| Autor |
|
Alexander Haelbich
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 18.07.2006
Beiträge: 420
Wohnort: München
|
Verfasst am:
26.06.2008, 14:29 |
 |
Ich bitte darum die Beschreibungen zu den funktionierenden illegalen Betrugsmethoden zu editieren!
Das Gesetzt dient der Förderung von Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie, jede andere Energiequelle anzuzapfen und dafür Vergütung nach EEG einzustreichen ist strafbar.
Bitte wieder zum Thema zurückkommen. Danke
ACHTUNG:
Dieser Thread enthält Informationen
sowie Kommentare und kritische Empfehlungen, die erhebliche
Personen- und Sachschäden zur Folge haben können.
Die vorgeschlagenen Verschaltungen und Änderungen an der Photovoltaikanlage missachten außerdem Vorschriften und Gesetze!
Bitte niemals als nicht geschulte Fachkraft für Elektrotechnik die hier dargestellten Anleitungen anwenden.
Beim Arbeiten mit Spannungen über 50V besteht für nicht geschulte Personen höchste Lebensgefahr!!
Das Forumsteam distanziert sich hiermit ausdrücklich zu den Kommentaren und Hinweisen.
Das Forumsteam
|
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Frank online
Öfters hier

Angemeldet: 17.10.2006
Beiträge: 25
Wohnort: NRW
|
Verfasst am:
26.06.2008, 14:51 |
 |
@jogi77
Ich glaube Du hast das, was ich erreichen möchte falsch aufgefasst. Ich möchte im Falle eines Ausfalles des EVU Netzes den solar erzeugten Strom im eigenen Haus nutzen. Nicht mehr und nicht weniger.
...und ich bin mir sicher, dass der WR dazu zu bewegen ist, sich vorgaukeln zu lassen, dass das EVU Netz noch aktiv ist, obwohl es eigentlich nícht so ist, ich weiss nur noch nicht wie - im Gegensatz zu einigen anderen hier...
Frank |
|
|
|
 |
MHL2BUE
Vielschreiber

Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2008
Beiträge: 158
Wohnort: Baden
|
Verfasst am:
26.06.2008, 15:18 |
 |
| jogi77 hat Folgendes geschrieben: |
| Frank online hat Folgendes geschrieben: |
Lässt sich so ein WR denn gar nicht austricksen? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Die Komplettlösung scheint mir ziemlich teuer zu sein.
Frank |
Ganz einfach:
Kauf Dir ein 'kleines' Netzteil (Ausgang so 300V / 20A, kostet 'nur' so 1€/W-Ausgangsleistung) und schliesse dies an den WR DC-Seitig an....
Nach ca. 10 Jahren Dauerlauf sollten sich die Anschaffungskosten des Netzteils amortisiert haben. Dann hast Du nur noch das Problem dass die Verluste von demselben (eta vermutlich in der Gegend von 70-80%) Deinen geplanten Gewinn grösstenteils in Wärme umsetzen....
Vermutlich aber wird beim EVU irgedjemand merken dass Deine PV-Anlage deutlich mehr produziert als normale und Dir einen Strich duch die Rechnung machen  |
[Satire] Das siehst Du falsch. Du kaufst Dir das besagte Netzteil und schließt es an. ETA solcher Schaltnetzteile liegt schon bei 90-95%. Du kaufst also Strom für 18cent und verkaufst für knapp 50cent. Macht also 30cent Gewinn und Du bist unabhängig vom Wetter. Und jetzt kommt der Clou: Die kW, die Du jetzt auf dem Dach übrig hast, verkaufst Du in der Bucht für 3€/W. Somit ergibt sich natürlich eine ganz erhebliche Reduzierung deiner Investitionsrücklaufzeit. Außerdem dürfte dieses Modell der Gelddruckerei sogar mit der Stromvergütung in 2011 noch rentabel sein.... [/Satire]
Anmerkung: JA, ich habe noch alle meine Module auf dem Dach. NEIN, ich habe kein 10kW Netzteil im Keller stehen.
Matze |
_________________ 10.5kWp/60xKC175GHT-2/2xPIKO5.5
www.solarlog-home.de/baden-solar
Zuletzt bearbeitet von MHL2BUE am 26.06.2008, 15:26, insgesamt einmal bearbeitet |
|
|
 |
MHL2BUE
Vielschreiber

