Schaltung hat mir ein Freund gebaut. Schaltplan darf ich weitergeben. Teile kosten ca € 5.--
Hab sie in eine kleine Plastik-Verteilerdose eingebaut.
Kaufen kann die so nicht, ist schon recht speziell auf diesen Zweck zugeschnitten. Wenn gewünscht stell ich sie ins Netz.
kuddi |
_________________ IB:16.06.05 Dach:180°/48° Module:38xBP3160=6,08kWp WR:1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger:SBC(Powerline) |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
solar4ever
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 24.10.2006
Beiträge: 161
Wohnort: Remstal
|
Verfasst am:
27.10.2006, 20:58 |
 |
Ja das wäre cool wenn du ein paat bilder von den Lüftern und auch schaltplan für die Steuerung ins netz stellen köntest!
Wie geht es den PC Lüftern damit wenn ich sie auf die Kühlrippen lege, schmilzt der Kuststoff nicht oder wie hast du das befestigt, auch hier fände ich Bilder super.
mfg |
_________________ 2,88kWp (2,89265kWp laut Flasherliste)
---
18 x 160W Sharp Aufdach
Sunny Boy 2500
Am Netz seit: Oktober 2004
---
negative Degradation *g*:
2005 - 900kWh/kWp
2006 - 945kWh/kWp
2007 - 1005kWh/kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=650 |
|
|
 |
kuddi
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 10.10.2005
Beiträge: 423
Wohnort: nördliche Oberpfalz
|
Verfasst am:
27.10.2006, 21:19 |
 |
Mach' ich gerne.
Ich stelle eine Antwort hier rein sobald ich die Bilder drüben habe.
Zur Befestigung:
habe einfach ein paar dickere Schrauben zwischen benachbarte Kühlrippen reingewürgt (eine Nachfrage beim SMA-Besuch des Forums ergab, dass die paar Kratzer bei einem Austausch unproblematisch wären). Da die Kühlkörper aber nimmer so heiss werden, hätte es wohl auch ein Heisskleber getan.
Bis dann, kuddi |
_________________ IB:16.06.05 Dach:180°/48° Module:38xBP3160=6,08kWp WR:1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger:SBC(Powerline) |
|
|
 |
kuddi
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 10.10.2005
Beiträge: 423
Wohnort: nördliche Oberpfalz
|
Verfasst am:
27.10.2006, 21:56 |
 |
OK, wen es interessiert was ich da zusammengebastelt habe, der klicke diesen Link: http://www.neumannkurt.de/SunnyReport/kuehlung/index.html
Auch wenn die Pertinax-Lochrasterplatine in der Plastikdose etwas unprofessionell aussieht, so versieht sie doch seit einem Jahr einwandfrei ihren Zweck (im Teststadium eingebaut und so belassen ).
Die grüne LED ist nicht im Schaltplan und zeigt, wann der dritte "Überspannungsabbau-und-Zusatzlüfter-für-Rückwand" läuft.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen
kuddi |
_________________ IB:16.06.05 Dach:180°/48° Module:38xBP3160=6,08kWp WR:1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger:SBC(Powerline) |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3326
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
27.10.2006, 22:37 |
 |
...danke Kuddi für den Schaltplan, dürfte nicht allzu schwierig sein, sehr ausführliche Dokumentation, prima.
...öhm..., aber was hast Du denn da für Drähtle DC Eingangsseitig? AC Kabel sieht auch sehr mager aus... .
...freundlicher Gruß, Heiko |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
kuddi
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 10.10.2005
Beiträge: 423
Wohnort: nördliche Oberpfalz
|
Verfasst am:
28.10.2006, 09:18 |
 |
Helios, die "Drähtle" sind die "letzten Meter" meiner Stringzuleitungen in 2,5mm Ausführung War mein PV-Anfängerwerk, Solarteur ist entschuldigt.
Würde ich heute trotz "bergmännischer Erschliessung" durch einen alten Rauchkamin und dann auf halbem Weg (mit Wandaufbrechen) durch einen alten Dunstabzugskanal nicht mehr machen.
Die nachträgliche Berechnung des Verlustes fällt jedoch wegen der drei Strings nicht dramatisch aus. Schlimmer ist, dass die Zugentlastung an den MC4 Buchsen nicht gegeben ist. Hatte durch mehrfaches Aus- und Einstecken dann mal "Kontaktprobleme" denen ich erst nach unnötigem Austausch des WR auf die Spur kam.
Das kurze AC-Kabel hat 5mm Querschnitt - du weisst schon, wie sich dieser ergibt ...
