Hallo zusammen,
ich bin neu in diesem Forum und benötige Euren reichhaltigen Erfahrungsschatz. Ich möchte mein Gaubendach (4,6 m breit, 4 m tief, 20 ° DN, 28 ° SSW ausgerichtet, beschattungsfrei) mit PV-Modulen bestücken. Standort ist der Bodenseekreis, erwiesenermaßen ein Hochertragsgebiet. Momentan habe ich zwei Angebote, die :
12x Shell SJK175A-OBR (gibt es auch eine dt. oder engl. Beschreibung dieser Module?)
1 x SolarMax 200oC
inkl. Befestigung, ohne Montage
2,1 kWp für 4440 EUR/kWp
oder
12x Sanyo HIP210
1x SolarMax 3000C
inkl. Befestigung, ohne Montage
2,52 kWp für 4875 EUR/kWp
Was ist Eurer Rat? Preislich und Leistungsmäßig?
Alternativvorschläge sind auch herzlich willkommen.
Besten Dank im voraus.
Liebe Grüsse vom Bodensee
Boris |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
sunnymorning
Stammmitglied

Angemeldet: 03.01.2006
Beiträge: 67
|
Verfasst am:
13.07.2006, 12:14 |
 |
Hallo reinholdtb,
bei den Shell-Modulen handelt es sich um japanische Produkte, diese sind in Europa nicht zugelassen. Darum bekommst Du hier auch keine Datenblätter. Im Falle einer Anspruchnahme der Garantie muß Dein Installateur diese leisten. Wenn der nicht mehr greifbar ist (Konkurs) musst Du Dich nach Japan wenden denn Shell Deutschland wird die Garantie nicht für Dich regeln. Also auf jeden Fall die Sanyos, ich würde an Deiner Stelle da noch ein paar Angebote reinholen.
Grüße
sunnymorning |
|
|
|
 |
Andreas
Stammmitglied

Angemeldet: 18.08.2005
Beiträge: 48
|
Verfasst am:
13.07.2006, 12:51 |
 |
| reinholdtb hat Folgendes geschrieben: |
...
oder
12x Sanyo HIP210
1x SolarMax 3000C
inkl. Befestigung, ohne Montage
2,52 kWp für 4875 EUR/kWp
Liebe Grüsse vom Bodensee
Boris |
Der SolarMax 3000C ist falsch ausgelegt!
Sputnik gibt einen Überdimensionierungsfaktor von min. 1,1 an.
Hier mal MaxDesign für die Auslegung herunterladen:
http://www.solarmax.com/pub/downloads.php?lng=de
Grüsse ans schwäbische Meer,
Andreas |
|
|
|
 |
Micro
Fleißiges Mitglied


Angemeldet: 02.07.2006
Beiträge: 349
|
Verfasst am:
13.07.2006, 13:02 |
 |
Nö, das Minimum ist beim 3000C 2,25kW und 2,52 kW ist damit im grünen Bereich. (0,92).
Dürfte auch deutlich kühler laufen als der 2000C und die Gesamtperformance auch nicht schlechter.
cu,micro |
|
|
|
 |
Andreas
Stammmitglied

Angemeldet: 18.08.2005
Beiträge: 48
|
Verfasst am:
13.07.2006, 14:08 |
 |
Elektrisch ja, wenn man 2 Strings a 6 Module parallel hängt.
Ich hab auch nicht gesagt, dass man den 2000C verwenden soll.
Nur 3,3KW max. und 2,5KWp Generatorleistung macht nicht unbedingt Sinn.
Grüsse,
Andreas |
|
|
|
 |
reinholdtb
Öfters hier

Angemeldet: 07.07.2006
Beiträge: 10
|
Verfasst am:
13.07.2006, 14:20 |
 |
Hallo,
der Solarmax 3000C soll verwendet werden, da er einen weiten Eingangsbereich besitzt. Es sollen 2 Stränge mit je 6 Modulen entstehen. Argumente des Installateurs:
Hohe Eingangsspannung durch die verwendeten Module
Weitbereichseingang
und meine Forderung war, die zu erwartenden hohen Leistungen im Bodenseekreis vollständig zu erfassen.
Stimmt an dieser Argumentation etwas nicht?
Gruss
Boris |
_________________ Boris - Sunnyboy vom Bodensee |
|
|
 |
reinholdtb
Öfters hier

Angemeldet: 07.07.2006
Beiträge: 10
|
Verfasst am:
13.07.2006, 14:34 |
 |
@Thomas:
Schwäbisches Meer ist gut, wenn man bedenkt daß Baden, Bayern, Österreich und Schweiz 85 % der Uferzone zugeordnet sind  |
_________________ Boris - Sunnyboy vom Bodensee |
|
|
 |
Micro
Fleißiges Mitglied


Angemeldet: 02.07.2006
Beiträge: 349
|
Verfasst am:
13.07.2006, 14:46 |
 |
Stimmt an dieser Argumentation etwas nicht?
Nö, Sehe ich auch so
cu,micro |
|
|
|
 |
Andreas
Stammmitglied

