Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Interessent
Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 33
Wohnort: Niederbayern

BeitragVerfasst am: 27.06.2008, 20:13 Nach oben

Hallo zusammen,

hab folgendes Problem:

Bei einem Kaco Wechselrichter PVI 5000 (Blue Serie) ist ein FI Schutzschalter 300mA vorgeschaltet welcher seit neuestem immer rausfällt. Die Anlage lief die letzten Jahre Fehlerfrei! Wechselrichter wurde schon getauscht. Kein Erfolg! Drehstromverkabelung wurde auch schon erneuert. Kann somit nur noch an der Gleichstromseite liegen!
Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen! Denn soweit ich weis, mist der Schutzschalter die Summe der zufließenden Ströme und vergleicht diese mit den "rückfließenden" Ströme im Neutralleiter. Dürfte somit eigentlich nicht die Gleichstromseite betreffen.

Hat irgend jemand eine Ahnung wo ich noch suchen könnte?

Für Tipp´s wäre ich dankbar

Bis dann
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2745
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 27.06.2008, 20:24 Nach oben

Hallo,

Auszug aus der http://www.kaco-geraetetechnik.de/Files/600/EditorPictures/downloads/Handbücher/WR%20ohne%20Trafo/31000101-13-070420%20Handbuch_00xi-Serie_Elektrofachkraft.pdf
nstallationsanleitung Powador 2500xi 3500xi 4000xi 4500xi 5000xi:

    Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter - AFI
    Der Wechselrichter ist mit einem allstromsensitiven
    Fehlerstromschutzschalter nach VDE 0126-1-1
    ausgestattet. Tritt ein unzulässiger Fehlerstrom auf,
    wird der Wechselrichter vom Netz getrennt. Ein
    externer Fehlerstromschutzschalter ist daher nicht
    erforderlich


Solltest Du trotzdem einen RCD (FI)- Schutzschalter verwenden, so sollte dieser schon auch ein allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter sein.

Gruß Elektron

_________________
Bestellung des Forumskalender 2009

PV-Forum Banner

Zuletzt bearbeitet von Elektron am 28.06.2008, 12:28, insgesamt 2-mal bearbeitet
fn-at
Vielschreiber
Vielschreiber



Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich

BeitragVerfasst am: 27.06.2008, 20:27 Nach oben

Welcher FI (Hersteller, Auslösetype, Auslösefehlerstrom, etc.)?

FI schon mal probiert zu tauschen?

.
heinz_sch
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Interessent
Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 33
Wohnort: Niederbayern

BeitragVerfasst am: 27.06.2008, 20:40 Nach oben

Hallo,

danke für die schnellen Info´s!

Jedoch handelt es sich um die ältere Generation der Kaco´s und diese haben noch keine FI´s eingebaut.

Es handelt sich um einen handelsüblichen FI 40A/300mA. Vielleicht defekt könnte sein!

allstromsensitiv ok, aber das hat ihn ja die letzten Jahre auch nicht interressiert! Warum jetzt?

Kann mir keinen Reim machen!
heinz_sch
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Interessent
Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 33
Wohnort: Niederbayern

BeitragVerfasst am: 27.06.2008, 20:41 Nach oben

Hab vergessen

Hersteller: Hager
Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2745
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 27.06.2008, 20:50 Nach oben

Hallo,

dann hast du einen falschen FI-Schutzschalter in deiner Anlage.
Meine Erfahrungen aus anderen Bereichen (große Frequnezumrichter) hat auch gezeigt, dass pulsstromfähige FI-Schutzschalter ungewollt auslösen können.
Lass den FI-Schutzschalter gegen einen allstromfähigen austauschen.

Gruß Elektron

_________________
Bestellung des Forumskalender 2009

PV-Forum Banner
heinz_sch
Stammmitglied
Stammmitglied


Info: Interessent
Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 33
Wohnort: Niederbayern

BeitragVerfasst am: 27.06.2008, 22:16 Nach oben

Danke für die Antworten,

hab grad mal telefoniert, Kumpel ist Elektriker. Wißt ihr was die Dinger kosten? Hat was gesagt von 400-500 Euronen. Das kann doch nicht sein, oder ist er nur falsch informiert?

Gruß
Elektron
Administrator


Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2745
Wohnort: 88457 Kirchdorf

BeitragVerfasst am: 27.06.2008, 22:22 Nach oben

Hallo,

ja die Dinger sind nicht ganz kostengünstig, da schon ein kleiner technischer Aufwand dahintersteckt damit er bei Gleichströmen auch auslösen kann.
Schau Dir mal nach einem Typ vom Hersteller Doepke an. Vorallem hat dieser auch die gleiche Größe (TE) wie ein normaler FI-Schutzschalter.

Gruß Elektron

_________________
Bestellung des Forumskalender 2009

PV-Forum Banner
Retrerni
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 1457

BeitragVerfasst am: 27.06.2008, 23:49 Nach oben

Hi Heinz,

also einen normalen FI (RCD) darf man bei trafolosen WR eigentlich gar nicht verbauen, das zeugt von einer gewissen Unwissenheit des Solateurs.
Für trafolose Wechselrichter benötigt man, wie meine Vorschreiber schon korrekt festgestellt haben, einen allstromsensitiven Fehlerstromschalter. Dieser ist auch für geringe Gleichströme geeignet. Normale reagieren auf Gleichströme mit Fehlfunktion, wie es bei Dir der Fall zu sein scheint. Der Wechselrichtertausch dürfte absolut überflüssig gewesen sein.

Ciao

Retrerni
Josef47
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.09.2005
Beiträge: 192
Wohnort: Unterfranken

BeitragVerfasst am: 28.06.2008, 11:45 Nach oben

Bau den FI raus und gut is.

Josef47

_________________
15,8 Kw - 145° -Neig:25° u. 35° - 44 Mod. SF 115 (115 Watt)Solarfabrik Freiburg; Bauj. 01 - 33 Aleo S16 180Watt; Bauj. 05 - 26 Aleo S16 185 Watt; Bauj. 06--4xSMA WR-Koord. 50,22 / 10,11- Höhe ü. NN 275m

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1020
lehmann28
Forumsinventar
Forumsinventar


Info: Solarteur
Angemeldet: 22.06.2006
Beiträge: 5208
Wohnort: Westfalen

BeitragVerfasst am: 28.06.2008, 11:52 Nach oben

Josef47 hat Folgendes geschrieben:
Bau den FI raus und gut is.


Wieso das? Sind Vorschriften aufeinmal zweitrangig? Wink

Der Tom Cool

_________________
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
Josef47
Vielschreiber
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.09.2005
Beiträge: 192
Wohnort: Unterfranken

BeitragVerfasst am: 28.06.2008, 12:02 Nach oben

Hallo Tom,

ich habe kein FI installiert, von einer Vorschrift weis ich nix.

Josef

_________________
15,8 Kw - 145° -Neig:25° u. 35° - 44 Mod. SF 115 (115 Watt)Solarfabrik Freiburg; Bauj. 01 - 33 Aleo S16 180Watt; Bauj. 05 - 26 Aleo S16 185 Watt; Bauj. 06--4xSMA WR-Koord. 50,22 / 10,11- Höhe ü. NN 275m

http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1020
Retrerni
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 1457

BeitragVerfasst am: 28.06.2008, 12:04 Nach oben

Hi Heinz,

bist Du absolut sicher, dass in Deinem Kaco kein AFI integriert ist? Wenn ja, währe Josefs Antwort fatal & falsch.
Es erweckt den Anschein, dass Deine Module im laufe der Zeit altern und höhere Ableitströme produzieren. Prinzipiell ist das in einem gewissen Rahmen (kleiner 300 mA dc) normal, allerdings wird hierdurch ein normaler FI beschädigt. Schon ein normaler FI ist gegenüber einem Sicherungsautomaten kein Schnäppchen, ein echter AFI erst recht nicht, damit wirst Du wohl leben müssen...

Ciao

Retrerni
mfeu
Neu hier
Neu hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.03.2008
Beiträge: 8

BeitragVerfasst am: 28.06.2008, 12:32 Nach oben

Hallo

Überprüfe die Spannung der Strings von - zu Erde und + zu Erde.
Bei Defekten Kabeln, Steckern, Modulen mit verbindung zum geerdeten Gestell kann es zur auslösung des FI kommen. Anhand der Höhe der gemessenen Spannung kannst du den Defekt eingrenzen.

Gruß

Marc

_________________
2 x Kostal Piko 4.2
49 x Chaori crm 175W
30 grad Dachneigung
Südausrichtung
steve65
Stammmitglied
Stammmitglied



Angemeldet: 05.06.2006
Beiträge: 65

BeitragVerfasst am: 28.06.2008, 17:40 Nach oben

Hi

fällt der FI nur gelegentlich? Den WR hast Du schon getauscht, hast Du auch schon den FI getauscht? Wenn ja, hast Du ein Problem in deinem SG und der Ableitstrom ist real. Kann ein defektes Modul sein, oder ein nasser Anschluss.

Gruß
Steve
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.