So macht jeder seine Erfahrung. Aber wir tauschen diese ja hier im Forum aus, damit andere daraus lernen
Also, nehmt lieber grössere Kabelquerschnitte. Kostet kaum mehr und erspart euch schwäbische Kommentare
kuddi |
_________________ IB:16.06.05 Dach:180°/48° Module:38xBP3160=6,08kWp WR:1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger:SBC(Powerline) |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3326
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
28.10.2006, 12:35 |
 |
| kuddi hat Folgendes geschrieben: |
Helios, die "Drähtle" sind die "letzten Meter" meiner Stringzuleitungen in 2,5mm Ausführung War mein PV-Anfängerwerk, Solarteur ist entschuldigt.
Würde ich heute trotz "bergmännischer Erschliessung" durch einen alten Rauchkamin und dann auf halbem Weg (mit Wandaufbrechen) durch einen alten Dunstabzugskanal nicht mehr machen.
Die nachträgliche Berechnung des Verlustes fällt jedoch wegen der drei Strings nicht dramatisch aus. Schlimmer ist, dass die Zugentlastung an den MC4 Buchsen nicht gegeben ist. Hatte durch mehrfaches Aus- und Einstecken dann mal "Kontaktprobleme" denen ich erst nach unnötigem Austausch des WR auf die Spur kam.
Das kurze AC-Kabel hat 5mm Querschnitt - du weisst schon, wie sich dieser ergibt ...
So macht jeder seine Erfahrung. Aber wir tauschen diese ja hier im Forum aus, damit andere daraus lernen
Also, nehmt lieber grössere Kabelquerschnitte. Kostet kaum mehr und erspart euch schwäbische Kommentare
kuddi |
*schmunzel* Kuddi, mir sind beim Selbstbau zwar keine Kabelfehler passiert, trotzdem würde ich, nach 4 Wochen Betrieb heute Einiges anders machen. Und werde dies auch noch tun. Keine gravierenden Fehler, Optimierungssachen halt. Schattenmäßig habe ich so einiges unterschätzt. Bei meiner nächsten Anlage läuft alles besser .
...Grüße aus dem Badischen,
Heiko  |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
kuddi
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 10.10.2005
Beiträge: 423
Wohnort: nördliche Oberpfalz
|
Verfasst am:
28.10.2006, 13:10 |
 |
| Helios hat Folgendes geschrieben: |
...Grüße aus dem Badischen,
|
Oups - böser Fehler
Wir lernen alle dazu, nicht nur in Sachen PV ...
Viele Grüsse ins Badische
kuddi |
_________________ IB:16.06.05 Dach:180°/48° Module:38xBP3160=6,08kWp WR:1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger:SBC(Powerline) |
|
|
 |
solar4ever
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 24.10.2006
Beiträge: 161
Wohnort: Remstal
|
Verfasst am:
13.04.2007, 21:48 |
 |
So ich mach mich mal wieder an den alten Thread...
Ob das Kühlen von WR sinnvoll ist oder nicht hat dieser Thread ja schon ausgiebig erleutert, ich werde es jetzt machen, da mein WR relativ in der Ecke hängt - aber im Keller.
Hat jemand vorschläge für ein gutes günstiges Solarpanel? Ich habe mal beim großen Auktionshaus gesucht und da gibts nichts preiswertes gutes. Ich denke 6 Watt müssten für 2 Lüfter @ 12 Volt eigentlich reichen oder?
mfg |
_________________ 2,88kWp (2,89265kWp laut Flasherliste)
---
18 x 160W Sharp Aufdach
Sunny Boy 2500
Am Netz seit: Oktober 2004
---
negative Degradation *g*:
2005 - 900kWh/kWp
2006 - 945kWh/kWp
2007 - 1005kWh/kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=650 |
|
|
 |
Heiko
Forumsinventar


Angemeldet: 07.07.2006
Beiträge: 784
Wohnort: Oberfranken
|
Verfasst am:
15.04.2007, 11:34 |
 |
|
|
 |
solar4ever
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 24.10.2006
Beiträge: 161
Wohnort: Remstal
|
Verfasst am:
15.04.2007, 15:32 |
 |
Das Problem ist das es sau teure kleine Module gibt und relativ günstige, aber die haben meinstens nur einen Kuststoffrahmen.
