22:19 |
 |
...Kontrolle der WR Anzeigepräzision für kWh (AC) einfach
über Vergleich mit Einspeisezähler...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Wenne
Öfters hier

Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 15
|
Verfasst am:
15.09.2006, 09:10 |
 |
Vielen Dank für die Antworten.
Die Module wurden nach Strom sortiert, was dazu führt, dass die Strings mit den stärkeren Modulen teilweise sogar eine geringere Spannung haben. Die Spannungen der einzelnen Strings sind auch in Ordnung. Es sind also alle Module korrekt angeschlossen.
Der Einspeisezähler und die Summenanzeige der beiden WR stimmen sehr genau überein. Es gibt nur eine minimale Abweichung: die WR zeigen 0,3% Ertrag weniger an als der Zähler. Dies wird durch
Alle Module haben die gleiche Ausrichtung und Dachneigung. Unterschiede könnten nur daher kommen, dass das Dach - obwohl neu - nicht ganz plan ist (einige Zentimeter Abweichungen in der Höhe der Dachsparren). Die Module sind daher auch nicht ganz exakt gleich ausgerichtet. Da die Abweichung aber wirklich klein ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass dies Auswirkungen haben soll.
Gestern abend habe ich noch den einzelnen String mit den 9 Modulen der WR vertauscht. Ergebnis nach den ersten Stunden: Der WR 2 hat für diesen String wiederum deutlich höhere Werte (ca. 20%). Also scheint das Problem bei dem WR zu liegen. Kann es sein, dass die Messtoleranz auf der Gleichstromseite so hoch ist, dass hier immer deutlich zu viel angezeigt wird? Das Endergebnis auf der Wechselstromseite scheint ja zu stimmen. Für eine genauere Analyse müsste man natürlich noch einen grösseren Zeitraum betrachten. |
|
|
|
 |
|
|