Hallo,
wir möchten den WR im Hausanschlußraum installieren.
Leider ist nur an der Wand wo der Gaszähler sitzt Platz für den WR. Welche Mindestabstände zum Gaszähler und Gasleitungen sind denn vorgeschrieben?
Gruß
wurzelsepp |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
sunjunkie
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.05.2006
Beiträge: 516
Wohnort: Ostsachsen
|
Verfasst am:
21.08.2006, 20:05 |
 |
Ich weis nicht ob dir der Beitrag weiterhilft,aber in den TAB 2000 heißt es:
(2) Zählerschränke und Wandleranlagen sind nicht vorzusehen
- in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern
- über Treppenstufen
- in Wohnräumen
- in Küchen, Toiletten, Bade-, Dusch- und Waschräumen oder derart genutzten Bereichen
- in Speichern und Bodenräumen
- an Stellen mit dauernd erhöhter Umgebungstemperatur (> 30 °C)
- in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen
- in Bereichen, in denen die Anbringung von bestimmungsfremden Einrichtungen im Sinne
der Landesbauordnung nicht gestattet ist, z. B. Heizräume, Brennstofflagerräume, Sicher-
heitstreppenräume mit offenem Gang.
Was das im einzelnen für dich bedeutet solltest du mit deinem Solateur oder EVU abklären ,andernfalls kann es bei der Abnahme sicher Probleme geben .Ich hatte selber eine Kompromisslösung für meinen Zählerplatz und habe die Abnahme nur überstanden weil der Bezugszähler auch an dem Platz hängt und beide Zähler ja möglichst zusammen install .sein sollen. Wo ist den dein Bezugszähler montiert?
mit sonnigen Grüßen Sunjunkie  |
_________________ 5,04kwp 24x Sanyo HIP210 NHE1 1x Fronius IG 60
Ausrichtung: 150 Grad bei 32 Grad Neigung |
|
|
 |
Novak Dimon
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.02.2006
Beiträge: 234
Wohnort: Jever
|
Verfasst am:
21.08.2006, 20:31 |
 |
Moin!
Mein WR ist gegenüber vom Gaszähler montiert. Entfernung WR-Gaszähler ca. 80cm. Der Raum hat eine Grundfläche von ca. 120x80cm.
Hat keinerlei Fragen seitens der EVU gegeben.
Gruß
Christian |
_________________ 5,49kWp, 30x Sharp NU183E1 mit Fronius IG60HV und Datalogger-easy-Box, Neigung 15°, Ausrichtung 146°
Du fragst wer ich bin? Ich bin Novak, der Wanderer... |
|
|
 |
Atommafia
Forumsinventar

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 668
|
Verfasst am:
23.08.2006, 20:26 |
 |
Tach
| Novak Dimon hat Folgendes geschrieben: |
Moin!
Mein WR ist gegenüber vom Gaszähler montiert. Entfernung WR-Gaszähler ca. 80cm. Der Raum hat eine Grundfläche von ca. 120x80cm.
Hat keinerlei Fragen seitens der EVU gegeben.
Gruß
Christian |
weil es in der Feuerungsverordnungen nach der Kesselgröße geht
Ab 50 kW gibt da einiges zu beachten, bei kleineren Kesseln eigentlich
nur das man die Technik etc nicht so dicht zusammen montiert
das ein Zählerwechsel in stundenlange Schrauberei endet
MfG |
|
|
|
 |
Novak Dimon