Das Thema Kühlung ist ja hier schon mehrfach erörtert worden, da aber mein PV Generator bis 2880W bringt und mein WR von SMA (SB 2500) eine Nennleistung Wechselstromseits von 2300W und Maximal von 2500W hat, denke ich könnte es schon was bringen - er ist zu 93% ausgelegt, laut SMA Berechnung. An Sonnigen Tagen fällt zwar bei meinen Modulen die Spannung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei uns in der Gegend die einstrahlung noch groß genug ist ihn richtung Anschlag zu brinegn.
mfg  |
_________________ 2,88kWp (2,89265kWp laut Flasherliste)
---
18 x 160W Sharp Aufdach
Sunny Boy 2500
Am Netz seit: Oktober 2004
---
negative Degradation *g*:
2005 - 900kWh/kWp
2006 - 945kWh/kWp
2007 - 1005kWh/kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=650 |
|
|
 |
heinros
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 04.01.2007
Beiträge: 265
Wohnort: Ostalbkreis/BaWü
|
Verfasst am:
15.04.2007, 22:15 |
 |
Habe mir bei ibähh ein 30W-Modul ersteigert, das sicherlich "stylisch" nicht zu meinen beiden Generatoren passt, aber technisch ok. ist. Werde damit meine 6 Lüftermotoren für meine 2 SMA 4200 antreiben. Je 3 parallel und diese 2 Kombis in Reihe - 24V. Test mit Batterien war hoffnungsvoll, da WR wesentlich kühler.
Ich bin überzeugt davon, dass die Haltbarkeit der WR der der Module wesentlich nachhängt, durch die Kühlung aber positiv beeinflusst wird.
Pate der Idee: Kuddi.
heinros |
_________________ 56 BP 3165QS in 4 Strings à 14 Module; 3 Strings 36 Grad; 1 String 18 Grad
an 2 SMA SB 4200TL HC MS ESS, extern gekühlt
Solarlog 400e
Ausrichtung Süd-West, Azimut: 30 Grad
450m über NN
http://solarlog-home.de/heinros |
|
|
 |
Hohenloher
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 15.03.2007
Beiträge: 91
Wohnort: Kirchberg
|
Verfasst am:
16.04.2007, 11:42 |
 |
Hallo Solaroptimierer
Habe mir auch die Aufgabe gestellt die WR zukuehlen und habe mir
4 PC Luefter in einen Sperrholzrahmen montiert, diesen unter einen meiner beiden Sunways 4000 geklemmt und
ueber ein guenstiges 50Wp Modul versorgt.
Somit entfallen einmal Kosten zum Betreiben der Luefter und zum 2. eine Steuerung bei geringer Einstrahlung Luefter laufen langsam, hohe Einstrahlung Luefter laufen schnell.
Unterschied zwischen aktiv und passiv gekuehlten WR betraegt 36 bzw. 48/49Grad C.
Meine hiermit auf alle Faelle die Lebensdauer der WR zu verlaengern und ein kleiner hinter Gedanke vielleicht auch die Einspeiseleistung zu verbessern.
Mit sonnigen Gruessen z.Z. aus Irland ansonsten in Hohenlohe zu Hause
P.S. Kann auch ein paar Bilder liefen sobald ich wieder zuhaus bin |
_________________ Anlage mit 7,68 kwp
2x Sunways NT4000,48xBP3160,
Dachneigung 38 Grad
Errichte momentan eine 5,1 Erweiterung als Aufständerung 30St. RWE Schott und ein Sunways NT6000
http://solarlog-home3.de/ktgfraerer |
|
|
 |
Macfan
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 17.11.2005
Beiträge: 69
Wohnort: Baiersdorf/Mittelfranken
|
Verfasst am:
16.04.2007, 12:58 |
 |
Hallo,
habe mir auch für meinen Sunways NT6000 eine Zusatzkühlung mit 5 Papst-Lüftern gebaut. Bin auch der Meinung meine Lebensdauer des WR zu verlängern, bzw. meine Einspeiseleistung zu erhöhen. Kann auch nur sagen dass ich vor dem Einsatz bei den momentaen Temperaturen den Kühlkörper kaum anfassen konnte, so ist er jetzt angenehm kühl. Zu sehen unter http://www.fam-kreissl.de
Gruß Macfan |
_________________ Module: 32x BP 3165S = 2 Strings a´ 16 Module =5,28kWp / Wechselrichter: 1x Sunways NT6000 Montagegestell: Schüco Datenlogger: SolarLog100 |
|
|
 |
solar4ever
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 24.10.2006
Beiträge: 161
Wohnort: Remstal
|
Verfasst am:
16.04.2007, 13:52 |
 |
Naja Investition Solarmodul zudätzlich sollte glaube ich nicht 50 Euro + übersteigen... eigentlich reichen ja 10W - ein Lüfter zieht schlappe 1 - 2W
mfg  |
_________________ 2,88kWp (2,89265kWp laut Flasherliste)
---
18 x 160W Sharp Aufdach
Sunny Boy 2500
Am Netz seit: Oktober 2004
---
negative Degradation *g*:
2005 - 900kWh/kWp
2006 - 945kWh/kWp
2007 - 1005kWh/kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=650 |
|
|
 |
|
|