| Autor |
|
alpha1708
Neu hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.11.2008
Beiträge: 9
Wohnort: Thüringen
|
Verfasst am:
17.11.2008, 18:49 |
 |
Hallo,
habe zwei Fronius Wechselrichter IG 60 mit 60 Mono-Modulen 175 Watt.
Ist es möglich die Wechselrichter mit der Datalogger Box über ein DLAN Set von DEVOLO ( EtherNet über Stromnetz) zu verbinden ? Der Fronius - Bus hat zwar Ethernet TP Anschlüsse, funktioniert er aber auch so ? oder muß man wirlich ein extra Kabel dafür benutzen ?
Hat jemand damit Erfahrung ? |
|
|
|
 |
feedzapper
Neu hier

Angemeldet: 25.11.2008
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
25.11.2008, 21:16 |
 |
Nein,
so einfach geht das nicht. Es handelt sich nicht um eine Ethernet Schnittstelle, sondern um einen seriellen RS485 Bus am Datenlogger. Diese beiden Schnittstellen sind nicht kompatibel.
Was du mit den vorhandenen Mitteln realisieren kannst, ist einen sogenannten COM Server an die RS232 PC Schnitstelle des Datenloggers
anzuschliessen.
Je nach Typ, gibt dieser die RS232 Daten über Ethernet/WLAN oder nur über Ethernet weiter und emuliert an deinem heimischen PC eine virtuelle COM Schnittstelle.
Du kannst dann ohne Probleme den Datenlogger mit Solar.Access seriell ansprechen.
In deinem Fall, wäre dann die Reihenfolge "Datenlogger RS232 Anschluss-> COM Server -> Devolo DLAN Ethernet Adapter"
Bei mir funktioniert dieser COM Server am Datenlogger mit der WLAN Variante über eine Distanz von 500m zum heimischen PC im Haupthaus.
Schau mal hier, wegen so einem COM Server (ich verwende den NETCOM123 WLAN) :
http://www.visionsystems.de/1_1_1_1.html
ps: Habe übrigens auch 60 * 170 Watt - nur mit einem IG 120 Plus Drehstrom Wechselrichter ...
[/quote] |
|
|
|
 |
alpha1708
Neu hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.11.2008
Beiträge: 9
Wohnort: Thüringen
|
Verfasst am:
30.11.2008, 16:08 |
 |
Hallo, danke für die Antwort.
Der Datalogger hat allerdings keinen seriellen, sondern einen USB Anschluß. Gibt es hierfür auch eine Lösung ? |
|
|
|
 |
feedzapper
Neu hier

Angemeldet: 25.11.2008
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
30.11.2008, 21:17 |
 |
Da wüsste ich jetzt leider nichts, was dort in Frage kommen würde.
Dann hast Du wahrscheinlich noch eine ältere Datenlogger Box/Card ?!
Der aktuelle Datenlogger von Fronius, hat einen USB und zwei RS232 (PC/MODEM ) Schnittstellen.... |
|
|
|
 |
feedzapper
Neu hier

Angemeldet: 25.11.2008
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
01.12.2008, 19:55 |
 |
Hallo noch einmal,
es gibt auch so genannte USB Device Server die das USB Signal über LAN/WLAN weiterleiten, allerdings habe ich damit keinerlei Erfahrung.
Zudem wäre noch zu klären, wie die Kompatibilität solcher Geräte ist ?
Einfach mal GOOGLEN "usb device server"
oder z.b. hier schauen:
http://www.silexeurope.com/de/home/produkte/usb-device-server3/ |
|
|
|
 |
alpha1708
Neu hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 17.11.2008
Beiträge: 9
Wohnort: Thüringen
|
Verfasst am:
05.12.2008, 20:22 |
 |
Hallo feedzapper,
danke für die schnelle Antwort. Habe bei SILEX was passendes gefunden.
SX 2000U2 - USB - Device Server mit Ethernet. Alles andere ist wie gehabt. Preis 79,00 €. Denke, das ist die Sache wert.
Besten Dank nochmal .