Markus Gruebl
Neu hier
Neu hier



Angemeldet: 22.05.2008
Beiträge: 6

BeitragVerfasst am: 05.07.2008, 21:21 Nach oben

Hallo,

Ich bekomme folgende PV-Anlagen:

1. 54 x Sharp NT175E1 Module
Standort Passau
Dachneigung 28 Grad
Verschattung keine
Ausrichtung 0 Grad Süd

2. 51 x Sharp NT175E1 Module
Standort Passau
Dachneigung 29 Grad
Verschattung keine
Ausrichtung 6 Grad Süd-West

Nun habe ich statt den ursprünglich angebotenen jeweils 2 x Sunny-Boy 4200 Tl Wechselrichter. Jeweils 2 x Sunnyboy 4000TL-20 geliefert bekommen. Sind diese Wechselrichter zu schwach für meine Anlage.

Blöd ist dass ich diese bereits ausgepackt und montiert habe. Angeschlossen sind sie noch nicht..


Soll ich noch versuchen diese zurückzugeben??

Danke für eure Hilfe!
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

LumpiStefan
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1655
Wohnort: Sindelfingen

BeitragVerfasst am: 05.07.2008, 22:40 Nach oben

Sollte keinen so großen Unterschied machen. SOlltest nur entsprechend auch die Belegung der WR anpassen.....
Bei den 4200er wären bei 54 Modulen jeweils 1 x 14 und 1 x 13 gut gewesen.
Mit dem dem 4000TL würde ich 2x9 und 1x9 empfehlen.

Mit den 51 Modulen würde ich um eine Vergleichbarkeit mit der anderen Anlage zu wahren auf einen 2x9 und 1x8 und beim zweiten 2x9 und 1x7 installieren

Stefan

_________________
12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/
Helios
Moderator


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.07.2006
Beiträge: 3326
Wohnort: Bretten

BeitragVerfasst am: 05.07.2008, 22:44 Nach oben

Markus Gruebl hat Folgendes geschrieben:


Nun habe ich statt den ursprünglich angebotenen jeweils 2 x Sunny-Boy 4200 Tl Wechselrichter. Jeweils 2 x Sunnyboy 4000TL-20 geliefert bekommen. Sind diese Wechselrichter zu schwach für meine Anlage.

Blöd ist dass ich diese bereits ausgepackt und montiert habe. Angeschlossen sind sie noch nicht..


Soll ich noch versuchen diese zurückzugeben??



Hallo Markus,

kein Grund zur Sorge, die WR passen prima.

Gruß Helios

_________________
http://www.solarlog-home.de/helios/
13,8kWp mit BP-Trina-Sanyo
Bereits schon über 5.000 PV-Module in unserer Moduldatenbank.
Photodingsbums
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 26.06.2008
Beiträge: 1644
Wohnort: bei mir zu Hause

BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 11:50 Nach oben

LumpiStefan hat Folgendes geschrieben:
Mit dem dem 4000TL würde ich 2x9 und 1x9 empfehlen. Mit den 51 Modulen würde ich um eine Vergleichbarkeit mit der anderen Anlage zu wahren auf einen 2x9 und 1x8 und beim zweiten 2x9 und 1x7 installieren


Damit kommst du auf einen Wirkungsgrad von 95,4% und 95,1%.
Das passt Very Happy
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS