Bald ist die Abnahme meiner PV-Anlage.
Hat jemand praktische Tipps zur Abnahme, evtl. ein Merkblatt ?
1. Welche Unterlagen sind Pflicht. (zB. Modulbelegungsplan, Verkabelungsplan, Dokumentation der Komponenten, Messprotokolle der Strings ?)
2. Gewährleistung der Kompenenten, zB. Garantieabtretung bei Fremdmontage ?
3. Welche Einweisungen sind Pflicht (Sicherheitseinweisung zB. Überspannungschutz ..)
4. Vergleich Angebot / Lieferung (zB. Kabel-Querschnitte nachmessen ?)
5. Müssen verschiedene Beschriftungen angebracht sein ?
Danke für Informationen (es geht um ein 100 kWp-Anlage) |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Wolfgang Neumann
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 22.08.2007
Beiträge: 433
Wohnort: Vellmar
|
Verfasst am:
01.07.2008, 18:46 |
 |
Hallo,
vor kurzen fand ich in einem Beitrag einen Link zum Thema Anlagenpass: http://www.photovoltaikforum.com/ftopic12288.html
So fern dir dieser Beitrag noch nicht bekannt ist, findest hier evt. einige Punkte die du für die Abnahme als Richtlinie verwenden kannst
Viele grüße
Wolfgang |
_________________ Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175 SMA SB 4200TL, WebBox+Test:SolarLog 800e
Links: Meine PV-Anlagen |
|
|
 |
matthias13
Neu hier

Angemeldet: 07.05.2008
Beiträge: 8
Wohnort: BIW
|
Verfasst am:
01.07.2008, 21:24 |
 |
Eine PV-Anlage sollte für mind. 20 Jahre gebaut werden. Nach einer gewissen Betriebszeit ergeben sich automatisch Ausfälle. ..und da geht die Sucherei und der Ärger los... keine kpl. Unterlagen oder fast nur wertloses Papier.
zu 1. die beschriebenen Unterlagen würde ich versuchen zu bekommen im Gegenzug bekommt der X den Auftrag.
zu 2. eindeutig JA-wie schnell ist ein Betrieb insolvent und dann beginnen die Probleme. Der Insolvenzverwalter schreibt dann noch nette Briefe...leidvoll.
zu 3. auch JA-was darf ich tun und was muss ich lassen. Ich denke nur mal an die Feuerwehr, wenn die mal fragt und wo schalte ich die Anlage frei ?
zu 4. ich würde dieses schönen Spruch gebrauchen: Vertrauen ist gut-Kontrolle besser. Jeder der eine Oma hat(te) kennt es.
zu 5. eine Beschriftung welcher WR zu welchen String gehört etc. gehört dazu.
Das sieht nach viel Arbeit aus und ist eigentlich nur ein großer teil der Vorarbeit-nochmal kopiert.
Wenn es mal ein Problem gibt und 100 kWp ist viel Geld , sollte auch ein Dritter ohne Mühe in der Lage sein-zu verstehen-was ist denn da passiert.
Soll die Anlage in Y Jahren verkauft werden-geht dies mit vollständigen Unterlagen viel besser und auch zur Überprüfung meiner Investition. Habe ich das bekommen , was ich gekauft habe und bringt meine Anlage den Ertrag ?
Matthias |
|
|
|
 |
|
|
|