Hallo Solargemeinde,
ich habe ein Problem mit der Webbox von SMA. Firmware Version kann ich gerade nicht auslesen. Ist aber vor kurzem erst upgedated worden.
Es geht um die Rohdaten, die die Webbox intern speichert and archiviert.
Die Daten werden im CSV-Format gespeichert.
Es werden Daten von 3 Wechselrichtern SunnyBoy 5000 aufgezeichnet.
Alle 15Minuten ein Datensatz. Eine CSV-Datei pro Tag.
Solch eine Datei ist max 32kbyte gross.
Diese Daten lade ich in unregelmässigen Abständen aus der Webbox per FTP.
Heute habe ich wieder Daten abgeholt. Leider waren nur Datensätze vom 3.6. bis heute vorhanden.
Davor habe ich am 2.5. letzmalig Daten abgeholt.
Es fehlen also die Daten vom 3.5. - 2.6.
Dieses Problem habe ich schon seit längerem, auch im letzten Jahr.
Leider kann man die Rohdaten nicht mehr vom Portal herrunterlden, schade eigentlich.
Was kann die Ursache sein?
Danke
Muki |
_________________ Standort: NRW
16,49KWpeak
Module: Photovoltech 170 Watt (PVT170)
9 Strings: 7* 11Module, 2* 10Module
Wechselrichter: 3* SB 5000 TL
Inbetriebnahme: 29.11.2005
ca. 45° Dachneigung, 180° (Süd), Verschattungsfrei |
|
|
 |
Sandbank
Stammmitglied

Info: Betreiber
Angemeldet: 28.03.2007
Beiträge: 54
Wohnort: Schönau im Odenwald
|
Verfasst am:
23.06.2008, 14:57 |
 |
Könnte daran liegen, dass die Webbox die csv-Dateien automatisch löscht. Bei mir (2 WR) sind etwa immer für 1 Monat die Dateien vorhanden, ältere werden automatisch gelöscht.
Das geschieht aber nicht täglich, sondern in bestimmten Abständen.
Nach welcher Regel das geschieht, weiss ich nicht, aber irgendwie muß der Speicherberich ja auch wieder geleert werden.
Und selber löschen von csv-dateien geht nicht.
Also entweder öfter auslesen, oder bei SMA nachfragen.....
Vielleicht gibt es ja noch einen Tipp von SMA?
Sonnige Grüße
Sandbank |
_________________ 8,55kWp Solar
38x IBC-225TS MEGALINE
1 SB 5000TL HC
1 SB 3300TL-HC |
|
|
 |
muki
Öfters hier

Angemeldet: 19.09.2005
Beiträge: 13
|
Verfasst am:
23.06.2008, 15:24 |
 |
Hallo Sandbank,
soweit ich weiss ist der interen Speicher der Webbox ein Ringspeicher, der erst dann alte Daten überschreibt, wenn er voll ist.
Bei 8MByte müsste das für über 200Tage reichen.
Gruss
Muki |
_________________ Standort: NRW
16,49KWpeak
Module: Photovoltech 170 Watt (PVT170)
9 Strings: 7* 11Module, 2* 10Module
Wechselrichter: 3* SB 5000 TL
Inbetriebnahme: 29.11.2005
ca. 45° Dachneigung, 180° (Süd), Verschattungsfrei |
|
|
 |
Frank Blessing
Neu hier


Info: Hersteller
Angemeldet: 17.06.2008
Beiträge: 9
|
Verfasst am:
25.06.2008, 15:06 |
 |
Hallo Muki,
der interne Speicher der WebBox ist in der Tat ein 8 MB Ringspeicher, der nach einer gewissen Zeit vorhandene ältere Daten wieder mit aktuellen überschreibt. Die Speichertiefe, also der Zeitraum der Daten, die abgespeichert werden können hängt dabei von der Anzahl und den
entsprechenden Typen der angeschlossenen Wechselrichter ab und lässt sich leider nicht pauschalisieren. Eine grobe "Abschätzung" für eine Anlage mit drei Wechselrichtern kann mit einer Speichertiefe von ca. 2-4 Wochen angegeben werden (Anlagenspezifisch!).
Eine günstige Option auf eine größere Speichertiefe bzw. eine längere Datensicherung bietet eine handelsübliche SD-Karte (128 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB), die über eine ausreichend große Speicherkapazität verfügt. Bei diesem externen Speichermedium handelt es sich allerdings nicht um einen Ringspeicher, die Daten müssen vor Erreichen der maximalen Speicherkapazität ausgelesen werden.
Mit freundlichem Gruß |
_________________ Frank Blessing | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder |
|
|
 |
muki
Öfters hier

Angemeldet: 19.09.2005
Beiträge: 13
|
Verfasst am:
26.06.2008, 10:24 |
 |
Hallo H. Blessing,
das verstehe ich nicht ganz.
Wenn eine Tagesdatei 32kByte gross ist, müssten nach Adam Riese in einen 8MByte Speicher Daten für ca. 250Tage passen.
Im unten geschilderten Fall waren es gerade mal 18Tage.
Es gab auch schon mal den Fall, das nur ca. 10 Dateien im Speicher waren.
Im letzten Jahr konnte ich auch noch Daten für 2 Monate abholen.
Es muss noch eine andere Erklärung geben.
An alle Webbox User:
Wieviel Datensätze konntet ihr bisher speichern, und wie gross waren diese Datensätze.
Gruss
Muki |
_________________ Standort: NRW
16,49KWpeak
Module: Photovoltech 170 Watt (PVT170)
9 Strings: 7* 11Module, 2* 10Module
Wechselrichter: 3* SB 5000 TL
Inbetriebnahme: 29.11.2005
ca. 45° Dachneigung, 180° (Süd), Verschattungsfrei |
|
|
 |
Frank Blessing
Neu hier


Info: Hersteller
Angemeldet: 17.06.2008
Beiträge: 9
|
Verfasst am:
27.06.2008, 14:27 |
 |
Hallo Muki,
da auch andere Informationen interne Speicherkapazitäten benötigen, lässt sich die Speichertiefe nicht einfach aus der Größe der CSV-Tagesdatei berechnen. Außerdem ist diese ebenfalls von den Einstrahlungswerten abhängig und somit für verschiedene Jahreszeiten unterschiedlich. Eine interne Speichertiefe von 18 Tagen ist ein durchaus reeller Wert für eine Anlage mit drei SunnyBoys 5000 und einer Sunny WebBox.
Für eine längerfristige Datensicherung ist in jedem Fall die Option der SD-Karte vorgesehen!
Mit freundlichem Gruß |
_________________ Frank Blessing | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder |
|
|
 |
|
|
|