Ich habe mir eine Anlage mit den u. g. Wechselrichter bestellt. Nun meine Frage:
Die Wechselrichter sind Solarmax 6000C und 3000E. Wie kann ich diese Log Daten abgreifen, auf einen Rechner nachbilden und evtl. mit einem Programm im Internet veröffentlichen.
Klappt das mit den Wechselrichtern bzw. was brauche ich dazu?
Ähnlich wie hier: http://www.klungler.de/pv/index.htm
Danke für die Antworten!
hansmann |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Xam Ralos
Gast
|
Verfasst am:
15.08.2005, 22:04 |
 |
Du brauchst nur ein Datenkabel um die Daten aug deinem PC zu visualisieren. Software auf der HP des Herstellers.
Auf der Intersolar 2005 wurde auf das 4 Quartal05 ein solches System angekündigt.... auf der HP steht jedoch noch nix davon.... damit sei es möglcih das Datenlogger-File auf eine HP zu stellen. |
|
|
|
 |
Bert1
Stammmitglied

Angemeldet: 13.11.2005
Beiträge: 64
|
Verfasst am:
12.12.2005, 17:11 |
 |
Hallo!
Ich habe zwar den Datenlogger von Solarmax aber ich muß sagen die Software, bzw die Auswertung haut mich jetzt nicht um!
Ich hätte mir da was anderes vorgestellt.
Bert
P.S. Wenn es was zum Online stellen gibt, meldet euch bei mir!!! |
|
|
|
 |
Bert1
Stammmitglied

Angemeldet: 13.11.2005
Beiträge: 64
|
Verfasst am:
13.12.2005, 13:59 |
 |
Hallo!
Hab mich jetzt mal etwas mit dem MaxTalk beschäftigt, denn heute bin ich offiziell ans Netz gegangen. Der Monteur von EOn hat den Zähler installiert. Jetzt muß ich leider feststellen, daß ein Menü Passwort geschützt ist, wer kann mir da weiterhelfen.
Danke!
Bert |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024
|
Verfasst am:
13.12.2005, 22:08 |
 |
Du brauchst das Passwort nicht. Ausser du möchtest am Wechselrichter die Netzparameter ändern.
Na ja... mit MaxView siehts nicht so schlecht aus.. mal abwarten was das Online- dings bringen wird.. |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Bert1
Stammmitglied

Angemeldet: 13.11.2005
Beiträge: 64
|
Verfasst am:
13.12.2005, 22:39 |
 |
Hi!
Ja dann hoffen wir mal das das Onlie DING bald kommt! Kann ich auch mit einer anderen Software meine Daten auslesen?
Das ich mit dem Passwort Netz - Einstellungen ändern kann ist mir klar.
Kannst Du mir es trotzdem mitteilen?
Danke!
P.S Wo ist denn der Jumper für die VDEW Modus deaktivierung, bei mir ist kein roter Jumper auf der Steuerplatine gesteckt. Mir ist klar das ich den Jumper nur bei 3Phasiger Einspeisung entfernen darf.
Bert |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024
|
Verfasst am:
15.12.2005, 00:32 |
 |
Hab gerade etwas rum gegoogelt:
www.solarmaxportal.com
leider funktioniert das Demo nicht....
Ne das mit dem Passwort lieber nicht nachdem was ich da unterschrieben habe..... du kannst nichts verbessern ohne das es ilegal wird! Anonsten kannst du nur die max P/I/I reduzieren! Ausser das mit der blöden Netzimpedanzprüfung kannst du deaktivieren ist aber auch ilegal..
?? roter Jumper?? Selbst bei 1 phasiger einspeisung darfs du mit der maximalen Leistung des Gerätes einspeisen! 22A*230V= 5060W und das ist ja die Leistung des Gerätes!
oder was meinst du? |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Bert1
Stammmitglied

Angemeldet: 13.11.2005
Beiträge: 64
|
Verfasst am:
26.12.2005, 14:49 |
 |
Hi!
Ich habe die Service Abteilung mal angeschrieben, das Passwort erhält man nur wenn man ein Dokument unterschreibt.
Naja, so dringend brauche ich es ja nicht. Und wenn doch dann beantrage ich es halt schnell.
Hab gerade noch festgestellt das teilweise kurz ein Fehler auf dem Wechselrichter erscheint. Netzimpedanz zu hoch! Was kann das den sein?
An der Zuleitung kanns nicht liegen, hab ein 10mm² gelegt, bzw. schon gehabt. Und der Fehler tritt nicht an allen WR auf.
Vom Trafo bin ich ca. Luft 150m entfernt
Jetzt noch was zu der Solarmax Software, ich hab zwar noch nicht direkt bei Solarmax nachgefragt, aber irgendwie ist das meiner Meinung nach Schrott!
Wieso gibts den nicht so eine "Art" Sunny Report dafür. Was zum Online stellen!
Oder wie kann man denn den RS485 Bus anders auswerten? Gibts eine alternativ Gerät, was alles kann?
Und der Preis, wäre auch Interessant.
Mann. O Mann, jetzt is es aber viel geworden!
Aber trotzdem Danke!!!
Bert |
|
|
|
 |
Atommafia
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 533
|
Verfasst am:
26.12.2005, 17:11 |
 |
Tach
| Bert1 hat Folgendes geschrieben: |
Hi!
Hab gerade noch festgestellt das teilweise kurz ein Fehler auf dem Wechselrichter erscheint. Netzimpedanz zu hoch! Was kann das den sein?
An der Zuleitung kanns nicht liegen, hab ein 10mm² gelegt, bzw. schon gehabt.
Bert |
Querschnitt und Länge der leitung gehören zusammen bei Thema
Widerstand
Also wie lang ist die Zuleitung zu den WR ?
MfG |
|
|
|
 |
Bert1
Stammmitglied

