| Autor |
|
fourwackers
Öfters hier

Angemeldet: 02.08.2008
Beiträge: 12
Wohnort: Kastellaun
|
Verfasst am:
22.08.2008, 19:33 |
 |
Hallo
Ich habe ein Dach mit 37° Neigung und 22° SW-Orientierung. Keine Verschattung. Seit Wochen versuche ich eine optimierte Konfiguration zwischen WR und 27 Modulen vom Typ Sunpower W215 WHT zu finden.
1. Versuch: 3x9 mit WR SMA Typ SMC 5000A darf nicht so EVU
2. Versuch: SMA Typ SMC 4600A ja, aber dann nur 24 Module sinnvoll.
3. Versuch: 3x9 mit WR Fronius IG plus 50 wird vom Fronius-Configurationsprogramm nicht angeboten, auch da maximal 3x8 Module (24).
4. Versuch: 3x9 mit WR Fronius IG 60 HV, das scheint sogar sehr gut zu funktionieren oder gibt es dabei auch einen Haken?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Gruß
Markus |
|
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3469
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
22.08.2008, 20:27 |
 |
Nimm den IG 70plus, was besseres fällt mir nicht ein.
Gruß Helios
Den Delta Si 5000 kenne ich leider nicht.
Wer weiß wie der einspeist? ein-/zweiphasig? |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3803
|
Verfasst am:
22.08.2008, 20:45 |
 |
Hallo,
der Haken bei IG 60V ist schon länger bekannt, der Wirkungsgrad
Aber wenn es nicht stört....
Warum mußt du auch unbedingt die Sunpower nehmen ? Was Normales mit trafolosen Wr ging nicht ?
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
Photodingsbums
Forumsinventar


Angemeldet: 26.06.2008
Beiträge: 1655
Wohnort: bei mir zu Hause
|
Verfasst am:
22.08.2008, 20:53 |
 |
So viel dazu: http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?p=155185&highlight=#155185
Der 27 Module mag der Fronius Configurator bei dem 50 Plus oder 70 Plus aber nicht.
| fourwackers hat Folgendes geschrieben: |
| 4. Versuch: 3x9 mit WR Fronius IG 60 HV, das scheint sogar sehr gut zu funktionieren oder gibt es dabei auch einen Haken? |
Für einen kWp-Preis von 4750,- netto einen Euro-Wirkungsgrad von 93,5%  |
|
|
|
 |
solarteur0502
Vielschreiber


Angemeldet: 23.01.2008
Beiträge: 245
Wohnort: Aus der Hauptstadt
|
Verfasst am:
27.08.2008, 18:22 |
 |
Ich bekomme die 27 Stück auch nicht sinnvoll verschaltet, oder ich habe ein falsches Datenblatt........ |
_________________ Grüße Jörg
Autorisierter Fronius Servicepartner |
|
|
 |
fourwackers
Öfters hier

Angemeldet: 02.08.2008
Beiträge: 12
Wohnort: Kastellaun
|
Verfasst am:
27.08.2008, 18:35 |
 |
Hallo,
ich auch nicht und mein Solarteur bisher leider auch nicht, gleichwohl wir neben Fronius und SMA auch andere Wechselrichter prüfen und, das ist jetzt die wirklich gute Nachricht, auch andere Module ins Auge fassen.
Insofern bin ich nochmals jedem im Forum für seinen Beitrag dankbar, denn somit war es möglich Fehler bei der Anlage zu vermeiden.
Gruß
Markus Wacker |
|
|
|
 |
Holter
Vielschreiber

Angemeldet: 24.01.2007
Beiträge: 194
Wohnort: Niederrhein
|
Verfasst am:
27.08.2008, 19:00 |
 |
Warum nicht 3x9 am 4600A? 91% Nennleistungsverhältnis sollten schon noch passen, sollte zumindest mehr übrig bleiben als mit dem IG 60 HV.
bis dann
Christian |
|
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3469
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
27.08.2008, 19:14 |
 |
| Photodingsbums hat Folgendes geschrieben: |
Der 27 Module mag der Fronius Configurator bei dem 50 Plus oder 70 Plus aber nicht.
|
...warum eigentlich nicht? Was habt Ihr für Datenblätter?
Gruß Helios |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
Photodingsbums
Forumsinventar


Angemeldet: 26.06.2008
Beiträge: 1655
Wohnort: bei mir zu Hause
|
Verfasst am:
27.08.2008, 19:22 |
 |
Jetzt muss ich doch nochmal was sagen...
Du zahlst ja immerhin gegen alle Ratschläge 4750€/kWp.
Erst schneidert dein Anbieter dafür eine Anlage die, wie vom Forum vorausgesagt, nicht Richtlinienkonform ist und jetzt will er dir Platten aufs Dach legen und hat keine Ahnung wie er die verschalten soll???
Und du bist da nach eigener Aussage echt zufrieden? |
|
|
|
 |
Photodingsbums
Forumsinventar


Angemeldet: 26.06.2008
Beiträge: 1655
Wohnort: bei mir zu Hause
|
Verfasst am:
27.08.2008, 19:28 |
 |
| Helios hat Folgendes geschrieben: |
| ...warum eigentlich nicht? |
 |
|
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3469
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
27.08.2008, 19:38 |
 |
...asooo, das habe ich gar nicht gesehen! Die Meldung ist Blödsinn, klar kann man 27 Module anschließen, Fronius verbietet sich halt den WR im Verhältnis zum Generator um 15% größer zu dimensionieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht funktioniert. Bleibt er halt immer kalt der IG 70
Gruß Helios |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank. |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2211
|
Verfasst am:
27.08.2008, 20:13 |
 |
Warum nicht 2 Wechselrichter ?
als mit einem irgend eine Verschaltung auf biegen und brechen hinmodellieren die dann sowieso nicht sauber läuft.... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Photodingsbums
Forumsinventar


Angemeldet: 26.06.2008
Beiträge: 1655
Wohnort: bei mir zu Hause
|
Verfasst am:
27.08.2008, 21:11 |
 |
| Helios hat Folgendes geschrieben: |
| Das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht funktioniert. |
Aber zwischen funktionieren und gut laufen ist ja auch noch ein Unterschied.
Und wenn Fronius sich das verbietet, hat das denn Auswirkungen auf irgendwas, z.B. Garantie??? |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2211
|
Verfasst am:
27.08.2008, 21:15 |
 |
Du kannst immer weniger installieren...der Wirkungsgrad des Wechselrichters geht etwas in den Keller, und er wird im Verhältnis teuer... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Helios
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3469
Wohnort: Bretten
|
Verfasst am:
27.08.2008, 22:19 |
 |
| Holter hat Folgendes geschrieben: |
Warum nicht 3x9 am 4600A? 91% Nennleistungsverhältnis sollten schon noch passen, sollte zumindest mehr übrig bleiben als mit dem IG 60 HV.
|
...habe jetzt mal nach dem für mich ominösen 4600A gegoogelt. Den gibt's tatsächlich. Wird einphasig angeschlossen, AC-Nennleistung 4600W, max. AC-Leistung 5000W. Also vermutlich von den Leistungswerten das Pedant zum trafolosen SB 5000Tl-20. In GeNau und SD noch nicht aufgeführt, ist das eine neue Spezifikation? Wer weiß ob der einphasig angeschlossen werden darf? Wenn ja, also ich vermute das, wäre der doch ideal für 3x9 Module.
An die 5000TL werden mitunter bei guter Ausrichtung 6,3kWp angeschlossen und die laufen auch gut.
Gruß Helios |
_________________ http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo