Hallo
habe ein Angebot über eine 4,86, kwp Analge mit Conergy E180P Modulen
als Wechselrichter einen SMA 4200 . Raum Hamburg
geht das so mit dem Wechselrichter ?
danke für tipps
mfg
ette |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
twixraider
Stammmitglied

Angemeldet: 09.03.2006
Beiträge: 52
|
Verfasst am:
04.05.2006, 22:18 |
 |
Da müsstest du schon genauere Angaben bezüglich deiner Module machen, um ein konkretes Urteil abgeben zu können.
Aber von der Leistung scheint der Wechselrichter optimal ausgelegt zu sein.
15% über AC Nennleistung des Wechselrichters wird vom Frauenhofer Institut empfohlen. |
|
|
|
 |
ette
Öfters hier

Angemeldet: 21.04.2006
Beiträge: 15
|
Verfasst am:
05.05.2006, 21:25 |
 |
Ok die daten vom meinen Modulen
Pnenn 180 Wp
Leistungstoleranz +-2,5 Watt
Kurzschlußstrom 7,8 A
Leerlaufspannung 31 V
Umpp 24,5 V
Impp 7,35 A
VDC 1,000
Tempk. %/C -0,34 |
|
|
|
 |
MarkusS
Stammmitglied


Angemeldet: 12.02.2006
Beiträge: 120
Wohnort: Wunstorf ( Niedersachsen )
|
Verfasst am:
10.05.2006, 22:09 |
 |
Hallo ette, ich habe ja exakt dieselbe Anlage auf dem Dach wie Du angeboten bekommen hast.
Ich habe das einmal mit dem Programm Sunny Design von SMA durchgespielt, SMA sagt auch, daß das so in Ordnung geht.
Werte über 4000W wird man sowieso selten auf dem WR sehen. |
_________________ 4,86 kWp 27 * Conergy E180P SMA 4200TL HC
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=276 |
|
|
 |
|
|
|