Hallo,
meine Frage bezieht sich darauf welches Kabel ich verlege. Das Haus auf dem die Module kommen ist ca 50m Kabellänge vom Zähler entfernt. Ist es nun sinnvoller den Wechselrichter neben dem zähler anzubringen, sprich die leitung geht von den Modulen 50m und wird dann erst umgewandelt oder macht es mehr Sinn den Wechselrichter im Haus zu installieren wo sich die Module befinden (ca. 10m Kabellänge) um dann ganz normal mit lichtstrom zum zähler zu gehen (ca 40m) Ich wäre euch sehr dankbar, laut solateur soll es keine verlustleistung geben (6mm Kabel) aber mein Arbeitskollege ist anderer Meinung....? |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Wiese
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1990
Wohnort: 76297
|
Verfasst am:
13.11.2008, 11:31 |
 |
grundsätzlich hat jedes Kabel Verluste. Je dicker und kürzer desto gerineger die Verluste, und je höher die Spannung und je geringer der Strom desto geringer sind die Verluste.
In der Regel ist es sinnvoll das Wechselstromkabel vom WR zum Zähler kürzer zu wählen, weil dort die Spannung kleiner ist als in den Gleichstromkabeln zum WR.
Man kann aber durch die Wahl eines dickeren Kabels in jeder Leitung die Verluste minimieren. Das alles ist nur eine Kostenfrage, die man abwägen muss.
Man muss also zu allererst mal wissen um welche Größenordnungen es sich handelt. Spannung, Strom und Kabellänge entscheiden über die zu wählenden Kabelquerschnitte.
Peter |
_________________ 5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
Wo ich nicht bin, da ist das Glück.
- Christa Wolf - |
|
|
 |
PMH
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 21.09.2008
Beiträge: 68
Wohnort: Kerpen bei Köln
|
Verfasst am:
13.11.2008, 11:47 |
 |
|
|
 |
sholloman
Stammmitglied

Angemeldet: 17.10.2008
Beiträge: 42
|
Verfasst am:
16.11.2008, 15:43 |
 |
er meint ja das dies keine rolle spielen würde und der WR gleich neben dem Zähler angebracht wird. Nur wie schon beschrieben meint ein Arbeitskollege das es doch sinnvoller wäre den WR gleich bei den Modulen anzubringen und dann mit einem normalen Kabel zum Zähler zu gehen...Da ich niemanden 100%ig traue wäre ich über mehrere Meinungen eben sehr erfreut. Verbaut werden würde ein 6mm AC Kabel.... |
|
|
|
 |
Wiese
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1990
Wohnort: 76297
|
Verfasst am:
17.11.2008, 14:22 |
 |
Hallo sholloman
an einem 4 kW WR, wie bei Dir offensichtlich geplant, hat ein 50 m langes und 6 mm² dickes Kabel (AC) eine Verlustleistung von 45 Watt.
Spannungsabfall 2,6 Volt bei 17,5 A Widerstand 0,15 Ohm
Die DC-Kabel hätten, bei Verwendung von 2 Strings und 4 mm² auf der selben Strecke bei 350 Volt einen Leistungsverlust von:
Widerstand: 0,0178*50/8 = 0,11 Ohm
Spannungsabfall bei 11 A (errechnet sich aus 4000W bei 350 Volt): 11*0,11 = 1,2 V
Leistungsverlust: 1,2*11 = 13 Watt
Ich hoffe dass ich richtig gerechnet habe. Bin nur Hobby Elektroniker.
Peter |
_________________ 5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
Wo ich nicht bin, da ist das Glück.
- Christa Wolf - |
|
|
 |
sholloman
Stammmitglied

Angemeldet: 17.10.2008
Beiträge: 42
|
Verfasst am:
17.11.2008, 21:30 |
 |
Hi Peter,
vielen Dank für die ausführliche Darstellung - war genau das was ich hören wollte  |
|
|
|
 |
|
|
|