 Netzentkupplungsschutz bei >30kWp Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5047
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 12.09.2006, 12:18 Nach oben

Hallo!

Mich würde mal interessieren welchen dreiphasigen Netzentkupplungsschutz ihr bei PV-Anlagen größer 30kWp einsetzt? Dieses ist ja laut VDEW-Richtlinie "Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" vorgeschrieben. Man könnte sagen, daß es eine große ENS für die komplette PV-Anlage ist.

Wir haben hier eine 47kWp-Anlage und die RWE möchte unbedingt Ihre Kuppelschalter, Dreiphasenüberwachung, Schaltschrank,...etc. eingesetzt haben. Und das alles auch noch zu Kosten des Betreibers. Suche da noch eine Lösung die beiden gerecht wird.

Der Tom Cool

http://www.wemag.com/downloads/eigenerzeugungsanlagen_niederspannungsnetz.pdf
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Xam Ralos
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2187

BeitragVerfasst am: 12.09.2006, 13:13 Nach oben

Welche Wechselrichter werden verwendet??

_________________
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5047
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 12.09.2006, 14:17 Nach oben

3x SMA SB 4200TL HC und 6x SMA SB 5000TL HC
Atommafia
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 636

BeitragVerfasst am: 12.09.2006, 18:15 Nach oben

Tach
lehmann28 hat Folgendes geschrieben:
Hallo!

Mich würde mal interessieren welchen dreiphasigen Netzentkupplungsschutz ihr bei PV-Anlagen größer 30kWp einsetzt? Dieses ist ja laut VDEW-Richtlinie "Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" vorgeschrieben. Man könnte sagen, daß es eine große ENS für die komplette PV-Anlage ist.

Wir haben hier eine 47kWp-Anlage und die RWE möchte unbedingt Ihre Kuppelschalter, Dreiphasenüberwachung, Schaltschrank,...etc. eingesetzt haben. Und das alles auch noch zu Kosten des Betreibers. Suche da noch eine Lösung die beiden gerecht wird.

Der Tom Cool

http://www.wemag.com/downloads/eigenerzeugungsanlagen_niederspannungsnetz.pdf




die TAB der Wemag ist im RWE-Netz nicht unbedingt zielführend, umgekehrt genauso

also RWE-TAB durchlesen, was steht da drin betreffend Ausführung
von PV-Anlagen größer 30 kW ?

bei einem anderen EVU
1.Eine ENS mit Impedanzmessung braucht man nicht, da eine jederzeit gängliche Trennstelle vorhanden ist
2. es wird mittels 3-poligen Fensterspannungsrelais die Spannung gemessen und beim Erreichen der VDEW-Grenzwerte wird ein Leistungsschütz ausgeschaltet
3.die Frequenz braucht nicht überwacht werden etc

MfG
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5047
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 12.09.2006, 21:21 Nach oben

Hallo Atommafia,

den Unterschied zwischen der TAB 2000 und der VDEW Richtlinie für "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" ist dir aber bewußt? Und die VDEW Richtlinie ist allgemein gültig, egal welches EVU ich habe. Bei der TAB 2000 gibt es noch leichte Feinheiten die beachten werden sollten, aber ansonsten sind sie schon recht einheitlich!

Der dreiphasige Netzentkupplungsschutz muß seperat einstellbar und plombierbar sein (genaueres auf Seite 21, Punkt 2.3). Folgende Werte werden von der RWE gefordert (siehe auch Seite 23, Punkt 2.4.2):

- Spannungsrückgangsschutz
- Spannungssteigerungsschutz
- Frequenzrückgangsschutz
- Frequenzsteigerungsschutz

Und das ganze dann auch durch eine sichere galvanische Trennung! Aber das ist glaube logisch.

Welche Fabrikate setzt ihr da ein?

Der Tom Cool
Atommafia
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 636

BeitragVerfasst am: 12.09.2006, 22:53 Nach oben

Tach
lehmann28 hat Folgendes geschrieben:



- Frequenzrückgangsschutz
- Frequenzsteigerungsschutz



bei Wechselrichter kann das wegfallen, steht auch auf der gleichen Seite

MfG
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5047
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 13.09.2006, 06:47 Nach oben

Atommafia hat Folgendes geschrieben:

bei Wechselrichter kann das wegfallen, steht auch auf der gleichen Seite


Es KANN wegfallen! Die RWE verlangt es aber und hat es zur Auflage gestellt.

Carlo Gavazzi DPB01C M48
Carlo Gavazzi DFB01C M24
Leistungsschalter 4-polig 100A + Arbeitsstromauslöser (Hager/Moeller/Siemens)


Der Tom Cool
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS