Hallo,
meine Erweiterung steht vor der Tür..
folgende Komponenten kommen zum Eisatz
58 x Solarworld 200 er poly
mit SMA WR:
1 X 4200 TL
2 X 3300 TL
wie wäre die Verteilung am besten..??
Gruß
Skydive |
_________________ 26kWp
130 x Solarword 200 poly, 4x WR SMA 4200TL, 2x WR 3300TL, Datenlogger SBCO, Ausrichtung 210°, Dachneigung 26 °
Am Netz seit 11.05.2006 mit 14,4 kWp. Erweiterung auf 26 kWp seit 10.10.06 |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
lutzh
Stammmitglied

Angemeldet: 06.05.2006
Beiträge: 45
Wohnort: hille
|
Verfasst am:
24.08.2006, 18:05 |
 |
hallo,habe das mal mit genau 7.3 von SMA gerechnet
Bei den 3300 TL je 1 String a 18 Module Ernergieausnutzungsfaktor 99,94
Bei dem 4200 TL 2 Strings a 11 Module Faktor 100%
Finde ich i.O.
Gruß LutzH |
|
|
|
 |
|
|
|