Angemeldet: 18.08.2005
Beiträge: 48
|
Verfasst am:
13.07.2006, 16:05 |
 |
Voll meinen Widerspruch!
Durch die Parallelschaltung bekommt man keine höhere Spannung!
Laut MaxDesign hat man bei Pmpp 278V.
Bei 400VDC hat man aber den besten Wirkungsgrad.
Da auch am Bodensee nicht immer die Sonne scheint, andererseits die
Temperatur einen Einfluss auf die Spannung hat, wird die Spannung
bei Pmpp von 278V in den seltesten Fällen zur Verfügung stehen.
Einfach mal die Konfiguration im MaxDesign eingeben und
mit den Angaben im Datenblatt Seite 35/36 vergleichen.
Grüsse,
Andreas |
|
|
|
 |
Eberhard
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1784
Wohnort: D 95233 Helmbrechts
|
Verfasst am:
13.07.2006, 17:23 |
 |
Hallo
Ich habe auch die Sanyos HIP 210 heute bei sehr hohen Temperaturen eine Umpp von 35,7 V festgestellt. 6 Module in Reihe sind definitiv zu wenig. Auch ich habe eine Teilanlage mit 12 Modulen. Nach langem hin und her habe ich mich für einen SMA SB 3300 TL HC entschieden da dieser diese 12 Module in Reihe verträgt. Mir ist klar dass er überdimensioniert ist läuft aber durch die hohe Spannung in einem guten Wirkungsgrad Bereich.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard |
_________________ meine Anlage http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
SUNNY WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal, Link über meine Homepage.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp
Luft WP
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=253 |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
13.07.2006, 17:32 |
 |
Zitat reinboldtb:
| Zitat: |
der Solarmax 3000C soll verwendet werden, da er einen weiten Eingangsbereich besitzt. Es sollen 2 Stränge mit je 6 Modulen entstehen. Argumente des Installateurs:
Hohe Eingangsspannung durch die verwendeten Module
Weitbereichseingang |
zunächst... würde mich auch für die SANYOs entscheiden...
...frage mich aber auch ..
...warum nutzt Dein Solateur durch die 2 x 6 Konfiguration den 'weiten Eingangsbereich' im wirkungsgradmäßig bescheidenen unteren Teil...?
...die 6 HIP 210 haben eine Umpp von knapp unter 250V unter STC...
...und dann noch 2 parallele Strings an einem WR mit 1 MPP Tracker...
...vielleicht hat er aber die Problematik der Leerlaufspannung bei 12 in Reihe für den 3000C erkannt...(wird immer wieder übersehen...)
...frage mich zudem wie Du die 12 Module optisch und betriebstechnisch sauber
auf der Gaube unterbringen willst...dürfte alles mächtig randständig ausfallen...
...und für nur 10 Sanyos wäre der 3000C schon überdimensioniert...
...passt IMHO alles nicht wirklich...
...der von Eberhard vorgeschlagene WR erscheint mir bei 12 SANYO zwar besser...
...aber ebenfalls nicht ideal...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Micro
Fleißiges Mitglied


Angemeldet: 02.07.2006
Beiträge: 349
|
Verfasst am:
13.07.2006, 18:28 |
 |
Naja, wenn das wirklich so kritisch ist, lasse ich mich gerne belehren-
Ich persönlich würde den Wirkungsgradunterschied von 0,6%
(Europäischer Wirkungsgrad 95.5 % (Udc: 400V) / 94.9 % (Udc: 300V))
zugunsten einer (in meinen Augen) grösseren Betriebssicherheit mit allen Folgefeatures glatt ignorieren.
Aber jeder, wie er mag
cu,micro |
|
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
13.07.2006, 18:47 |
 |
Zitat Micro:
| Zitat: |
Naja, wenn das wirklich so kritisch ist, lasse ich mich gerne belehren-
Ich persönlich würde den Wirkungsgradunterschied von 0,6%
(Europäischer Wirkungsgrad 95.5 % (Udc: 400V) / 94.9 % (Udc: 300V))
zugunsten einer (in meinen Augen) grösseren Betriebssicherheit mit allen Folgefeatures glatt ignorieren. |
...also Belehrung:
es sind 94,4% (250 V) zu >95,5% (400V) somit mindestens 1,1 % EU...
...höhere Betriebssicherheit bei Parallelschaltung 2er Stränge?...
...'hab im Moment keine Lust zu prüfen, wie schlecht der überdimensionierte SMA im unteren Leistungsbereich ist...
...wie gesagt...alles weder Fisch noch Fleisch...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Micro
Fleißiges Mitglied


Angemeldet: 02.07.2006
Beiträge: 349
|
Verfasst am:
13.07.2006, 19:05 |
 |
Das leuchtet ein, wenn gleich mir unklar ist, warum MaxDesign 2.2 das als optimal konfig. rauswirft -vielleicht ist ja die neue Version die Anfang August rauskommt, etwas kritischer
cu,micro |
|
|
|
 |
reinholdtb
Öfters hier

Angemeldet: 07.07.2006
Beiträge: 10
|
Verfasst am:
14.07.2006, 07:13 |
 |
Hallo zusammen,
nun bin ich verwirrt. Was wäre den ein optimaler WR? 1 oder 2 STränge?
Gruss
Boris |