28.04.2006, 10:26 |
 |
Wann tritt diese Richtlinie in Kraft. Was soll das bringen die DC Seite nochmal separat abschalten zu können?
Die Module liefern ja weiterhin Strom. |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Atommafia
Forumsinventar

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 668
|
Verfasst am:
02.05.2006, 17:57 |
 |
Tach
| Jochen10 hat Folgendes geschrieben: |
Wann tritt diese Richtlinie in Kraft. Was soll das bringen die DC Seite nochmal separat abschalten zu können?
Die Module liefern ja weiterhin Strom. |
ein Schalter ist für die Unterbrechnung eines Stromkreises gebaut, ein Modulstecker nicht, man zieht ein Lichtbogen und auf Dauer vertragen das die Stecker nicht.
MfG |
|
|
|
 |
solarhesse
Stammmitglied

Info: Solarteur
Angemeldet: 21.01.2006
Beiträge: 34
Wohnort: 64673 ZWINGENBERG
|
Verfasst am:
10.05.2006, 21:08 |
 |
Ab dem 01.06.06 tritt sie in Kraft. |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2208
|
Verfasst am:
10.05.2006, 21:19 |
 |
Aber nicht das mit dem zusätzlichen Trenschalter!! |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
AJ
Stammmitglied

Angemeldet: 04.04.2006
Beiträge: 51
Wohnort: oberfranken
|
Verfasst am:
01.06.2006, 08:04 |
 |
Wo kann man die VDE-Norm 0100-712 nachlesen?
xam Ralos
Brauche ich ab 1.6.06 also doch keinen Trennschalter? |
|
|
|
 |
Atommafia
Forumsinventar

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 668
|
Verfasst am:
01.06.2006, 21:17 |
 |
Tach
[quote="Jochen10"]Wo kann man die VDE-Norm 0100-712 nachlesen?
die Normen kann man auch kaufen,
für 29,26 Euro vom VDE-Verlag
MfG |
|
|
|
 |
Novak Dimon
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.02.2006
Beiträge: 234
Wohnort: Jever
|
Verfasst am:
01.06.2006, 22:50 |
 |
Hallo!
Bei meiner Anlage (IB:31.05.06) ist ein DC Trennschalter eingebaut. Macht meiner Meinung auch Sinn. Sollte man mal am WR arbeiten müssen kann man ihn damit problemlos spannungsfrei schalten.
Einfach ein Stück Sicherheit daß nicht die Welt kostet.
Gruß
Christian |
_________________ 5,49kWp, 30x Sharp NU183E1 mit Fronius IG60HV und Datalogger-easy-Box, Neigung 15°, Ausrichtung 146°
Du fragst wer ich bin? Ich bin Novak, der Wanderer... |
|
|
 |
Atommafia
Forumsinventar

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 668
|
Verfasst am:
08.06.2006, 10:18 |
 |
Tach
| Jochen10 hat Folgendes geschrieben: |
Wo kann man die VDE-Norm 0100-712 nachlesen?
xam Ralos
Brauche ich ab 1.6.06 also doch keinen Trennschalter? |
Zitat VDE 712
"Ein Lasttrennschalter muss auf der Gleichspannungsseite des PV-Wechselrichters vorgesehen werden
MfG |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2208
|
Verfasst am:
08.06.2006, 20:58 |
 |
Übergangslösung bis 2007 beachten!!! Nur TÜV oder RAL geprüfte Fimen müssen ab Juni 06. Trenschalter unbedingt einsetzen! |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2208
|
Verfasst am:
08.06.2006, 21:00 |
 |
Übrigens! Das heisst nicht das ich dagegen bin!!! Finde es auch Sinnvoll einen einzubauen. Da aber jeder Kunde nach den billigsten Preisen ausschau hält, verstehe ich es wenn viele Instalateure diese nicht einsetzen wollen/können.... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
Novak Dimon
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.02.2006
Beiträge: 234
Wohnort: Jever
|
Verfasst am:
08.06.2006, 22:09 |
 |
Die komplette Freischaltbox hat mich 95Euro (Netto) gekostet. Bei einer Gesamtinvestition von 28000 Euro (meiner Meinung nach) ein Witz.
Gruß
Christian |
_________________ 5,49kWp, 30x Sharp NU183E1 mit Fronius IG60HV und Datalogger-easy-Box, Neigung 15°, Ausrichtung 146°
Du fragst wer ich bin? Ich bin Novak, der Wanderer... |
|
|
 |
Atommafia
Forumsinventar

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 668
|
Verfasst am:
11.06.2006, 09:38 |
 |
Tach
| Xam Ralos hat Folgendes geschrieben: |
| Übergangslösung bis 2007 beachten!!! Nur TÜV oder RAL geprüfte Fimen müssen ab Juni 06. Trenschalter unbedingt einsetzen! |
Die Norm gilt ab 1.6.2006
Für die am 1.6.2006 in Bau oder Plannung befindlichen Anlagen gilt eine
Einführungsfrist is 1.3.2008
Und vom TÜV oder RAL steht da nichts
MfG |
|
|
|
 |
Xam Ralos
Forumsinventar


Angemeldet: 10.11.2005
Beiträge: 2208
|
Verfasst am:
15.06.2006, 21:33 |
 |
Das mit dem TÜV und RAL hab ich von unseren Kunden.... |
_________________ 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C |
|
|
 |
bweihbrecht
Stammmitglied


Angemeldet: 19.06.2006
Beiträge: 122
Wohnort: Widdern
|
Verfasst am:
20.06.2006, 08:43 |
 |
Das mit TÜV bzw. RAL ist korrekt, zertifizierte Firmen haben sich im verpflichtet an die geltenden Vorschriftenb zu halten und die sieht ab dem 01.06.06 eine DC-Trennstelle (sinnvollerweise) vor.
bw |
_________________ Eigenanlagen:
* 5,94 kWp mit WR KACO PVI 4500i und 54 Stk. Phaseum USP 110, aufgeständert
* 2x Masten mit 4635 kWp mit WR SMA 4200TL und 15x Solterra 150+ und 21x Phaseum USP 110
Im Projektstatus:
Biomasse Holzgasanlage >150 kWe |
|
|
 |
Waldmeister
Neu hier

Angemeldet: 19.06.2006
Beiträge: 7
|
Verfasst am:
20.06.2006, 09:24 |
 |
Um dem ganzen mal einen Namen zu geben, hier mal eine Erläuterung zur Norm:
Neue Norm DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712) zum Errichten von (Niederspannung-) Solar-Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssystemen enthält eine Einführungsfrist
Die Norm DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712):2006-06 "Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-712: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Solar-Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme; (IEC 60364-7-712:2002, modifiziert); Deutsche Übernahme HD 60364-7-712:2005 + Corrigendum:2006" ist ab 2006-06-01 für elektrische Anlagen von PV Stromversorgungssystemen einschließlich von Systemen mit AC Modulen im Anwendungsbereich der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) – siehe DIN VDE 0100-100 (VDE 0100-100) – anzuwenden.
Die DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712):2006-06 enthält eine Einführungsfrist, die lediglich für die am 2006-06-01 in Planung oder in Bau befindlichen Anlagen gilt.
Der Endtermin der Einführungsfrist gibt den spätesten Termin der Fertigstellung an, zu dem die am 2006-06-01 in Planung oder in Bau befindlichen Solar-Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme (und nur diese) den normativen Anforderungen nach DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712):2006-06 nicht zu entsprechen brauchen. Bei Anwendung der Einführungsfrist sind, wie vor Herausgabe der DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712):2006-06, die übrigen relevanten Normen Maßgabe für die Errichtung dieser Anlagen. Von der Anwendung der Einführungsfrist muss nicht zwingend Gebrauch gemacht werden, d. h. auch am 2006-06-01 in Planung oder in Bau befindliche Anlagen dürfen nach den normativen Anforderungen der DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712):2006-06 errichtet werden.
Die Einführungsfrist gilt nicht für Solar-Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme,
a) die bereits vor dem 2006-06-01 fertiggestellt wurden oder
b) die nach 2006-06-01 in Planung oder in Bau kommen oder
c) die nach dem Ende der Einführungsfrist fertiggestellt werden.
Eine Anpassung bestehender Anlagen wird mit der Norm nicht gefordert, ist jedoch auf freiwilliger Basis erlaubt.
Die Normen können bezogen werden bei:
VDE VERLAG GMBH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin
Tel: 0 30 / 34 80 01-220
Fax: 0 30 / 341 70 93
E-Mail: vertrieb@vde-verlag.de
Gruß Waldmeister |
|
|
|
 |
|
|