Hallo Forengemeinde,
bitte postet doch mal eure Erfahrungen mit Kostal-WR´s.
Speziell dem 5.5 und Störungscode 903.
Desweiteren würde mich interessieren, wie schnell die Datenübertragung bei den meisten läuft.
Für viele Antworten wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Volker |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
700248
Stammmitglied

Angemeldet: 27.09.2007
Beiträge: 63
|
Verfasst am:
02.09.2008, 17:35 |
 |
Hallo,
die Auslesung gerade wenn man es schon länger nicht gemacht hat dauert ewig.in regelmäßigen Abständen gibt es bei mir auch den Fehlercode 901 und 903.Laut Aussage von Kostal gibt es dafür mehrere Grunde,am wahrscheinlichsten wohl Netzschwankungen.Es sol aber nicht am wechselrichter liegen,sondern es sind äußere Einflüsse.So die telefonische Auskunft von Kostal. |
_________________ 5,13 Kwp mit Blick auf´s Siebengebirge
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2233&profile_id=2002 |
|
|
 |
Dachelektriker
Stammmitglied

Angemeldet: 16.08.2007
Beiträge: 52
|
Verfasst am:
03.09.2008, 06:00 |
 |
Moin....
Die Auskunft von Kostal bekommen wir auch im Hinblick auf die Netzschwankungen.
Hatten jetzt mal eine Langzeitmessung mit 100ms Auflösung gemacht.
Da schwankt nix.
Weder Spannung, noch irgendwelche signifikanten Oberwellen.
Frequenzen lagen auch bei 49,9 bis 51,1.
Im konkreten Fall ist der Fehler 903 bei einem Wechselrichter in 4 Wochen über 200 mal aufgetreten.
Nachher mehr dazu
Volker |
|
|
|
 |
Photodingsbums
Forumsinventar


Angemeldet: 26.06.2008
Beiträge: 1644
Wohnort: bei mir zu Hause
|
Verfasst am:
03.09.2008, 07:19 |
 |
| Dachelektriker hat Folgendes geschrieben: |
| Im konkreten Fall ist der Fehler 903 bei einem Wechselrichter in 4 Wochen über 200 mal aufgetreten. |
 |
|
|
|
 |
Dachelektriker
Stammmitglied

Angemeldet: 16.08.2007
Beiträge: 52
|
Verfasst am:
03.09.2008, 15:35 |
 |
Der Kunde hat chronologisch gesehen eher so geguckt...
 |
|
|
|
 |
700248
Stammmitglied

Angemeldet: 27.09.2007
Beiträge: 63
|
Verfasst am:
03.09.2008, 17:18 |
 |
|
|
 |
Dachelektriker
Stammmitglied

Angemeldet: 16.08.2007
Beiträge: 52
|
Verfasst am:
03.09.2008, 17:35 |
 |
Kannst Du ungefähr ermitteln, zu welchen Zeiten das auftrat?
Bei dem aktuellen Fall immer so ziemlich unter Volllast.
Was mich ja na dem Support von Kostal am meisten ärgert, ist die Aussage, es kann eine Netzschwankung sein.
Der Herr vom Support vermutete ja auch schon durchziehende Wolken.
Sorry....aber wenn der MPP-Tracker das nicht rechtzeitig nachregelt, wäre dieses Gerät nicht unbedingt für den Markt geeignet.
Ist denn hier sonst niemand, der auch solche Probleme mit der Kiste hat?
Volker |
|
|
|
 |
700248
Stammmitglied

Angemeldet: 27.09.2007
Beiträge: 63
|
Verfasst am:
03.09.2008, 17:40 |
 |
|
|
 |
Dachelektriker
Stammmitglied

Angemeldet: 16.08.2007
Beiträge: 52
|
Verfasst am:
03.09.2008, 18:04 |
 |
So soll es ja auch sein....Bei Mistwetter stabil, bei Einstrahlung dauernd auf Störung /ironie off[/b] |
|
|
|
 |
phenning
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 11.09.2007
Beiträge: 727
Wohnort: Weingarten/Baden
|
Verfasst am:
03.09.2008, 18:11 |
 |
Tritt der Fehler bei konstanter (hoher) Einstrahlung auf, oder bei starken Schwankungen (Wolken => Sonne an/aus) ? |
|
|
|
 |
Retrerni
Forumsinventar

Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 1210
|
Verfasst am:
03.09.2008, 19:28 |
 |
Hi,
also ich habe zwar keinen blassen Schimmer von den Internas der Kostals, aber ich könnte mir hier zwei Gründe vorstellen. Der erste wäre, dass die AC-Leitung zu schwach ist und gerade bei hoher Leistung die Spannung örtlich zu weit hochgetrieben wird, so dass der WR wegen erkannter Überspannung vom Netz geht. Die zweite Variante wären kurze Überspannungspulse, wie sie mitunter z.B. von großen Motoren beim zu- und wegschalten entstehen. Eine 100 ms Auflösung beim Aufzeichnen wäre hier auch nicht ausreichend, eher so 100 µs. Das geht aber meist nur mit speziellen Netzanalysatoren, die auch sog. Transienten aufzeichen können. Wie viele Kostals hängen denn jeweils an den betroffenen Anlagen? Nur einer oder mehrere? Wenn es mehr als einer ist könnte es zu ähnlichen Effekten kommen wie bei den Kacos - Hochfrequente Ausgleichströme zwischen den Geräten.
Ciao
Retrerni |
|
|
|
 |
Dachelektriker
Stammmitglied

Angemeldet: 16.08.2007
Beiträge: 52
|
Verfasst am:
04.09.2008, 05:14 |
 |
@phenning
soweit ich das beobachten konnte in beiden fällen.
@retrerni
hatte auch mal mit höherer auflösung mitgeschnitten.
keine spitzen oder dergleichen da drin.
zuleitung ist für einen 5,5 kw wechselrichter mit 5*2,5 glaube ich ausreichend.
habe sogar die harmonischen gemessen jeweils so ca 2% bei der 3. und 5. darüber <1%.
aber um mal zur eigentlichen fragestellung zu kommen.
war es das schon mit betroffenen?
volker |
|
|
|
 |
MHL2BUE
Vielschreiber

Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2008
Beiträge: 185
Wohnort: Baden
|
Verfasst am:
04.09.2008, 07:44 |
 |
| Dachelektriker hat Folgendes geschrieben: |
war es das schon mit betroffenen?
volker |
Habe mit meinen zwei WR (seit knapp 3 Monaten) eigentlich keine Probleme. Morgens beim ersten Einschalten sehe ich im Log vom Solarlog regelmäßig einmal einen 90x Fehler, ca. 5 Minuten danach Neustart und alles ist paletti. Ist wohl ein bisschen träge wenn er morgens aufwachen soll. ( Geht mir aber auch so ) Am Ertrag macht das aber nichts.
Gruss,
Matze |
_________________ 10.5kWp/60xKC175GHT-2/2xPIKO5.5
www.solarlog-home.de/baden-solar |
|
|
 |
Dachelektriker
Stammmitglied

Angemeldet: 16.08.2007
Beiträge: 52
|
Verfasst am:
05.09.2008, 05:40 |
 |
MHL2BUE
Das ist ja nicht grade im Volllastbereich.
Heute werde ich den Wr mal tauschen, und falls das Wetter mitmacht nächste Woche mal posten, was der dann gemacht hat. |
|
|
|
 |
etmuenster
Stammmitglied

Info: Solarteur
Angemeldet: 25.05.2008
Beiträge: 54
Wohnort: Höxter
|
Verfasst am:
08.09.2008, 06:25 |
 |
| Dachelektriker hat Folgendes geschrieben: |
Moin....
Die Auskunft von Kostal bekommen wir auch im Hinblick auf die Netzschwankungen.
Hatten jetzt mal eine Langzeitmessung mit 100ms Auflösung gemacht.
Da schwankt nix.
Weder Spannung, noch irgendwelche signifikanten Oberwellen.
Frequenzen lagen auch bei 49,9 bis 51,1.
Im konkreten Fall ist der Fehler 903 bei einem Wechselrichter in 4 Wochen über 200 mal aufgetreten. |
Hallo Dachelektriker,
du hast doch oben sch on die Antwort für Deinen Fehler stehen. Laut Norm müssen Wechselrichter in Deutschland bei 50,2 Hz abschalten. Liegt Sie darüber kommt es z.B. zu Fehler 903. Jeder WR macht das so, auch Solarmax und SMA.
Nicht immer nur über andere schimpfen !
Jetzt mal zum EVU und Nachfragen ob die das mal mit einer richtigen Messung(ich weiß nicht womit Du gemessen hast) bestätigen können.
Diese Feststellung ist übrigens das einzige Fakt in der ganzen Diskussion hier.
MsG |
|
|
|
 |
|
|