Hallo!
Mich würde mal interessieren welchen dreiphasigen Netzentkupplungsschutz ihr bei PV-Anlagen größer 30kWp einsetzt? Dieses ist ja laut VDEW-Richtlinie "Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" vorgeschrieben. Man könnte sagen, daß es eine große ENS für die komplette PV-Anlage ist.
Wir haben hier eine 47kWp-Anlage und die RWE möchte unbedingt Ihre Kuppelschalter, Dreiphasenüberwachung, Schaltschrank,...etc. eingesetzt haben. Und das alles auch noch zu Kosten des Betreibers. Suche da noch eine Lösung die beiden gerecht wird.
Der Tom
http://www.wemag.com/downloads/eigenerzeugungsanlagen_niederspannungsnetz.pdf |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2187
|
Verfasst am:
12.09.2006, 13:13 |
 |
Welche Wechselrichter werden verwendet?? |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5047
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
12.09.2006, 14:17 |
 |
3x SMA SB 4200TL HC und 6x SMA SB 5000TL HC |
|
|
|
 |
Atommafia
Forumsinventar

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 636
|
Verfasst am:
12.09.2006, 18:15 |
 |
Tach
| lehmann28 hat Folgendes geschrieben: |
Hallo!
Mich würde mal interessieren welchen dreiphasigen Netzentkupplungsschutz ihr bei PV-Anlagen größer 30kWp einsetzt? Dieses ist ja laut VDEW-Richtlinie "Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" vorgeschrieben. Man könnte sagen, daß es eine große ENS für die komplette PV-Anlage ist.
Wir haben hier eine 47kWp-Anlage und die RWE möchte unbedingt Ihre Kuppelschalter, Dreiphasenüberwachung, Schaltschrank,...etc. eingesetzt haben. Und das alles auch noch zu Kosten des Betreibers. Suche da noch eine Lösung die beiden gerecht wird.
Der Tom
http://www.wemag.com/downloads/eigenerzeugungsanlagen_niederspannungsnetz.pdf |
die TAB der Wemag ist im RWE-Netz nicht unbedingt zielführend, umgekehrt genauso
also RWE-TAB durchlesen, was steht da drin betreffend Ausführung
von PV-Anlagen größer 30 kW ?
bei einem anderen EVU
1.Eine ENS mit Impedanzmessung braucht man nicht, da eine jederzeit gängliche Trennstelle vorhanden ist
2. es wird mittels 3-poligen Fensterspannungsrelais die Spannung gemessen und beim Erreichen der VDEW-Grenzwerte wird ein Leistungsschütz ausgeschaltet
3.die Frequenz braucht nicht überwacht werden etc
MfG |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5047
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
12.09.2006, 21:21 |
 |
Hallo Atommafia,
den Unterschied zwischen der TAB 2000 und der VDEW Richtlinie für "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" ist dir aber bewußt? Und die VDEW Richtlinie ist allgemein gültig, egal welches EVU ich habe. Bei der TAB 2000 gibt es noch leichte Feinheiten die beachten werden sollten, aber ansonsten sind sie schon recht einheitlich!
Der dreiphasige Netzentkupplungsschutz muß seperat einstellbar und plombierbar sein (genaueres auf Seite 21, Punkt 2.3). Folgende Werte werden von der RWE gefordert (siehe auch Seite 23, Punkt 2.4.2):
- Spannungsrückgangsschutz
- Spannungssteigerungsschutz
- Frequenzrückgangsschutz
- Frequenzsteigerungsschutz
Und das ganze dann auch durch eine sichere galvanische Trennung! Aber das ist glaube logisch.
Welche Fabrikate setzt ihr da ein?
Der Tom  |
|
|
|
 |
Atommafia
Forumsinventar

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 636
|
Verfasst am:
12.09.2006, 22:53 |
 |
Tach
| lehmann28 hat Folgendes geschrieben: |
- Frequenzrückgangsschutz
- Frequenzsteigerungsschutz
|
bei Wechselrichter kann das wegfallen, steht auch auf der gleichen Seite
MfG |
|
|
|
 |
lehmann28
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5047
Wohnort: Westfalen
|
Verfasst am:
13.09.2006, 06:47 |
 |
| Atommafia hat Folgendes geschrieben: |
bei Wechselrichter kann das wegfallen, steht auch auf der gleichen Seite
|
Es KANN wegfallen! Die RWE verlangt es aber und hat es zur Auflage gestellt.
Carlo Gavazzi DPB01C M48
Carlo Gavazzi DFB01C M24
Leistungsschalter 4-polig 100A + Arbeitsstromauslöser (Hager/Moeller/Siemens)
Der Tom  |
|
|
|
 |
|
|