Ist diese Aufteilung verschiedener Module ein Problem ja oder nein?
Danke für die Antworten
Frisco
Frisco hat Folgendes geschrieben:
Bin im Moment sehr verwirrt plane auch Sanyo 215
175 Grad Süd 23 Grad Dachneigung
PLZ Bereich 97
9,89 KWP
SB 5000 TLHC MS
String A 13 Module
String B 12 Module
Nennleistungsverh. 99%
SB 4200 TL HC MS
String A 11 Module
String B 10 Module
Nennleistungsverh. 97%
ist das o.K.
Gruss Frisco
Hallo frisco,
ich bin ein Fan von identischen Strings oder symmetrische Aufteilung. Ich würde 2x12 und 2x11 Module nehmen, dann kannst du später besser vergleichen und Abweichungen sofort erkennen.
Gruß Kato
_________________
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Elektron
Administrator

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2661
Wohnort: 88457 Kirchdorf
|
Verfasst am:
01.09.2006, 12:36 |
 |
Hallo frisco,
vewende doch bitte die Funktion "Zitat" in Deinem Posting.
Gerade ist es sehr schwer zu lesen, wechler Text von welchem User geschrieben wurde.
Die Funktion Zitat startet mit <quote> und endet mit </quote> (Anstatt <bitte> bitte ] verwenden).
Also hier ein Beispiel:
für
| Zitat: |
Ist diese Aufteilung verschiedener Module ein Problem ja oder nein?
|
schreibst du : <quote> Ist diese Aufteilung verschiedener Module ein Problem ja oder nein?
</quote>
(hier wieder anstat <und> die Zeichen [ und ])
Ich hoff ich habs richtig rübergebracht.
Gruß Elektron |
_________________ PV-Forum Banner
kostenlose Flyer vom Forum |
|
|
 |
kuddi
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 10.10.2005
Beiträge: 423
Wohnort: nördliche Oberpfalz
|
Verfasst am:
01.09.2006, 18:03 |
 |
Servus frisco,
sehe ich auch wie Kato - identische Strings zu vergleichen ist eine Supersache für Fehlererkennung.
Ob du 2x13 / 2x12 und 2x11 / 2x10 Module nehmen sollst ? Wenn du die grössere Anzahl unterbringen kannst, checke mal mit dem genAu-Tool von SMA ob die Wechselrichter das hergeben. Da spielt auch noch Dachneigung und Südausrichtung eine Rolle - gerade bei den Sanyos. Wenn optimal dann lieber ein Modulpaar weniger.
Falls Zweifel bei den WR-Grenzwerten oder bei Verschattungsgefahr bestehen, unbedingt 'ne Nummer kleiner.
Gute Entscheidung wünscht dir
kuddi |
_________________ IB: 16.06.05 Dach: 180°/48° [color=blue] Module: 38xBP3160=6,08kWp WR: 1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger: SBC(Powerline)
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=26 |
|
|
 |
frisco
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.08.2006
Beiträge: 374
Wohnort: bei Miltenberg
|
Verfasst am:
01.09.2006, 18:16 |
 |
Sorry habe wenig Ahnung von der Materie, wo sind die WR-Grenzwerte?
Der 5000 hat 99% Nennleistungsverhältnis.
Der 4200 hat 97%
Wenn ich 2x13 und 2x10 mache wird es schlechter
Bei 2x12 und 2x11 wird es auch schlechter.
Mein Solateur meint das das bessere Verhältnis besser ist wie das Monitoring
Sonnige Gruesse
Frisco |
|
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2150
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
01.09.2006, 18:39 |
 |
Hallo frisco,
wenn du 2x13 = 5590Wp = 10,6% unterdimsioniert mit SB5000
und 2x10= 4300Wp = 2,3% unterdimensioniert mit SB4200
oder 2x12 = 5160Wp = 3,1% drunter
und 2x11= 4730Wp = 11,2% drunter
ist doch beides ok (für mich jedenfalls ) Die WR werden 95% oder mehr ihrer Zeit nicht in diesem Bereich laufen
Du musst dich nun aber bald mal entscheiden, sonst ist das Jahr um
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
frisco
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.08.2006
Beiträge: 374
Wohnort: bei Miltenberg
|
Verfasst am:
01.09.2006, 18:46 |
 |
Warum Kato, überleg doch erst seit gestern möchte es halt optimal auslegen
ist meiner Meinung nach wichtiger als das Monitoring, oder?
Frisco |
|
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2150
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
01.09.2006, 18:52 |
 |
die beiden Konfigurationen sind optimal. Suche dir aus Walters Datenbank aus der Topliste (nimm ruhig die Besten) die Anlage raus und rechen den Dimensionierungsfaktor aus. Das Monitoring ist auch wichtig, apropos hast du einen Datenlogger mit dabei?
Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
frisco
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.08.2006
Beiträge: 374
Wohnort: bei Miltenberg
|
Verfasst am:
01.09.2006, 18:58 |
 |
Plane Solarlog 400.
Null Ahnung wie ich den Faktor ausrechne.
Kannst du es erklären?
Frisco |
|
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2150
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
01.09.2006, 19:19 |
 |
PV Generatorleistung/WR-AC-Leistung
also bei meiner Anlage (siehe Signatur)
32x185WP=5920Wp
SB5000TL hat 5000W
5000/5920=0,845, also 15,5% unterdimensioniert.
Ist bei mir hart an der Grenze (empfohlene DC-Leistung ist 6000Wp) ich hatte jedoch mit 180er Modulen geplant und dann die 185er bekommen, da nichts anderes mehr verfügbar war.
Bedenken muss man auch den Eigenverbrauch des Wechselrichters von ca.4% , also kannst du von vorne herein schon 4% unterdimensionieren um hinten 100% rauszubekommen.
Wenn du den Solarlog nimmst, bestell gleich die Schnittstellen für die WR dazu.
Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
|
|