Info: Betreiber
Angemeldet: 19.02.2008
Beiträge: 158
Wohnort: Baden
|
Verfasst am:
26.06.2008, 15:25 |
 |
So, und jetzt noch eine ernste Antwort auf den Eingangsbeitrag.
Bei Ausfall des öffentlichen Netzes mußt Du dem WR lediglich ein "Drehstrom/Wechselstromnetz" vorgaukeln, auf welches er sich aufsynchronisieren kann. Das könnte bereits mit irgend einem Billigaggregat aus dem Baumarkt funktionieren. Allerdings erwarten Deine WR dann, das Du die gesamte anfallende Energie aus den Solarzellen auch abnimmst. In meinem Fall würde es heißen, dass ich mal schnell 10kW abnehmen muss.
Ich habe keine Ahnung was der WR macht, wenn er seine Energie nicht los wird.
Aber bei der Versorgungsstabilität bei uns macht es eigentlich wenig Sinn sich darüber wirklich ernste Gedanken zu machen.
Matze |
_________________ 10.5kWp/60xKC175GHT-2/2xPIKO5.5
www.solarlog-home.de/baden-solar |
|
|
 |
jogi77
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 07.08.2006
Beiträge: 367
Wohnort: Freiburg im Breisgau
|
Verfasst am:
26.06.2008, 22:08 |
 |
| LumpiStefan hat Folgendes geschrieben: |
| Boelckmoeller3 hat Folgendes geschrieben: |
musst Du hier denn jetzt noch wirklich alle Frisier-Tricks für die Anlage verraten ?
|
Du hast noch Deine Staffel an 500W starhlern vergessen, die Nachts auf die Anlage gerichtet sind.....
Meine Güte, jetzt werden wir aber arg OffTopic hier.
Stefan |
Ich wollt' ja nicht gleich alles verraten
Aus Erfahrung kann ich sagen dass eine Strassenlampe nachts leider nicht ausreichend ist den WR ausm Tiefschlaf zu wecken  |
_________________ 16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=796
http://www.SI3300.de |
|
|
 |
Retrerni
Forumsinventar

Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 790
|
Verfasst am:
26.06.2008, 23:11 |
 |
Hi Frank,
also typischerweise sind die Wechselrichter netzgeführt, was bedeutet, dass sie versuchen, dem (Spannungsverlauf des) Netze(s) zu folgen. Ohne externes Netz haben sie nun teils keine eigene Stromversorgung und keine Führungsgröße. Sollte man ihnen diese verbotener weise mit 50,0 Hz über externe Geräte vorgaukeln (welche bei dieser Frequenz üblicherweise schon gar nicht betrieben werden dürfen) könnten sie laufen, allerdings würden sie davon ausgehen, dass sämtliche von ihnen eingespeiste Leistung auch verbraucht wird. Passiert dies nicht, kann man nur hoffen, das ihre ENS wenigstens noch teilweise funktioniert und den WR abschaltet, bevor er sämtliche zu dieser Zeit gerade in Betrieb befindliche Geräte durch Überspannung zerstört (u.U. incl. sich selbst). Es gibt schon sehr triftige Gründe, warum kaum ein Hersteller derzeit derartige Geräte im Programm hat und wenn er sie hat, warum sie nicht gerade besonders preiswert sind. Von der Gefahr für Leib und Leben einmal ganz zu schweigen...
ERGO:
FINGER WEG!!!
Ciao
Retrerni |
|
|
|
 |
fn-at
Vielschreiber


Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
26.06.2008, 23:58 |
 |
Also es gibt schon Methoden wie man einen 0815-Wechselrichter bei einem Stromausfall im Inselbetrieb fährt. Natürlich sauber vom Netz getrennt..
Aber:
a.) will ich das Laien nicht posten
b.) ist dieser Ort unpassend
. |
|
|
|
 |
Frank online
Öfters hier

Angemeldet: 17.10.2006
Beiträge: 25
Wohnort: NRW
|
Verfasst am:
27.06.2008, 09:27 |
 |
@Retrerni
Na das ist doch mal eine vernünftige Antwort. Dass die erzeugte Menge komplett abgenommen werden muss, wusste ich nicht. Somit lasse ich (vorerst) die Finger davon.
Frank |
|
|
|
 |
Betatester
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 09.01.2006
Beiträge: 2078
Wohnort: Oberbayern
|
Verfasst am:
27.06.2008, 09:32 |
 |
| fn-at hat Folgendes geschrieben: |
Also es gibt schon Methoden wie man einen 0815-Wechselrichter bei einem Stromausfall im Inselbetrieb fährt. Natürlich sauber vom Netz getrennt..
Aber:
a.) will ich das Laien nicht posten
b.) ist dieser Ort unpassend
. |
Jetzt sind wir alle schlauer
Solche Beiträge kannst du auch für "dich" behalten, da sie keinem was bringen.
Beta |
_________________ >>>>>> Zentraleuropa als Satbild alle 15 Min. aktualisiert // nachts im IR-Modus!
/
Für alle "Bild"-leser: http://www.bildblog.de
/ |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3181
|
Verfasst am:
27.06.2008, 09:45 |
 |
| Frank online hat Folgendes geschrieben: |
@Retrerni
Na das ist doch mal eine vernünftige Antwort. Dass die erzeugte Menge komplett abgenommen werden muss, wusste ich nicht. Somit lasse ich (vorerst) die Finger davon.
Frank |
Franky, jetzt erstaunst Du mich aber doch noch, hatte ich das nicht weiter vorne schon so geschrieben ?
Muss an mir arbeiten um noch deutlicher zu schreiben !
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
Frank online
Öfters hier

Angemeldet: 17.10.2006
Beiträge: 25
Wohnort: NRW
|
Verfasst am:
27.06.2008, 12:18 |
 |
naja, vielleicht hat mit das "...befindliche Geräte durch Überspannung zerstört (u.U. incl. sich selbst)" mehr abgeschreckt  |
|
|
|
 |
fn-at
Vielschreiber


Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
27.06.2008, 16:34 |
 |
| Betatester hat Folgendes geschrieben: |
| fn-at hat Folgendes geschrieben: |
Also es gibt schon Methoden wie man einen 0815-Wechselrichter bei einem Stromausfall im Inselbetrieb fährt. Natürlich sauber vom Netz getrennt..
Aber:
a.) will ich das Laien nicht posten
b.) ist dieser Ort unpassend
. |
Jetzt sind wir alle schlauer
Solche Beiträge kannst du auch für "dich" behalten, da sie keinem was bringen.
Beta |
Beta probt schon (wieder) den Aufstand.. - Danke für die Rosen. *Scherz*
Per PN haben sich doch einige Leute gemeldet
Die max. 1 Ohm Netzwiderstand dürfte ein Problem für bastelfreudige Betreiber/Solateure/Elektriker werden.
Gruss,
franz
. |
|
|
|
 |
Elektron
Administrator

Info: Betreiber
Angemeldet: 10.01.2005
Beiträge: 2494
Wohnort: 88457 Kirchdorf
|
Verfasst am:
27.06.2008, 19:55 |
 |
| fn-at hat Folgendes geschrieben: |
Per PN haben sich doch einige Leute gemeldet
Die max. 1 Ohm Netzwiderstand dürfte ein Problem für bastelfreudige Betreiber/Solateure/Elektriker werden. |
Hallo,
ich glaub mit so einem Wissen musst Du dich hier nicht Rühmen
Jeder Elektriker wird Dir eine Lösung dafür anbieten können.
Die Frage ist doch eher auf welches schmales Brett du dich damit begibst.
Wir warnen nochmals ausdrücklich davor:
ACHTUNG:
Dieser Thread enthält Informationen
sowie Kommentare und kritische Empfehlungen, die erhebliche
Personen- und Sachschäden zur Folge haben können.
Die vorgeschlagenen Verschaltungen und Änderungen an der Photovoltaikanlage missachten außerdem Vorschriften und Gesetze!
Bitte niemals als nicht geschulte Fachkraft für Elektrotechnik die hier dargestellten Anleitungen anwenden.
Beim Arbeiten mit Spannungen über 50V besteht für nicht geschulte Personen höchste Lebensgefahr!!
Das Forumsteam distanziert sich hiermit ausdrücklich zu den Kommentaren und Hinweisen.
Das Forumsteam
|
_________________ PV-Wiki is now online for you!
kostenlose Flyer vom Forum |
|
|
 |
fn-at
Vielschreiber


Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
27.06.2008, 20:51 |
 |
@Chef:
Ich sage doch den Leuten per PN nicht was Verwertbares, außer wie es zirka aussieht und das sie es umbedingt lassen sollen..
Ein 50Hz, 230 Volt-Netz mit max. 1 Ohm Netzimpedanz schaft keiner (auch ich nicht) so ohne weiteres nachzubilden..
Vorallem eine weitere Gefahrenquelle auf die noch nicht hingewiesen wurde:
Wenn man nicht sauber vom Netz trennt gefährdet man das Leben der EVU-Servicemitarbeiter mit der eingespeisten Leistung/Spannung!!
Gruss,
franz
. |
|
|
|
 |
|
|