Hallo Alfred
Also war es doch die zu niedrige Stringspannung was ich befürchtet hatte.
Wünsche Dir ab jetzt bessere Erträge!
Mit sonnigem Gruß
Eberhard |
_________________ http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Sonnenertrag |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Steffi
Öfters hier

Angemeldet: 01.07.2006
Beiträge: 20
|
Verfasst am:
15.07.2006, 23:07 |
 |
Hi
ich habe gerade im Forum gelesen, daß eine höhere Modulspannung
mehr Leistung gibt.
WR 1 3x9 Sharp Module a`208Watt Modulspannung ca.230Volt
WR 2 2X7 Sharp Module a`208Watt Modulspannung ca.175Volt
Da meine Tageserträge auch nicht die allerbesten sind (aber auch nicht ganz schlecht) frage ich mich ob da alles richtig gemacht worden ist.
Meine beiden WR Fronius IG 30 und IG60 haben einen MPP-Spannungsbereich von 150-400V.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.Danke !!!!
Gruß
Steffi |
|
|
|
 |
Gerd L.
Stammmitglied


Angemeldet: 27.06.2006
Beiträge: 141
Wohnort: Wittlich / RLP
|
Verfasst am:
16.07.2006, 07:01 |
 |
Hallo Steffi !
Ausschlaggebend ist nicht die Modulspannung, sondern die Stringspannung.
Für den elektrischen Winderstand in den Leitungen ist die Stromstärke (Ampere) maßgebend.
Die Stromstärke ist: I = P / U .
Je größer die Spannung, desto geringer der Widerstand, desto geringer die Leitungsverluste.
Die Leitungsverluste sollten unter 1% liegen.
Man sollte die Leitungen evtl. mal nachrechnen. Hier ist die Länge und der Querschnitt maßgebend.
Beim 2. Wechselrichter und einer Stringspannung von 175 Volt würde ich mal den Temperaturkoeffizienten überprüfen.
Es könnte sein, daß bei sehr hohen Temperaturn die Eingangsspannung des WR von 150V unterschritten wird.
Leider habe ich kein Datenblatt über das Modul und finde auch keins im Internet.
Viele Grüße
Gerd |
_________________ Suntechnics 8,46 KWp
47 x STM180F (27 x 13 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x 42 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x flach = 0 Grad)
Wechselrichter: 2 x STW1400 + 1 x STW3600
Überwachung: Sunreader |
|
|
 |
Micro
Fleißiges Mitglied


Angemeldet: 02.07.2006
Beiträge: 349
|
Verfasst am:
16.07.2006, 10:03 |
 |
|
|
 |
Steffi
Öfters hier

Angemeldet: 01.07.2006
Beiträge: 20
|
Verfasst am:
16.07.2006, 15:12 |
 |
Hi Micro,
was heißt hier bei heissen Modulen.Heute habe ich das ganze einmal über 3Stunden beobachtet.Die niedrigste Spannung war 160Volt.
Ampere hatte ich 14 zu der Zeit und der Wirkungsgrad lag bei ca.94%.
Zum Temperaturkoeffizienten kann ich nichts sagen ist mir nicht bekannt.Vielleicht findest du ja etwas im Netz und gibst mir bescheid.
Heute war mein höchster einspeisewert 6620Watt bei einer Anlagenleistung von 8528Watt.Ich denke das ist nicht der allerbeste Wert
bei einem Winkel von 190° und 30°Neigung.
MFG
Steffi |
|
|
|
 |
Eberhard
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1909
Wohnort: D 95233 Helmbrechts
|
Verfasst am:
16.07.2006, 15:50 |
 |
Hallo Steffi
So niedrig ist das bei diesen Temperaturen gar nicht, ich kam heute auch nur auf 10,5 kW Einspeiseleistung bei 12,18 kWp.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard |
_________________ http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Sonnenertrag |
|
|
 |
Micro
Fleißiges Mitglied


Angemeldet: 02.07.2006
Beiträge: 349
|
Verfasst am:
16.07.2006, 18:14 |
 |
Steffi, ich meinte nicht bei STC
- Das einzige Datenblatt, dass ich habe, entspricht dem PDF, also ohne die etwas ausführlicheren Daten und Grafiken der offiziellen Sharp D Module wie die Grafik "Kennlinien: Normalisierte Größen Isc / Voc / Pm über Zellentemperatur", wo man z.B beim ND170E1 sehen kann, dass die Nennleistung (PM) bei 70C° Zelltemperatur nur noch 79% beträgt.
Dein Modul habe ich auch noch nie life gesehen, deshalb würde mich mal interessieren, was Dein Installateur so über Garantie gesagt hat, denn wenn ich die Sharp Garantiebedingungen so lese," Diese Garantie gilt nur für Module, die die Sharp Electronics (Europe) GmbH importiert hat. Bei diesbezüglichen Zweifeln wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer." habe ich da leise Zweifel. Ich glaube auch nicht, dass es ein europ. Zertifikat für das Modul gibt-
(Foto vom Aufkleber hinten wäre nicht schlecht)
Kann aber auch sein, dass ich irre und Sharp/Hamburg hat die kpl. Doku dazu
Wenn Du da Unterlagen hast oder bekommst, hätte ich gerne eine Kopie (auch per Mail)
cu,micro |
|
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
16.07.2006, 18:50 |
 |
Zitat steffi:
| Zitat: |
ich habe gerade im Forum gelesen, daß eine höhere Modulspannung
mehr Leistung gibt. |
...Du meinst vermutlich die Auswirkung unterschiedlich hoher Strangspannungen
auf den Wirkungsgrad der Wechselrichter...
...das ist tatsächlich ein Thema und kann zu einem Wirkungsgradverlust von 1 - 1,5% führen...
...für Fronius sind mir dsbzgl. keine Daten bekannt,
Trafo-WR sind da aber IMHO besser dran als trafolose...
...erheblich mehr Einfluss hat, wie von Micro bereits dargestellt, dass
Temperaturverhalten der Module...
...wenn Du von 160V Modulspannung sprichst (und Stringspannung meinst), finde ich das merkwürdig...
...7 Stk. Sharp ND208-U1 sollten IMHO keinesfalls unter 170 Volt abfallen,
da der MPP Tracker des WR auch bei hohen Modultemperaturen
durch entsprechend geringere Stromentnahme im MPP Spannungs-Bereich des Moduls zu bleiben versucht...
...eine Optimierung bzw. Ursachenforschung ist durch die direkte Parallelschaltung mehrerer Strings
und die dadurch verhinderte Einzelstrang-Überwachung
leider sehr schwierig...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Steffi
Öfters hier

Angemeldet: 01.07.2006
Beiträge: 20
|
Verfasst am:
17.07.2006, 18:55 |
 |
Hallo,
erst einmal DANKE für eure Antworten.Leider habe ich auch nicht mehr informationen.Das mit dem Aufkleber ist nicht so einfach aber vielleicht komme ich irgentwie ran.Mit der angesprochenen Modulspannung meinte ich natürlich die Stringspannung. Im vergleich der beiden Wechselrichter liegt der WR2 ca.4-5%schlechter als WR1.Dies kann natürlich auch an den Toleranzen liegen.Wenn ich wieder etwas in erfahrung gebracht habe melde ich mich wieder .
Bis bald!!!!!!
MFG
Steffi |
|
|
|
 |
sunny47
Stammmitglied

Angemeldet: 14.04.2006
Beiträge: 105
Wohnort: Kaiserstuhl/Südbaden
|
Verfasst am:
20.07.2006, 08:11 |
 |
hallo,
meine Anlagen: 1x1,59KW 10xisofoton i-159MC, SMA SWR1100E
1x1,92KW 12x SEM 160, SMA SB 2100TL
Süd-Ausrichtung , Dach 42 Grad
alles auf ein Einspeisezähler 2 Kabel 1,5 Quadrat ,Länge ca.10m
gestern 14:00 , Sonne stand direkt über den Modulen.
WR1100E =1080 Watt
WR2100TL=1390 Watt
können diese Werte stimmen ?
über eine Antwort würde ich mich freuen!!
sunny 47 |
|
|
|
 |
|
|