BeitragVerfasst am: 14.07.2008, 12:50 Nach oben

Huhu.

Habe nur ne kurze Frage.

Ich überfliege gerade zwei Angebote eines Bekannten.

Er hat jetzt ein Angebot

27 Solarworld SW 175
macht 4,73 kwp

mit

SMA SunnyBoy 4000TL
(max. DC-Leistung 4,3 kwp).

Passt das überhaupt zusammen?

Ich denke, er wird seine Angebote demnächst hier online reinhauen, hätte aber die Info schon gerne vorher Wink

_________________
Gruss Tobinger
-----
5,66 kWp laut Flashliste
31 Aleo S16-180 Module, SMA 5000TL-20
Ausrichtung 205 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 04.10.2008 Smile http://www.solarlog-home.de/tobinger
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Sonnenking
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.05.2008
Beiträge: 221
Wohnort: Westbrandenburg

BeitragVerfasst am: 14.07.2008, 13:04 Nach oben

Hallo Tobinger,

bevor die Profis hier antworten kann ich dir sagen, nur mit deinen Angaben wird keine Einschätzung möglich sein.
Benötigt werden weiterhin
- Standort
- Ausrichtung
- Neigung
- Verschattung ?

Bitte diese Daten mitteilen.


Gruß vom Anfänger
Tobinger
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 24.04.2008
Beiträge: 51

BeitragVerfasst am: 14.07.2008, 13:19 Nach oben

Anfänger 44 hat Folgendes geschrieben:
Hallo Tobinger,

bevor die Profis hier antworten kann ich dir sagen, nur mit deinen Angaben wird keine Einschätzung möglich sein.
Benötigt werden weiterhin
- Standort
- Ausrichtung
- Neigung
- Verschattung ?

Bitte diese Daten mitteilen.


Gruß vom Anfänger


Hi .

Diese Daten werden wie gesagt demnächst folgen.

Mir geht es eigentlich darum, dass die Maximal DC-Leistung ordentlich unter der Modulleistung liegt.

_________________
Gruss Tobinger
-----
5,66 kWp laut Flashliste
31 Aleo S16-180 Module, SMA 5000TL-20
Ausrichtung 205 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 04.10.2008 Smile http://www.solarlog-home.de/tobinger
Sonnenking
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 19.05.2008
Beiträge: 221
Wohnort: Westbrandenburg

BeitragVerfasst am: 14.07.2008, 13:24 Nach oben

Hallo Tobinger,

trotzdem geht ohne diese Daten nichts.
Ich habe mal mit meinen Standort, Neigung und Abweichung von Süd mit Sunny Design gerechnet. Da komme ich auf ein Verhältnis von 92 %, also noch Ok. Dies kann aber mit einem anderen Standort ect. schon wieder anders aussehen.


Gruß vom Anfänger
Wiese
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1933
Wohnort: 76297

BeitragVerfasst am: 14.07.2008, 14:32 Nach oben

Hallo Tobinger

nun, ein WR hat keine kWp, ansonsten kann Dir aber schon geholfen werden.

Die Spitzenleistung des WR (in kW), muss nicht so hoch sein wie die Leistung der Module (kWp).
Wobei ein 4000 TL-20 max 4000 Watt und ein 4200 TL-HC max 4200 Watt Ausgangleistung hat. Die maximale Eingangsleistung ist natürlich höher, weil der WR ja 4 bis 6 % Verlustleistung hat. Wobei es dem WR relativ egal ist, ob die Module 1000 oder 10.000 Watt leisten können, so lange die Spannung im Ramen seiner Möglichkeiten liegt.

Dazu findest Du aber im PV-Wikipedia ausführliche Informationen.

Gruß
Peter

_________________
5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier

Wo ich nicht bin, da ist das Glück.
- Christa Wolf -
Tobinger
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 24.04.2008
Beiträge: 51

BeitragVerfasst am: 14.07.2008, 21:08 Nach oben

So habe mal das, was ich weiss in Sunny Design eingegeben

Als Orte kommen Frankfurt und Stuttgart in unseren Bereich und haben das gleiche Ergebnis.

Dachneigung: 30 %
Ausrichtung: 35 Grad

Jetzt gibt es bei Sunny Design den 4000 TL-20 und den 4200 TL zur Auswahl.

Im Angebot ist ein Prospekt von 4000 TL-20 dabei, Bezeichnung im Angebot aber ohne -20.

Gibt es den 4000 TL?

SunnyDesign ergänzt mir meine Berechnung automatisch auf 28 Module (anstatt der angebotenen 27).

Als Nennleistung werden 88% genannt, ist das brauchbar bzw. in Ordnung? Nutzungsgrad 95,3 %.

Gehen überhaupt 27 Module, wenn automatisch auf 28 aufgeschlagen wird.

Über die String-Aufteilung ist nichts bekannt!

Danke für Eure Hilfe Smile

_________________
Gruss Tobinger
-----
5,66 kWp laut Flashliste
31 Aleo S16-180 Module, SMA 5000TL-20
Ausrichtung 205 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 04.10.2008 Smile http://www.solarlog-home.de/tobinger
Wiese
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 28.01.2007
Beiträge: 1933
Wohnort: 76297

BeitragVerfasst am: 15.07.2008, 18:20 Nach oben

hallo Tobinger

Die Solarworld SW 175 poly haben recht hohe Spannungen.
Mit eine SMA 4200 TL-HC könntest Du einmal 14 und einmal 13 Module anschließen, also 2 Strings. Du hättest dann eine Unterdimesionierung von 11%, was sehr gut ist.

Beim neuen 4000 TL-20 müsstest Du 3 Strings anschließen, weil dieser nur 550 Volt verträgt. Eimal 2 Strings am einen Eingang mit jeweils 9 Modulen und am anderen Eingang nochmals ein String mit 9 Modulen.
Der Wirkungsgrad des 4000 TL dürfte geringfügig höher sein als der des 4200 TL, dafür ist die Unterdimensionierung beim 4000 TL mit 15% etwas höher.

Insgesamt könntest Du einfach nach dem Preis entscheiden. Den WR, den Du billiger bekommst (inkl. der auwändigeren Verkabelung bei 3 Strings) könntest Du nehmen.

Gruß
Peter

_________________
5,8 kWp laut Flashliste
32 Sharp Mono 180 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 170 Grad Süd 45 Grad Dachneigung
Anlage läuft seit 01.03.2007
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier

Wo ich nicht bin, da ist das Glück.
- Christa Wolf -
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS