Ahja, das ist was anderes.
Komische Dachziegel übrigens..... |
_________________ 10.08 kWp mit 48 Sanyo HIP210, 1 Sunways NT6000 und 1 Sunways NT5000. Flachdachgestell mit 20°. Inbetriebnahme 13.7.2006.
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=717 |
|
|
 |
sand-pit
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.07.2006
Beiträge: 652
Wohnort: Geldern Niederrhein
|
Verfasst am:
30.12.2006, 13:04 |
 |
@Helios
das war eine Probemontage zum Ausrichten. An den Enden jeder Sparren - Abstand 50 - 50 cm - nach 3 Sparren nur noch jeder 2.
@Superhase
Du hättest mal die vorher sehen sollen....
@Alle
hab noch mal mit dem Schnee gerechnet :
Solarworld gibt an : 2,4KN/qm = 244,7 KG/qm
200 KG Pappschnee = 1 m3 heisst 100 x 100 x 100 cm und das auch noch bei 0° Dachneigung (denn da schreiben sie nichts - keine Einschränkung)
Also 100 cm Pappschnee werden wir hier dank der Klimaveränderung nicht haben. In Bayern muss man dass sicher ernster sehen,
(Quelle Gewicht Pappschnee : http://www.ki-smile.de/kismile/view73,3,287.html |
_________________ 28 x SW200; WR SPI 4500; 5,65 KWp; 33° Dach; 180°.
"Gedanken hüpfen wie Flöhe von einem Menschen auf den anderen. Aber sie beißen nicht alle." |
|
|
 |
sunjunkie
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.05.2006
Beiträge: 516
Wohnort: Ostsachsen
|
Verfasst am:
30.12.2006, 22:22 |
 |
Habe am Anfang auch ohne Abstand zwischen den Modulreihen montiert,später aber nochmal alle Module der unteren Reihe 1 cm tiefer befestigt. Wir haben hier zwar selten viel Schnee,aber sicher ist sicher.
Mein Dachstuhl ist erst in diesem Jahr errichtet worden ,gerade deshalb denke ich das er noch etwas nachgeben wird wenn es viel schneit. Das Holz ist ja noch nicht richtig trocken, Wie sagt der Zimmermann : vorgestern im Wald,gestern im Sägewerk und heut auf dem Dach.
Bei der Scheune von Sandpit sehe ich das Risiko weit geringer ,das Holz ist inzwischen durch die lange Zeit wesentlich dichter und damit stabiler . Wenn aber Eis zwischen den Modulen entsteht,und diese staucht halte ich es für möglich das sie beschädigt werden.
SJ.  |
_________________ 5,04kwp 24x Sanyo HIP210 NHE1 1x Fronius IG 60
Ausrichtung: 150 Grad bei 32 Grad Neigung |
|
|
 |
solerling
Forumsinventar

Angemeldet: 01.03.2006
Beiträge: 649
Wohnort: 85
|
Verfasst am:
31.12.2006, 02:11 |
 |
Halloo sand-pit
Haben die Solarworld-Module auch einen Rahmen mit Hohlraum?
Wenn ja dann sehe ich eine grössere Gefahr bei liegend montierten Modulen,dass Wasser in den Hohlraum eindringt und den Rahmen zum platzen bringt?
Wie bei meinen Sharp-Modulen die ich 2004 liegend auf Flachdach montiert habe.
Kann natürlich sein ,dass dieser Rahmen anders konstruiert ist.
Gruß Josef |
|
|
|
 |
Wechsel-Richter
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.05.2006
Beiträge: 881
Wohnort: 97892 bei Wertheim / Main
|
Verfasst am:
31.12.2006, 10:32 |
 |
Ja, ist er! Der Rahmen hat umlaufend eingestanzte Löcher, damit Wasser ablaufen kann. |
_________________ 12,2 kWp Solarworld L-Förmiges Dach 38°
32 x SW210 Poly / 2 x SMA 3300TL (245° SW)
11 x SW210 Poly / 1 x SMA 2100TL (245° SW)
15 x SW210 Poly / 1 x Sunplug SPI 3000 (155° SO)
Bild: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=329 |
|
|
 |
sand-pit
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.07.2006
Beiträge: 652
Wohnort: Geldern Niederrhein
|
Verfasst am:
31.12.2006, 11:42 |
 |
...das sind die Löcher, die sich im Laufe der Zeit selber schliessen - durch Schmutzpartikel....
werden sehen, was der Rahmen hergibt - nichts ist für die Ewigkeit (es sei denn, man macht es....
Den Wind in der Nacht - ca. 6 - 7 bft hat meine Montage bisher überlebt.... vielleicht hat er auch ein paar Löcher freigeblasen  |
_________________ 28 x SW200; WR SPI 4500; 5,65 KWp; 33° Dach; 180°.
"Gedanken hüpfen wie Flöhe von einem Menschen auf den anderen. Aber sie beißen nicht alle." |
|
|
 |
solerling
Forumsinventar

Angemeldet: 01.03.2006
Beiträge: 649
Wohnort: 85
|
Verfasst am:
31.12.2006, 12:14 |
 |
Möchte noch dazu sagen ,dass in den neueren Modulen von Sharp auch Löcher eingestanzt sind und bei den älteren von 2004 haben wir nun nachträglich Löcher gebohrt.
Ich denke auch dass sich diese Löcher mir der Zeit verschliessen?
Naja dann halt in zehn Jahren die Module wieder abbauen und Löcher durchblasen
sonnige Grüsse von Josef |
|
|
|
 |
Hellraiser
Fleißiges Mitglied


Info: Solarteur
Angemeldet: 06.01.2007
Beiträge: 438
Wohnort: Göppingen-Hohrein
|
Verfasst am:
06.01.2007, 19:23 |
 |
Hallo,
Modul stoß auf stoß ist nicht gut, gar nicht gut!
Wenn Du mal Zeit und Lust hast, dann mißt Du morgens mal den Abstand zwischen 2 Modulen und dann mittags, wenn es warm ist. Die differenz kann locker mal 4-5mm sein!!!
Das Glas der Module dehnt sich und arbeitet, deshalb ist ein Spalt unerlässlich.
Ich mache immer 1-2cm Spalte rein, wenn nicht nochmehr.
Zudem gehören die Betonziegel richtig ausgeschniten mit ner Flex, damit sie wieder satt aufliegen und dicht sind. Am besten ist es allerdings, die Dachziegel unter den Dachhaken gegen Blechziegel auszutauschen. Kost zwar sein Geld, jedoch dan hast du bestimmt die nächsten 20 Jahre keinen unerwarteten Wassereinbruch.
Die kabel gehören in die Schiene gelegt, wir verarbeiten meistens schiene mit Kabelschacht dran, da legen Wir die kabel rein. Die Modulstecker werden dann mit UV-beständigen Kabelbindern AN die schiene gebunden, nicht reingelegt wegen Wasser und verschmutzungen. In der schiene sammelt sich im lauf der jahre schmutz an, und dann würden die Stecker im "Matsch" liegen.
mfg Harald |
|
|
|
 |
P-Z-M
Fleißiges Mitglied


Info: Großhändler
Angemeldet: 16.01.2007
Beiträge: 444
Wohnort: Kirchzell
|
Verfasst am:
26.01.2007, 14:08 |
 |
So und nicht anders,
hier gebe ich hellraser vollkommen Recht.
Was nützt mir die ganze tolle Schneeabrutscherei, wenn früher oder Später die Module Platzen.
Also wie gesagt, einfach ein paar einfache Dineg beachten, somit ist man gegen etwaige spätere Folgen gewapnet.
Im Übrigen bekommen unsere Monteure (vor allem die Italienische kollegen) die Liste von Wechsel-richter zur Vorsicht immer mit auf die Baustelle.
Grüße Timo |
|
|
|
 |
Wechsel-Richter
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.05.2006
Beiträge: 881
Wohnort: 97892 bei Wertheim / Main
|
Verfasst am:
27.01.2007, 22:30 |
 |
| P-Z-M hat Folgendes geschrieben: |
Im Übrigen bekommen unsere Monteure (vor allem die Italienische kollegen) die Liste von Wechsel-richter zur Vorsicht immer mit auf die Baustelle. |
 |
_________________ 12,2 kWp Solarworld L-Förmiges Dach 38°
32 x SW210 Poly / 2 x SMA 3300TL (245° SW)
11 x SW210 Poly / 1 x SMA 2100TL (245° SW)
15 x SW210 Poly / 1 x Sunplug SPI 3000 (155° SO)
Bild: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=329 |
|
|
 |
Luke
Forumsinventar

Angemeldet: 25.11.2005
Beiträge: 1866
|
Verfasst am:
27.01.2007, 22:40 |
 |
hey Wechsel-Richter,
hast Du da kein copyright drauf...
...die Nutzungsgebühr bringt zur Zeit
sicher mehr als Deine PV-Anlage...
respectfully
Luke |
|
|
|
 |
Wechsel-Richter
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.05.2006
Beiträge: 881
Wohnort: 97892 bei Wertheim / Main
|
Verfasst am:
27.01.2007, 22:59 |
 |
Du wirst lachen, aber ich hatte genau den gleichen Gedanken.
Aber dann dachte ich mir - dank dem Forum habe ich genug "verdient". Verdient in Form von: Viele mögliche Probleme in Zukunft, durch "dem Solateur in den A..... treten" schon frühzeigig behoben.  |
_________________ 12,2 kWp Solarworld L-Förmiges Dach 38°
32 x SW210 Poly / 2 x SMA 3300TL (245° SW)
11 x SW210 Poly / 1 x SMA 2100TL (245° SW)
15 x SW210 Poly / 1 x Sunplug SPI 3000 (155° SO)
Bild: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=329 |
|
|
 |
solerling
Forumsinventar

Angemeldet: 01.03.2006
Beiträge: 649
Wohnort: 85
|
Verfasst am:
28.01.2007, 01:57 |
 |
| Hellraiser hat Folgendes geschrieben: |
Hallo,
Modul stoß auf stoß ist nicht gut, gar nicht gut!
Wenn Du mal Zeit und Lust hast, dann mißt Du morgens mal den Abstand zwischen 2 Modulen und dann mittags, wenn es warm ist. Die differenz kann locker mal 4-5mm sein!!!
Das Glas der Module dehnt sich und arbeitet, deshalb ist ein Spalt unerlässlich.
Ich mache immer 1-2cm Spalte rein, wenn nicht nochmehr.
Zudem gehören die Betonziegel richtig ausgeschniten mit ner Flex, damit sie wieder satt aufliegen und dicht sind. Am besten ist es allerdings, die Dachziegel unter den Dachhaken gegen Blechziegel auszutauschen. Kost zwar sein Geld, jedoch dan hast du bestimmt die nächsten 20 Jahre keinen unerwarteten Wassereinbruch.
Die kabel gehören in die Schiene gelegt, wir verarbeiten meistens schiene mit Kabelschacht dran, da legen Wir die kabel rein. Die Modulstecker werden dann mit UV-beständigen Kabelbindern AN die schiene gebunden, nicht reingelegt wegen Wasser und verschmutzungen. In der schiene sammelt sich im lauf der jahre schmutz an, und dann würden die Stecker im "Matsch" liegen.
mfg Harald |
Halloo Harald
Da möcht ich Dir schon ein wenig wiedersprechen!
Kennst Du den Längenausdehnungskoeffizient von Glas?
Der ist nähmlich zwischen 0 bis 100 Grad bei 0,0000005 pro 1 Grad
Also dann rechne mal....!
Gruß Josef |
|
|
|
 |
Wechsel-Richter
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.05.2006
Beiträge: 881
Wohnort: 97892 bei Wertheim / Main
|
Verfasst am:
28.01.2007, 13:32 |
 |
Auf die Längenausdehnung von Glas oder Alu kommt es ar nicht SO SEHR AN aber natürlich auch.
Viel wichtiger ist die Bewegung des Daches im laufe der Jahre
Edit:
Ausserdem kommt es darauf an was für ein Glas du hast. Normales Glas hat sicherlich einen höheren WAK als ein Schott-Duranglass. Nun weiß ich natürlich nicht WAS FÜR EIN GLAS du nun hier angibst. |
_________________ 12,2 kWp Solarworld L-Förmiges Dach 38°
32 x SW210 Poly / 2 x SMA 3300TL (245° SW)
11 x SW210 Poly / 1 x SMA 2100TL (245° SW)
15 x SW210 Poly / 1 x Sunplug SPI 3000 (155° SO)