Hallo Experten,
ich trage mich mit der Absicht meine PV-Anlage zu erweitern.
Die bestehende Anlage speist über einen Wechselstromzähler max. 5 kW ins Netzt. Bei einer Erweiterung würden diese 5 kW ja überschritten.
Meine Frage nun, muss oder kann der Zähler gegen einen Drehstromzähler ausgetauscht werden oder muss ein 2. Wechselstromzähler eingebaut werden ?
Viele Grüße.
Michael |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Eberhard
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1790
Wohnort: D 95233 Helmbrechts
|
Verfasst am:
27.04.2006, 19:49 |
 |
Hallo Michael
Bei einer Einspeisung über mehre also 2 oder alle drei geht auch ein Drehstromzähler, ist wenigstens bei mir so. also wenn demnächst eine Erweiterung stattfinden soll besser gleich einen Drehstromzähler.
Mit sonnigem Gruß Eberhard |
|
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
27.04.2006, 23:50 |
 |
Ist es nicht so, dass je nach EVU ein weiterer Zähler verlangt wird, wenn die Erweiterung nicht innerhalb von 6? Monaten stattfindet, da dann 2 verschiedene Vergütungen anfallen? |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
Eberhard
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2006
Beiträge: 1790
Wohnort: D 95233 Helmbrechts
|
Verfasst am:
27.04.2006, 23:59 |
 |
Also mir wurde vom EVU erklärt dass nur ein eigener WR für unterschiedliche Vergütung vorhanden sein muß es wird dann prozentual nach WR Leistung die Zählerleistung vergütet. Kann aber auch sein dass ich ein besonders gutes EVU habe.
mit sonnigen Grüßen Eberhard |
_________________ meine Anlage http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
SUNNY WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal, Link über meine Homepage.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp
Luft WP
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=253 |
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
28.04.2006, 00:23 |
 |
Das macht aber nicht jedes EVU und ich persönlich würds auch net so machen. Man braucht ja nur ne schlechtere Ausrichtung oder Module/Wechselrichter für die 2. Anlage haben und schon hat man verloren |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
papavon18
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 06.12.2005
Beiträge: 68
|
Verfasst am:
28.04.2006, 07:35 |
 |
Herzlichen Dank für Eure Antworten,
die Vergütung regelt das RWE auch prozentual.
Mir ging es hier eher um die technischen Fragen. Ich wusste nicht, ob ein Drehstromzähler eingesetzt werden kann, wenn nur 2 von 3 Phasen benutzt werden.
Viele Grüße,
Michael |
|
|
|
 |
blabla
Forumsinventar


Angemeldet: 08.06.2005
Beiträge: 661
Wohnort: 86551 Aichach
|
Verfasst am:
28.04.2006, 08:51 |
 |
Sowas geht natürlich immer, aber ich würde nach Möglichkeit veruschen, einen 2. Zähler zu bekommen. Bei vielen einphasig einspeisenden Wechselrichtern installiert man übrigends sowieso einen Drehstromzähler, da diese eine 3-Phasen-Netzüberwachung haben |
_________________ 2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180° |
|
|
 |
Atommafia
Forumsinventar

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 627
|
Verfasst am:
28.04.2006, 17:03 |
 |
Tach
| Eberhard hat Folgendes geschrieben: |
Also mir wurde vom EVU erklärt dass nur ein eigener WR für unterschiedliche Vergütung vorhanden sein muß es wird dann prozentual nach WR Leistung die Zählerleistung vergütet. Kann aber auch sein dass ich ein besonders gutes EVU habe.
mit sonnigen Grüßen Eberhard |
es wird für die prozentuale Umrechnung der Vergütung die
Modulleistung zugrundegelegt, nicht die Leistung der Wechselrichter
MfG |
|
|
|
 |
Atommafia
Forumsinventar

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 627
|
Verfasst am:
28.04.2006, 17:05 |
 |
Tach
| papavon18 hat Folgendes geschrieben: |
Herzlichen Dank für Eure Antworten,
die Vergütung regelt das RWE auch prozentual.
Mir ging es hier eher um die technischen Fragen. Ich wusste nicht, ob ein Drehstromzähler eingesetzt werden kann, wenn nur 2 von 3 Phasen benutzt werden.
Viele Grüße,
Michael |
aehm, 2-phasige Zähler sind recht selten in D
Und einem Drehstromzähler macht es nichts aus, das nur auf 2 von 3
angeklemmten Außenleitern Strom fließt.
MfG |
|
|
|
 |
|
|