BeitragVerfasst am: 30.06.2008, 22:36 Nach oben

Hallo alle zusammen,

erst mal vielen Dank für die Rege Diskussion über mein kleines Problem!

Hab heute den Fehler gefunden.

War ein Kabel (durchverdrahtung der Module) welches zwischen zwei Schienen hinein gerutscht war!

Versuche ein Bild einzufügen!

Vielen Dank nochmalImage
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Josef47
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.09.2005
Beiträge: 180
Wohnort: Unterfranken

BeitragVerfasst am: 01.07.2008, 14:55 Nach oben

Josef47 hat Folgendes geschrieben:
Bau den FI raus und gut is.
Josef47


Hallo, hallo,

nehme meine Aussage zurück, war etwas voreilig. Konnte mir nicht vorstellen, dass ein Erdschluss auf der Gleichstromseite den FI beeinflusst.
Nicht dass hier ein falscher Eindruck entsteht, ich habe mit 6 Stück 300 mA FI's alle Stromkreise gesichert, auser die Leitung vom Zähler zum WR nicht.
Ist mir einfach zu riskant, dass durch das Auslösen die Anlage kein Strom einspeist.
Ohne FI hätte heinz_sch den Fehler wohl kaum bemerkt.

Gruß Josef47

_________________
15,8 Kw - 145° -Neig:25° u. 35° - 44 Mod. SF 115 (115 Watt)Solarfabrik Freiburg; Bauj. 01 - 33 Aleo S16 180Watt; Bauj. 05 - 26 Aleo S16 185 Watt; Bauj. 06--4xSMA WR-Koord. 50,22 / 10,11- Höhe ü. NN 275m

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1020
heinz_sch
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Interessent
Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 33
Wohnort: Niederbayern

BeitragVerfasst am: 01.07.2008, 22:23 Nach oben

Hallo,

hab´s mir eigentlich auch nicht vorstellen können. Aber man lernt ja nieeeee aus. Es bestätigt sich immer wieder.

Danke nochmal an alle!
fn-at
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich

BeitragVerfasst am: 07.07.2008, 20:42 Nach oben

heinz_sch hat Folgendes geschrieben:
Hallo alle zusammen,

erst mal vielen Dank für die Rege Diskussion über mein kleines Problem!

Hab heute den Fehler gefunden.

War ein Kabel (durchverdrahtung der Module) welches zwischen zwei Schienen hinein gerutscht war!

Versuche ein Bild einzufügen!

Vielen Dank nochmal


Was ich als interessante Nebenerkenntnis aus deinem Problem erkenne ist, dass der benötigte Auslösestrom für 300mA-FI bei einem DC-Isolationsfehler eines trafolosen 5kW-Wechselrichters zum Fluß kommt bzw. dieser Wechselrichter einen DC-Strom gegen Erde bezogen auf AC von >=0,3 Ampere treiben kann (!)

Dh. die Rückwirkungen DC<->AC und Leckströme sind nicht so klein wie man denkt..

.
Retrerni
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 1208

BeitragVerfasst am: 07.07.2008, 21:30 Nach oben

@fn-at

hattest Du etwas anderes erwartet? Genau dazu ist ein AFI doch da, denn während der WR in Betrieb ist, ist keine Isolationsüberwachung auf andere Art und Weise möglich, da ja der WR ständig das Potential der PV-Anlage verändert.

Ciao

Retrerni
fn-at
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich

BeitragVerfasst am: 08.07.2008, 18:58 Nach oben

Retrerni hat Folgendes geschrieben:
@fn-at

hattest Du etwas anderes erwartet? Genau dazu ist ein AFI doch da, denn während der WR in Betrieb ist, ist keine Isolationsüberwachung auf andere Art und Weise möglich, da ja der WR ständig das Potential der PV-Anlage verändert.

Ciao

Retrerni


Ich denke du missverstehst mich..

Mir geht es um die Höhe des von der AC-Seite auf die DC-Seite fließenden/übertragenen Kriechstromes, der anscheinend problemlos AC-seitig den 300mA-FI zum Auslösen brachte.
Dh. für mich, dass die Wechselrichter keine schaltungstechnische Rückstromunterbindung/begrenzung von AC --> DC haben.

Man beschreibt solche Vorgänge als Rückwirkung vom Ausgang auf den Eingang in der Vierpoltheorie:
Image

.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS