Hallo,
ich bin mir nicht sicher ob das Thema hier richtig ist aber wird schon jemand dahin verschieben wo es hingehört.
Mir fällt beim Vergleich (Sonnenertrag.eu und solarlog-home.de) der Anlagen auf das einige viel besser laufen als die anderen obwohl sie im selben Ort sind?!?!?!?
Das es mal sein kann ok aber ständig?????
Vorstellen kann ich mir wie das geht aber den Sinn warum man das machen sollte verstehe ich nicht.
Deshalb würde mich mal interessieren welchen kwh/Kwp Wert eine Anlage erreichen kann? Bzw schafft man 1kwh/kwp (dazu klicke ich das Häckchen auf der solarlog-seite an um das Diagramm darzustellen)
Gruß
solar74 |
_________________ 17,1 kWp
95 x IBC 180M
2 x SMA 5000TL HC / 1 x SMA 3800
Ausrichtung voll nach Süd 15° Dachneigung
http://www.solarlog-home.de/sueptitz |
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3181
|
Verfasst am:
20.06.2008, 21:14 |
 |
Guten Abend,
Gegenfrage, was hast Du denn so für Spitzenwerte und über welche Werte wunderst Du dich sehr und wo findet man deine Anlage beim Solarlog-home ?
Viele Grüße.
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1457
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
20.06.2008, 21:27 |
 |
|
|
 |
Solar74
Öfters hier

Angemeldet: 21.02.2008
Beiträge: 27
|
Verfasst am:
20.06.2008, 21:35 |
 |
Na ich meine solche werte nahe der 1kw/kwp
ich hab http://www.solarlog-home.de/sueptitz/
läuft ja auch nicht schlecht aber einer im PLZ 04 läuft immer allen davon und an den Anlagenwerten scheint alles iO.
Gruß
solar74 |
_________________ 17,1 kWp
95 x IBC 180M
2 x SMA 5000TL HC / 1 x SMA 3800
Ausrichtung voll nach Süd 15° Dachneigung
http://www.solarlog-home.de/sueptitz |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3181
|
Verfasst am:
20.06.2008, 22:08 |
 |
Naja,
1 kw/kwP das kann ja auch nicht sein, ist schon heftig, aber leider gibt es immer wieder hier und da jemand der entweder aus Unwissen oder aus anderen Gründen zum Beispiel wie von Stefan beschrieben eine falsche Anlagenleistung eingibt, oder Wechselrichter hat die dafür bekannt sind zuviel zu messen und das nicht korrigiert oder mit Korrektufaktor in die andere Richtung marschiert.
Ist nur schade für die allgemeine Vergleichbarkeit und Datenerhebung . Womöglich sind auch paar PV-Betreiber mit Profilneurose dabei .
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
das399igste
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1365
Wohnort: Region Hannover
|
Verfasst am:
20.06.2008, 22:17 |
 |
Eine beliebte Möglichkeit den spezifischen Ertrag zu manipulieren ist auch die Angabe der Modul-Nennleistung und nicht die höhere tatsächliche Leistung nach Flash-Liste - sehr gerne und vehement verteidigt bei S****-Modulen.
Duck und wech
Harald |
_________________ Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Dachneigung 32°, Süd, 26 Ersol/aimex Ganymed225M mono (5,85kWp) SMA SB5000TL HC MS, SL 800e
Der Anlagenvergleich unter http://www.solarlog-home.de/das399igste/ |
|
|
 |
solardream
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 18.03.2007
Beiträge: 53
|
Verfasst am:
20.06.2008, 22:25 |
 |
Hallo,
ich hatte auch schon mal Spitzenwerte von 1 kW/kWp z.B. am 18.3.2008. Das war ein relativ kühler windiger Tag mit ständigem Vorbeizug von Wolkenfeldern, aber wenn die Sonne durchkam, dann gabs diese Spitzenwerte. Jetzt im Sommer gibts sowas natürlich nicht mehr, dazu ist die Temperatur einfach zu hoch.
LG
Jörg |
_________________ 5,06 kWp verteilt auf 23 Module Solar-Fabrik SF200A-220 in 2 Strings
SunnyBoy SB5000 TL HC
http://www.solarlog-home.de/lechsonne |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3181
|
Verfasst am:
20.06.2008, 22:45 |
 |
| solardream hat Folgendes geschrieben: |
Hallo,
ich hatte auch schon mal Spitzenwerte von 1 kW/kWp z.B. am 18.3.2008. Das war ein relativ kühler windiger Tag mit ständigem Vorbeizug von Wolkenfeldern, aber wenn die Sonne durchkam, dann gabs diese Spitzenwerte. Jetzt im Sommer gibts sowas natürlich nicht mehr, dazu ist die Temperatur einfach zu hoch.
LG
Jörg |
bestimmt erreicht man auch mal kurzzeitig 1kw/kwP man muss nur schnell beim ablesen sein, bevor sich die Zellen noch erwärmen
Aber ich geb dir Brief und Siegel, wenn ich mir bei solch einer Anlage mal näher die Solarlog-Konfiguration betrachten dürfte, finde ich schon wo der Hund begraben liegt
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
phoenixx2007
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 21.07.2007
Beiträge: 990
Wohnort: 83
|
Verfasst am:
20.06.2008, 23:07 |
 |
|
|
 |
BOBO
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 11.04.2006
Beiträge: 1810
Wohnort: Südlich von München
|
Verfasst am:
20.06.2008, 23:19 |
 |
Servus,
es soll auch welche geben, die die WR-Ausgangsleistung als Anlagenleistung angeben. Dann sind Werte von 1 kWh/kWp natürlich möglich.
Gruß BOBO |
_________________ seit 17.07.06 bin ich Betreiber einer 6,02 kWp-Anlage mit:
28 x Sanyo HIP 215 und 2 x WR Solarmax 3000C
hier kann man sie sehen: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=390 oder auch hier: http://www.solarlog-home.de/bobo/ |
|
|
 |
Solar74
Öfters hier

