... Wechselrichtern auf drei verschiedenen Phasen ?
Hallo,
ich bin neu hier und habe eine dringende Frage. siehe oben
das Forum gefällt mir sehr gut !
Wenn ich drei Wechselrichter auf drei Phasen anschließe und ich die Auslegung der Wechselstromleitung mit dem Programm von z.B. SMA berechnen will, muß ich dann ein Drehstromsystem mit 3x 398 Volt oder Wechselstromsystem mit 3 x 230 Volt eingeben?
Richard |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
11.07.2005, 10:04 |
 |
Ich nimm mal an, die Wechselrichter speisen einphasig ein? Dann musst 3x 230V nehmen, ansonsten 3x 400V. Ich würde mir die Auslegung aber nicht unbedingt von nem Programm berechnen lassen
Was sind das denn für Wechselrichter und wie lang wird die Zuleitung? |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
Gast
|
Verfasst am:
12.07.2005, 00:35 |
 |
Servus Blabla
meine Wechselrichter sind 3 SolarMax 6000 C und ein SolarMax 2000 E . Ich möchte die drei großen Wechselrichter auf je eine Phase anschließen und den Kleinen auf der Phase des Wechselrichters mit den schlechteren Modulen, der 2000er bekommt auch die schlechteren Module. +-5%.
Die Zuleitung wird 35m lang und soll 4 x 16 m2 haben.
solaris |
|
|
|
 |
solaris
Neu hier

Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 3
|
Verfasst am:
12.07.2005, 00:40 |
 |
| Anonymous hat Folgendes geschrieben: |
Servus Blabla
meine Wechselrichter sind 3 SolarMax 6000 C und ein SolarMax 2000 E . Ich möchte die drei großen Wechselrichter auf je eine Phase anschließen und den Kleinen auf der Phase des Wechselrichters mit den schlechteren Modulen, der 2000er bekommt auch die schlechteren Module. +-5%.
Die Zuleitung wird 35m lang und soll 4 x 16 m2 haben.
solaris |
hatte vergessen ,mich einzuloggen - richard |
|
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
12.07.2005, 11:53 |
 |
Damit sollte es keine Probleme geben, ja. |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
|
|
|