Hallo Marcus
400V Dreiphasenwechselspannung ugs. als Drehstrom bezeichnet sind 3 Phasen a 230V gegen Erde um jeweils 120° Phasenverschoben. Die Spannungsdifferenz ist dann halt 400V.
Bevor nun jemand schreibt, daß die Spannungsdifferenz höher ist bei Dach Dach, daß weiß ich selbst. Ist nur einfacher in wenigen Worten so zu erklären.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil |
_________________ Man muß nach NORDEN gehen um Photovoltaik zu sehen. Eindeutig zweideutig.
7,28kwp 56 Mitsubishi PV-MF130EA2 mit Kaco WR 2x PVI3500xi und Solarlog 400e
www.solarlogshop.de |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Eberhard
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1696
Wohnort: D 95233 Helmbrechts
|
Verfasst am:
10.05.2006, 22:30 |
 |
hallo Markus
Die spannungsdifferenz resultiert sich aus dem höheren effektiven Stromfluß. 400 V AC bedeutet Spitzenwert effektiv sind es aber nur ca das 0,7 fache ( genau _Wurzel2 ) bei DC ist die Spannung konstant und es findet auch ein höherer Ladungsträger Anteil statt. Hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert habe versucht es einfach zu beschreiben.
Mit sonnigem Gruß Eberhard |
_________________ meine Anlage http://www.ebi-mueller.de jetzt auch mit Tagesverlauf.
SUNNY WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal, Link über meine Homepage.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=253 |
|
|
 |
Atommafia
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 582
|
Verfasst am:
11.05.2006, 21:17 |
 |
Tach
| MarkusS hat Folgendes geschrieben: |
OK, danke für den Hinweis !
Ich habe eben noch einmal nachgerechnet, 14 Module / String * 24,5V Umpp = 343 V ,das geht noch einigermaßen...
Bei Leerlaufspannung = 14 * 31 V = 434V wird's langsam ungemütlich.
Aber ich kann doch das Kabel für 400V Drehstrom verwenden, die max. Spannung am Höhepunkt jeder Welle ist doch aber dann auch noch höher, wieso gibt es ein Problem bei DC schon bei > 300 V ? |
400 V Drehstrom heißt 230 Volt gegen Erde
Und außerdem ist das mit Autoreifen vergleichbar:
die Reifen müssen zur möglichen Höchstgeschwindigkeit vom Fahrzeug passen, ansonsten hat man ggfs nach einem Unfall ernsthafte Probleme
MfG |
|
|
|
 |
|
|
|