Angemeldet: 21.02.2008
Beiträge: 27
|
Verfasst am:
21.06.2008, 09:00 |
 |
Was heißt:
| Zitat: |
| Eine beliebte Möglichkeit den spezifischen Ertrag zu manipulieren ist auch die Angabe der Modul-Nennleistung und nicht die höhere tatsächliche Leistung nach Flash-Liste |
Ich hab auch angegeben 95 x 180W = 17,1 kw
bzw. z.B. 1.String 13 x 180W = 2340W
Wenn man die Flashliste nehmen würde müßte ich ja genau wissen wo welches Modul liegt bzw man nimmt den Durchschnitt.
Würde ja mal den Link zur Anlage hier reinstellen aber ich weiß nicht ob man andere Anlagen einfach hier Verlinken darf.
Naja wie gesagt ist in Sachsen PLZ 04 eine 3,6kw-Anlage.
Gruß
Solar74 |
_________________ 17,1 kWp
95 x IBC 180M
2 x SMA 5000TL HC / 1 x SMA 3800
Ausrichtung voll nach Süd 15° Dachneigung
http://www.solarlog-home.de/sueptitz |
|
|
 |
Solar74
Öfters hier

Angemeldet: 21.02.2008
Beiträge: 27
|
Verfasst am:
06.07.2008, 14:07 |
 |
Hallo,
möchte gern das Thema noch einmal anschuppsen...
Ist es möglich mit 3,6 kw Schüco Modulen und einem SMA3300TL-HC Wechselrichter Werte von 1kw/kwp bzw. 0,99kw/kwp zu erreichen?
Hatte den Betreiber angesschrieben aber er meint ist alles iO und stimmt mit dem Zähler überein.
Aber an 3 Tagen im Juni den Wert zu erreichen ist doch schon komisch oder?
Gruß
Solar 74
http://www.solarlog-home.de/sueptitz |
_________________ 17,1 kWp
95 x IBC 180M
2 x SMA 5000TL HC / 1 x SMA 3800
Ausrichtung voll nach Süd 15° Dachneigung
http://www.solarlog-home.de/sueptitz |
|
|
 |
kato
Moderator

Info: Betreiber
Angemeldet: 30.07.2005
Beiträge: 2060
Wohnort: Südbrandenburg
|
Verfasst am:
06.07.2008, 14:53 |
 |
Hallo Solar74,
die Anlage ist mir auch schon aufgefallen. Es scheint jedoch alles in Ordnung. In Sonnenertrag.eu sollten generell die abgelesenen Zählerwerte wenigstens am Monatsende eingetragen werden.
Wenn du den Betreiber schon angeschrieben hast und er sagt es stimmt mit dem Zähler überein, sind wohl die Möglickeiten ausgereizt. Ich würde mir das mit einer höheren Plus-Toleranz der Module erklären. Ich glaube bei Schüco ist das -0%/+5% . Es werden in unserer Datenbank eigentlich generell die Nennleistungsdaten eingegeben, insofern sind die Angaben korrekt und du wirst damit leben müssen
Vergleichst dich halt mit meiner Anlage, ist näher an Torgau und ich habe auch Sharp-Module. In Mühlberg/Elbe ist auch noch eine.
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem |
|
|
 |
Sonnenmelker
Fleißiges Mitglied

Angemeldet: 28.11.2007
Beiträge: 512
|
Verfasst am:
06.07.2008, 15:06 |
 |
Hallo,
bezahlt die EVU nach den Daten des Solarlog oder nach der Anzeige des Einspeisezählers
Wenn nach Solarlogdaten bezahlt wird, dann kann ich das Manipulieren noch verstehen.
Ansonsten, ähm, selber Grund der Sportwagenfahrer nachgesagt wird
Gruß
Manfred |
|
|
|
 |
Lüttjes
Vielschreiber


Info: Betreiber
Angemeldet: 29.04.2007
Beiträge: 221
Wohnort: Bremen
|
Verfasst am:
06.07.2008, 17:17 |
 |
| das399igste hat Folgendes geschrieben: |
Eine beliebte Möglichkeit den spezifischen Ertrag zu manipulieren ist auch die Angabe der Modul-Nennleistung und nicht die höhere tatsächliche Leistung nach Flash-Liste - sehr gerne und vehement verteidigt bei S****-Modulen.
Duck und wech
Harald |
S****-Modulen????
hmm. dann habe ich ja auch manipuliert .Die Modul-Nennleistung ist höher als die tatsächliche Leistung nach Flash-Liste . Nur minus Sortierung.  |
_________________ http://www.solarlog-home.de/pv-oyten/ |
|
|
 |
|
|