BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 08:01 Nach oben

Hallo,
gestern ist einer unserer 3 WR SMA 5000 TL ausgefallen, als Fehlermeldung kam Uac-Bfr.
Die Sicherung im Stromkasten war raus. Nachdem ich sie wieder eingeschaltet habe, lief der WR auch wieder ohne Probleme. Heute morgen war alles ok.
Was kann da passiert sein? Hat jemand eine Idee und ist das was Tragisches (außer dass ich keinen Strom einspeise)?
Ich werd mir wohl doch einen Datenlogger zulegen, ständig in den Versorgungsraum zu rennen und nachzusehen ist auch nicht das Wahre.
Viele Grüße, enajr

_________________
16,5 kWp, 100 Mitsubishi-Module 165 Wp, 3 WR SMA 5000TL, 150 m² Dachfläche, Ausrichtung Süden, 48 ° Dachneigung, Standort Rheinhessen
www.solarlog-home.de/enajr
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 10:59 Nach oben

Was ist des denn für eine Sicherung und wieviel kWp hängen an dem entsprechenden Wechselrichter?

Die Fehlermeldung kam, weil die Sicherung geflogen ist und keine Spannung am WR anlag. Sie bedeutet lediglich, dass die Spannung den zulässigen Bereich verlassen hat

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
enajr
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2006
Beiträge: 99

BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 12:13 Nach oben

Hallo, blabla, danke für die schnelle Reaktion.
Es sind B20-Sicherungen, an jeder Sicherung sind 16 Module à 165Wp.
Habe von der SMA-Hotline erfahren, dass es mindestens C-25-Automaten sein sollen, die mit 1 cm Abstand montiert werden sollen.
Der Elektriker wird das wie gefordert ändern, und dann schauen wir mal.
Was mich wundert ist, dass es die letzen Wochen bei dem schönen Wetter mit über 35 kWh Ertrag/WR/Tag keine Probleme gab, sondern gestern (Gott sei Dank), als die anderen WR nur 7,5 kWh brachten.
Gruß, enajr

_________________
16,5 kWp, 100 Mitsubishi-Module 165 Wp, 3 WR SMA 5000TL, 150 m² Dachfläche, Ausrichtung Süden, 48 ° Dachneigung, Standort Rheinhessen
www.solarlog-home.de/enajr
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 12:57 Nach oben

Wie meinst du das mit 16 Module an einer Sicherung? Ich nimm an, am WR hängen 2 Strings mit je 16 Modulen, oder? Dann ist die Sicherung nämlich zu klein, ja. Statt dem C25 würde ich aber einen B25 - Automaten installieren

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
enajr
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2006
Beiträge: 99

BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 15:46 Nach oben

Ja, natürlich, du hast Recht, an der Sicherung ist ein WR mit 2 Strings à 16 Module.
Was ist der Unterschied zwischen B- und C-Automaten? Die SMA Hotline hat C-Automaten empfohlen.

_________________
16,5 kWp, 100 Mitsubishi-Module 165 Wp, 3 WR SMA 5000TL, 150 m² Dachfläche, Ausrichtung Süden, 48 ° Dachneigung, Standort Rheinhessen
www.solarlog-home.de/enajr
blabla
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach

BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 16:14 Nach oben

Ein B-Automat löst schneller aus. Natürlich kann man auch einen C-Automat verbaun, aber ich bevorzuge immer B-Automaten

_________________
2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp

WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
mppPeak
Gast






BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 16:27 Nach oben

enajr hat Folgendes geschrieben:
...Ich werd mir wohl doch einen Datenlogger zulegen, ständig in den Versorgungsraum zu rennen und nachzusehen ist auch nicht das Wahre....


Bei Deiner Anlagengröße sicherlich sehr sinnvoll... Wink

Gruß
mppPeak
Xamralos
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 30.06.2005
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 17:30 Nach oben

B: 3-5 fache an Nennstrom
C 5-10 fache an Nennstrom
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS