Hallo,
bin gerade am Überlegen ob ich in mein Profil Solo 40X40 Drainagelöcher bohren sollte? Hab im Forum von gesprengten Profilen durch gefrorenes Wasser gehört. Will die Statik des Profils nicht unnötig schwächen. Ist es ratsam Drainagelöcher zu bohren  |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
eggis
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.10.2007
Beiträge: 1388
Wohnort: bei Lübeck
|
Verfasst am:
24.08.2008, 10:10 |
 |
Moin lak310,
das Problem, dass du hier schilderst, bestand nur bei den Modulrahmen.
An den Schienen der Unterkonstruktion trat dieses Phänomen noch nicht auf.
Also, keine Löcher in die Profile bohren. Du hast das Problem mit der Statik schon richtig erkannt.
Sonnige Grüße
-eggis- |
_________________ SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC
Meine Anlage auf Sonnenertrag.eu !!! |
|
|
 |
phenning
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 11.09.2007
Beiträge: 727
Wohnort: Weingarten/Baden
|
Verfasst am:
24.08.2008, 10:24 |
 |
Wenn er nicht gerade Loch an Loch bohrt, haben die Löcher KEINEN SIGNIFIKANTEN Einfluss auf die Statik. |
|
|
|
 |
solerling
Forumsinventar

Angemeldet: 01.03.2006
Beiträge: 667
Wohnort: 85
|
Verfasst am:
24.08.2008, 10:27 |
 |
| eggis hat Folgendes geschrieben: |
Moin lak310,
das Problem, dass du hier schilderst, bestand nur bei den Modulrahmen.
An den Schienen der Unterkonstruktion trat dieses Phänomen noch nicht auf.
Also, keine Löcher in die Profile bohren. Du hast das Problem mit der Statik schon richtig erkannt.
Sonnige Grüße
-eggis- |
Halloo eggis
Auch dieses Problem gabs schon mal,und zwar bei meiner im Jahr 2002 montierten Anlage mit sogenannten RAZ-FAZ-Schienen,diese hatten grosse Hohlkammern.
Es drang Wasser ein und gefror auf .so dass die Schienen fast platzten,daraufhin bohrten wir Löcher in die Schienen damit das Wasser ablaufen kann.
Diese RAZ-FAZ-Schienen werden nun ohne Hohlkammer hergestellt,so dass es dieses Problem nicht mehr gibt
Gruss Josef |
|
|
|
 |
eggis
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.10.2007
Beiträge: 1388
Wohnort: bei Lübeck
|
Verfasst am:
24.08.2008, 16:23 |
 |
| solerling hat Folgendes geschrieben: |
| eggis hat Folgendes geschrieben: |
Moin lak310,
das Problem, dass du hier schilderst, bestand nur bei den Modulrahmen.
An den Schienen der Unterkonstruktion trat dieses Phänomen noch nicht auf.
Also, keine Löcher in die Profile bohren. Du hast das Problem mit der Statik schon richtig erkannt.
Sonnige Grüße
-eggis- |
Halloo eggis
Auch dieses Problem gabs schon mal,und zwar bei meiner im Jahr 2002 montierten Anlage mit sogenannten RAZ-FAZ-Schienen,diese hatten grosse Hohlkammern.
Es drang Wasser ein und gefror auf .so dass die Schienen fast platzten,daraufhin bohrten wir Löcher in die Schienen damit das Wasser ablaufen kann.
Diese RAZ-FAZ-Schienen werden nun ohne Hohlkammer hergestellt,so dass es dieses Problem nicht mehr gibt
Gruss Josef |
Danke für den Hinweis auf dieses BeispieL.
Also ist es dann unnötig Profile, die keine Hohlkammer haben, anzubohren?!
MsG
-eggis- |
_________________ SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC
Meine Anlage auf Sonnenertrag.eu !!! |
|
|
 |
SolAce
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.10.2007
Beiträge: 394
|
Verfasst am:
24.08.2008, 17:21 |
 |
| eggis hat Folgendes geschrieben: |
| Also ist es dann unnötig Profile, die keine Hohlkammer haben, anzubohren?! |
Hallo eggis,
in meinen Schienen sind extra Aussparungen, in denen die Kabel eingelegt werden. Hier hat mein Solarteur gemeint, es könnte von Vorteil sein zusätzlich Löcher reinzubohren, damit Regenwasser ablaufen kann, damit die Kabelverbindungen nicht dauernd im Nassen liegen.
Gruß
SolAce |
_________________ 10,08 kWp mit 56 Aleo S_16 180W
1 x SMA 5000 TL 1x SMA 4200 TL
Dachneigung 33° bei 180 Grad Südausrichtung
http://www.photovoltaik-websuche.de/
http://www.solarlog-home.de/high-light/
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2021 |
|
|
 |
lak310
Öfters hier

Angemeldet: 28.02.2008
Beiträge: 23
|
Verfasst am:
24.08.2008, 20:59 |
 |
Also dann werde ich mal nix aufbohren. Reinregnen kann es nicht, die Schienen werden von den Modulen abgedeckt. An den überstehenden Schienenden werde ich Silikon reinspritzen, dann ist hoffentlich alles Wasserdicht  |
|
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3671
|
Verfasst am:
24.08.2008, 21:10 |
 |
Hallo,
wenn Du diese Standard-U-Klammern für die Module verwendest kann normalerweise nichts mehr reinregnen. Die Enden der Schienen mit Silikon oder Kappen verschließen ist auch eine gute Idee. Trotzdem solltest Du Wasser was irgendwie eingedrungen ist an den Enden eine Möglichkeit lassen wieder rauszulaufen. Also zum Beispiel kleine Löcher unten im Silikon.
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
Langen63
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.12.2007
Beiträge: 405
Wohnort: Rheinland-Pfalz, 54309 Newel
|
Verfasst am:
25.08.2008, 08:45 |
 |
| phenning hat Folgendes geschrieben: |
| Wenn er nicht gerade Loch an Loch bohrt, haben die Löcher KEINEN SIGNIFIKANTEN Einfluss auf die Statik. |
Mit dieser Aussage wäre ich sehr vorsichtig, sie ist zu pauschal.
Wenn es für euch problematisch erscheint, würde ich mir zuallererst eine Unbedenklichkeit beim Hersteller einholen (Garantie, Statik). Eventuell hat dieser bereits eine andere Lösung oder ein "maximales Lochraster" für diese Fälle, oder er bestätigt, dass in seine Profile kein Wasser eindringen kann, weil ........
Gruß Langen63 |
_________________ 4,14 KWp, 18 x 230Wp Inowatt, WR Sunways NT5000 - PVGIS 895 KW/KWp - und eine thermische Solaranlage 20 m² |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3326
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
25.08.2008, 09:59 |
 |
Also ich habe jeden Meter ein Loch ins Profil gebohrt, die Steckverbindungen habe ich per Kabelbinder so angebunden, dass sie nicht im Kanal liegen. Egal wie und wo, Wasser findet einen Weg und garantiert auch in die Profile.
Vor allem sind die Löcher völlig unschädlich und kaum zusätzlicher Aufwand.
Gruß Helios |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
niblu2002
Stammmitglied

Angemeldet: 30.07.2008
Beiträge: 144
|
Verfasst am:
25.08.2008, 12:11 |
 |
. . . ohne hier Schleichwerbung machen zu wollen, aber vielleicht versuchst Du´s mal mit den Aluminiumprofilen von Schüco - dort sind soche banalen Sachen bereits auszuschließen !!!
schönen Tag noch
Niblu2002  |
_________________ "ES IST SCHON ALLES GESAGT WORDEN, NUR NOCH NICHT VON ALLEN"
Carl Valentin |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3326
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
25.08.2008, 18:32 |
 |
| niblu2002 hat Folgendes geschrieben: |
"ES IST SCHON ALLES GESAGT WORDEN, NUR NOCH NICHT VON ALLEN"
Carl Valentin |
 |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
phenning
Forumsinventar

Info: Betreiber
Angemeldet: 11.09.2007
Beiträge: 727
Wohnort: Weingarten/Baden
|
Verfasst am:
25.08.2008, 20:50 |
 |
@Langen63:
Soll ich Dir einen Dienstleister für die nummerische Optimierung (=Materialeinsparung) von Bauteilen nennen ? Oder soll ich Dir Eingangsparameter für eine Finite-Elemente-Rechnung nennen ? |
|
|
|
 |
Photodingsbums
Forumsinventar


Angemeldet: 26.06.2008
Beiträge: 1644
Wohnort: bei mir zu Hause
|
Verfasst am:
25.08.2008, 22:42 |
 |
| phenning hat Folgendes geschrieben: |
@Langen63:
Soll ich Dir einen Dienstleister für die nummerische Optimierung (=Materialeinsparung) von Bauteilen nennen ? Oder soll ich Dir Eingangsparameter für eine Finite-Elemente-Rechnung nennen ? |
Da leih ich mir doch mal ein Zitat der letzten Tage aus...
| lehmann28 hat Folgendes geschrieben: |
Und weil nicht jeder im Forum im Physikunterricht aufgepaßt hat, wäre es doch einmal eine gute Übung, daß unser Professor die Problematik für den normalen PV-Anlagenbetreiber erklärt. Also bitte nicht mit Fachbegriffen um sich schmeißen, sondern in einer umgangssprachlichen Weise erklären, so daß es die Hausfrau, der Dipl.-Ing. für Biologie, der BWL-Student, der Handwerker und der pensionierte Beamte versteht. Bei Fragen werden sich die entsprechenden Personen schon melden.
Der Tom  |
|
|
|
|
 |
Maddel
Öfters hier


Angemeldet: 20.06.2008
Beiträge: 13
Wohnort: Landkreis Heilbronn
|
Verfasst am:
25.08.2008, 23:13 |
 |
|
|
 |
|
|