Angemeldet: 13.11.2005
Beiträge: 64
|
Verfasst am:
26.12.2005, 18:03 |
 |
Hi!
Also das mit der länge schließe ich aus, es sind nur ca. 8m Kabel bis zum
Zählerschrank.
Bert |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024
|
Verfasst am:
26.12.2005, 23:06 |
 |
müssten Netzimpedanzsprünge sein. Da die Wechslerichter auf verschiedenen Phasen angeschlossen werden, tretten sie nicht bei allen Wechselrichter auf. Die ENS schalten danach das Gerät für 10 sec ab. (Hatte das Problem auch mit meinen!)
Da ich eine zugängliche Trennstelle für den grossen Weschselrichter habe, durfte ich die ENS abschalten. Ich habe aber gesehen das man diese auch auf 1.0 Ohm hochstellen kann.
Für dies brauchst du aber das Passort... und die Erlaubnis des Netzbetreibers. Wenn dieser nicht will, halte ihm die VDEW0126-1-1 (Sept,05) unter die Nase.
(Bei mir hats auch gewirkt!) |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Bert1
Stammmitglied

Angemeldet: 13.11.2005
Beiträge: 64
|
Verfasst am:
26.12.2005, 23:23 |
 |
Hi!
Danke für deine Antwort! Ich werde die Sache mal beobachten, dann sehe ich schon ob ich das Passwort anfordere!
Aber vielleicht kennst Du ja eine alternativ Schnittstelle für den Solarmax!?
Danke!
Bert |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024
|
Verfasst am:
27.12.2005, 18:18 |
 |
?? ne ich bin damit zu frieden.... Wenn etwas nicht arbeitet kriege ich eine E.- Mail zugesandt mit der Fehlermeldung und der Adresse des Wechselrichters. Zusätzlich zeichne ich die Daten auf und lasse diese in einem Exel- Dokument anzeigen (Pac; Einstrahlung; Netzspannung; Temperatur, Eingangsspannung).... was willst du den noch mehr??
Meine du hast die Möglichkeiten der Software nicht volll ausgenutz oder nicht verstanden!
Wart noch 2 bis 3 Monate dan kannst deine Daten Online hochladen... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Bert1
Stammmitglied

Angemeldet: 13.11.2005
Beiträge: 64
|
Verfasst am:
27.12.2005, 20:30 |
 |
Hi!
Ja ich muß sagen. daß Zusatzmodule für den Mailversand steht mir leider nicht zur Verfügung. Du könntest mir aber sagen wie das bei dir funktioniert, ich gehe davon aus das es per Modemkarte funktioniert.
Denn eine Ethernet Anbindung ist nach meinem Wissenstand nicht möglich. Wäre allerdings äußerst wichtig!
Ich wollte halt eine Seite z.B. Datei wie gesagt bei Sunny Report.
Ich hoffe das die "NEUE" Software die kommen soll meine Erwartungen erfüllt.
P.S. Was hat den dein Auswerteeinheit gekostete.
Danke!
Bert |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2024
|
Verfasst am:
27.12.2005, 23:16 |
 |
Du brauchst das komunikations Gerät. Wenn du das nicht hast frage ich mich wie du Daten aufzeichnen kannst?? Dieses ist mit einen Modem ausgerüstet (bei mir Analog). Wenn ein Wechselrichter nicht arbeitet oder einen Ertragsunterschied aufweisst, meldet sich das Gerät auf einem Server. dieser senden danach eine E- Mail... brauchst natürlich eine freie Leitung.. weiss nicht was das gekostet hat bei mir wars mit den 20Jahren Garantie inklusive...und bei einer Anlagengrösse von fast 50kW sinds wohl 1% des kaufpreises.. keine Ahnung...
schau mal da:
http://www.solarmax.com/pub/download.php?file=188
meins sieht nicht gleich aus, heisst aber gleich... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
|
|