 Absicherung SunnyBoy Wechselrichter Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor
Solarmensch
Gast






BeitragVerfasst am: 07.07.2005, 20:59 Nach oben

Hallo,

möchte bei der Installation etwas mitreden können.

Ist es sinnvoll, die beiden Wechselrichter die ich benötige mit jeweils einer extra Sicherung abzusichern? Falls ja, mit welcher?
Es handelt sich um einen SunnyBoy 1700 und einen 3300er....



Gruß,

Sonnenmensch
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 07.07.2005, 21:13 Nach oben

Absichern ist sogar sehr sinnvoll, ja. Den 1700er würd ich mit nem B10 oder C10 Automaten absichern. Den 3300er mit nem B20 oder C20 Automaten.

Sollte dann mal irgendwas sein, kann man jeden Wechselrichter einzeln abschalten. Sowas wird man immer mal machen müssen

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
Walter
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.01.2005
Beiträge: 2036
Wohnort: Regen

BeitragVerfasst am: 08.07.2005, 10:02 Nach oben

Ich bin kein Elektriker, aber sollte das nicht die Regel sein. ???

Also bei mir wurde der WR abgesichert Wink

_________________
Gruss Walter ( Lothar Beer )
NEU ! Der Solarlog Shop auf www.solarlog.sonnenertrag.de
www.sonnenertrag.de --- das Info und Ertragsportal
www.sonnenertrag.eu --- unsere Datenbank
www.solarlog-home.de/mittagssonne --- meine private Ertragsseite
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 08.07.2005, 10:49 Nach oben

Naja, es kommt nicht selten vor, dass man in den Zählerschrank einfach nen 3-poligen Automaten setzt, an dem dann alle Wechselrichter hängen. Warum man das macht versteh ich zwar auch nicht, aber es kommt vor. Man will garnicht glauben, was man da teilweise zu sehen bekommt

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
Solarmensch
Gast






BeitragVerfasst am: 08.07.2005, 14:41 Nach oben

Möchte eben meinem Elektriker ein wenig auf die Finger schaun, und bin froh, dass ich hier so kompetente Antworten erhalte.

Bei mir wird ja der bisherige Zählerschrank versetzt. Den alten Zähler, also den normalen Stromzähler, möchte er mit ner B25 absichern, den neuen also Einspeisezähler mit ner B16. Von Sicherungen bzgl. der Wechselrichter hat er da überhaupt nix gesagt. Was haltet ihr davon??

Solarmensch
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 08.07.2005, 16:52 Nach oben

@ Solarmensch
Will er da nen 3-poligen Automaten nehmen? Ich nimm mal an, das wird ein 3-phasen Zähler, oder? Der B16 ist auf jeden Fall zu niedirg, da der 3300er mit max. 3600W einspeist. Das macht bei 230V einen Strom von 15,65A. 1. ist das zu knapp und 2. würd ich das nem B16 Automaten auf Dauer nicht zumuten.
Ich weiß jetzt nicht, wie das ganze aufgebaut ist, aber ich würd den neuen Zähler ebenfalls mit nem B25 Automaten absichern und die einzelnen WR dann mit nem B10 und B20

@ Buldog
Was mir grad aufgefallen ist, SMA empfiehlt für den 5000TL Multi String max. 6000Wp, bei dir sinds 6480Wp. Hast eigentlich schonmal an nem sonnigen Tag geschaut, mit wieviel Ampere der Wechselrichter einspeist?
Beim Sunways NT6000 hab ich auch schon beobachtet, dass er mit 5,2kW einspeist, obwohl er eigentlich nur mit 5,0kW darf Smile
Vielleicht kann ja Walter aufklären, was das dI bedeutet, ansonsten mal bei SMA anrufen

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
Solarmensch
Gast






BeitragVerfasst am: 08.07.2005, 21:09 Nach oben

Also, er will in meinem Zählerschrank folgendes einbauen.

den alten Zähler der bisher schon im Haus war (ist eh klar)

dann werde ich von den Stadtwerken den Drehstromzähler für die Einspeisung nehmen

und dann folgendes:

1 FI Schutzschalter 4 polig AEI VHFI 40/0,3A-4SK

2 SSL Schalter 35A 3pol HAG HT 335 EA

1 Sicherungsautomat B25

1Sicherungsautomat B16



Noch ne zusätzliche Frage. Habe gehört, dass man auf die Kabelquerschnitte zu den Wechselrichtern aufpassen muss.

Also folgendes laut Angebot: (vom Zählerschrank zum Wechselrichter):

zum 3300er NYM-J Kabel 3*4 mm2

zum 1700er Ölflex 3*2,5 mm2



und das Solarkabel LAPP 1*4mm2 geht 6mal vom Dach (also den Modulen) zum Wechselrichter......



Danke für die Antwort.

Solarmensch
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 08.07.2005, 21:50 Nach oben

Ja, das ist ok. Man kann auch nen B25 und B16 für die WR nehmen, wobei ich einen B10 und B20 nehmen würde. Aber das spielt keine so große Rolle.

Bei den Kabelquerschnitten ist es immer so ne Sache bei SMA. Die Anschlüsse für die Zuleitungen sind ehrlich gesagt der letzte ... . Wie weit sind denn die WR weg? Manchmal kann man keinen größeren Querschnitt nehmen

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
Solarmensch
Gast






BeitragVerfasst am: 08.07.2005, 22:05 Nach oben

Welche Zuleitung meinst Du?

Also zwischen Module und Wechselrichter sind ca. 20 Meter Kabellänge nötig

zwischen Zählerschrank und Wechselrichter ca. 5 Meter Kabellänge.

Solarmensch
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 09.07.2005, 09:53 Nach oben

Dann ist alles ok

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
Solarmensch
Gast






BeitragVerfasst am: 09.07.2005, 10:23 Nach oben

Danke für die Antwort.

Also kann ich auch bei anderem Kabelquerschnitt bei meinen Kabellängen nicht mehr Ertrag rausholen, oder?
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 09.07.2005, 10:55 Nach oben

Ne. Bei dem 3300er ergibt sich auf der Zuleitung ein max. Verlust von 0,3% und beim 1700er 0,23%. Auf den Leitungen zu den Modulen werden es wohl so ca. 0,16% sein. Besser gehts fast nicht

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
bifi01
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 15.07.2005
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 15.07.2005, 08:52 Nach oben

Hallo,

die Absicherungen sind OK. Es ist im Allgemeinen darauf zu achten, dass der Kabelquerschnitt zu den Sicherungen passen muss, denn dafür sind die Sicherungen gedacht. Bei den Kabeln ist auch auf die Verlegeart zu achten, da damit unterschiedliche Stromwerte verbunden sind. Siehe dazu auch http://www.helukabel.de/index.php?lang=de&func=3q&parentid=3q3 . Warum willst du zwei SLS-Schalter installieren? Soll einer für den alten Zähler sein? Denke daran, dass der SLS-Schalter laut TAB2000 den Stromwert haben muss, den die Vorsicherungen (Panzersicherungen in der Regel 63A) haben. Ein FI-Schalter ist nicht unbedingt erforderlich, da an diese Leitung nur die Wechselrichter und keine anderen Geräte angeschlossen sind. Die WRs haben in der Regel selber einen FI. Schaden kann er allerdings nicht und es ist immer sicherer.

_________________
Sonnige Grüße

SunnyBoy SB3300TL 22x SHARP NU-S0E3E (180W)
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 15.07.2005, 12:08 Nach oben

bifi01 hat Folgendes geschrieben:
Denke daran, dass der SLS-Schalter laut TAB2000 den Stromwert haben muss, den die Vorsicherungen (Panzersicherungen in der Regel 63A) haben.

Wo steht das? Abgesehen davon, dass sowas absolut sinnlos wäre, verstößt dies sogar gegen die TAB2000

Zitat:
6.2.2 Überstromschutz und Trennvorrichtung für die Kundenanlage

(1) Planer und/oder Errichter der elektrischen Anlage berücksichtigen, daß grundsätzlich Selektivität zwischen den Überstrom-Schutzeinrichtungen in der Kundenanlage und denjenigen im Hauptstromversorgungssystem sowie den Hausanschlußsicherungen besteht

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS