Hallo
Habe eine prinzipielle Frage zu der Auslegung und Optimierung einer PV- Anlage.
Beabsichitige eine 29,6 kwp Anlage auf meinem Dach zu montieren. 160x 185WSharp Module. Jetzt wird mir für die Module passend 5 Wechselrichter der Marke SMA angeboten. 3x SMC 7000 TL und 2x SB 3300 TL HC. Das entspricht ja aber (nur) einer Leistung von 27,6 kwp. Ist das nur die Nennleistung? Oder bedeutet das, das ich die Leistung von 29,6 kw pro stunde nie erreichen werde? Ist es überhaupt möglich die maximale leistung bei so einer Anlage zu erziehlen?
Ist denn die Anlage mit den WR jetzt so optimal ausgelegt oder eher nicht?
Vielen dank für eure hilfe..  |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2152
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
23.08.2006, 09:31 |
 |
Hallo Milhouse,
deine Anlage ist ja nur knapp 7% unterdimensioniert. Das ist schon in Ordnung. Die max. Nennleistung wirst du im Sommer nie erreichen, meistens nur bei günstigen Bedingungen, wenn es kühler ist und dann auch nur kurzzeitig. Auf meiner Seite kannst du dir ja mal das Verhalten der Module anschauen, da ich dieselben habe (die Anlage ist ca.15% unterdimensioniert)
http://www.blasius-pv.de
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
23.08.2006, 18:31 |
 |
Zitat Milhouse:
| Zitat: |
| Ist es überhaupt möglich die maximale leistung bei so einer Anlage zu erziehlen? |
...ja, aber das hängt entscheidend von der Ausrichtung der Module ab...
...und Du darfst Leistung nicht mit Energie verwechseln...
...grundsätzlich gilt zunächst was kato bereits geschrieben hat...
...mein PV-Generator hat bezogen auf die max. AC Leistung des WR eine
Überdimensionierung von 5%...
...die Module sind mit 45 Grad Neigung exakt nach Süden ausgerichtet
und ich erreichte im Winterhalbjahr bei strahlendem Sonnenschein
mittags häufiger die maximale Leistung...für die relativ lange Zeit
von ca. 30-60 Minuten täglich...
...bei leider eher seltenem Sonneschein
...im Sommer bei stundenlamgem ununterbrochenem Sonnenschein
habe ich das Leistungsmaximum nie erreicht...
...und trotzdem die meiste Energie geerntet
(zumindest im Juli, diesen August kann ich eh vergessen...)
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
|
|
|