13.08.2005, 09:52 |
 |
@ Walter
Also austauschen würd ich da nix. Wie Elektron schon sagte, ist der Verlust nicht hoch. Die Stecker und Kabel im WR machen allerdings schon den Eindruck, als ob da etwas gespart wurde. Allerdings verlierst du auf dadurch nur 0,2W. |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
XAm Ralos
Gast
|
Verfasst am:
15.08.2005, 22:36 |
 |
Ich komme mit deinen Eckdaten auf folgende Werte: Kupferkabel!
4er
2.2V Spannungserhöhung : Verlustleistung:22.3W 0.697%
8er
1.12V 11.2W 0.348%
10er
0.89V 8.9W 0.275%
Generell wird versucht die Kabelverluste bis zum Zähler auf under 1% zu realisieren. Dann ist es wirtschaftlich in Ordnung- Da die Module einen relativ grossen Strom haben hätte ich die Module mit 6er gemacht auch wen "nur" 25m Leitung gelegt werden muss. Generel sollten für >8A- Module 6er verwendet werden. auch wen am Wechselrichter ein 2.5er drin ist. Die Verluste am Kabel im Wechselrichter sind 0.07 W und warscheindlich kleiner als die Übergangswiderstände der Steckverbinder.
Also eigentlich schon in Ordnung. Wen der Kunde explitzit möglichst geringe Leitunsverluste wünscht muss der Installateur gesetzlich einen grösseren Querschnitt verwenden. Ob sich dass auf die Jahre gesehen lohnt ist fraglich... Vorschriftstechnisch ist es längstens in Ordnung. |
|
|
|
 |
|
|
|