| Autor |
|
kasdoia
Stammmitglied

Angemeldet: 14.04.2008
Beiträge: 37
|
Verfasst am:
15.06.2008, 13:24 |
 |
Hallo zusammen,
wir haben bereits 110KW auf den Dächern verteilt,
40KW über den Hausanschluss und
70KW über eine neue 360m lange 4x150mm² Erdleitung (160A).
Ich möchte heuer die Anlage nocheinmal erweitern und wollte fragen ob mir jemand sagen kann wieviel KW ich max noch an diese neue Leitung schließen kann!
Viele grüsse und danke im voraus
Martin |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
fn-at
Vielschreiber


Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
15.06.2008, 21:16 |
 |
| kasdoia hat Folgendes geschrieben: |
Hallo zusammen,
wir haben bereits 110KW auf den Dächern verteilt,
40KW über den Hausanschluss und
70KW über eine neue 360m lange 4x150mm² Erdleitung (160A).
Ich möchte heuer die Anlage nocheinmal erweitern und wollte fragen ob mir jemand sagen kann wieviel KW ich max noch an diese neue Leitung schließen kann!
Viele grüsse und danke im voraus
Martin |
Hmm,
Eine höhere Absicherung (zB. 200A) ist mit dem einem 150mm² Kabel nicht drinen. ("Nullungsbedingung nicht erfüllt")
Also 160A Sicherung:
max. 160A entspricht theoretisch max. 110,85kW, was einem Spannungsabfall von max.~3,72% entspricht
bzw. max.~2,14% Verlustleistung am Kabel.
Praktisches würde ich die Sicherung mit nicht mehr als ~145A belasten. (=Abminderungsfaktor ca.10%).
144,34A --> 100,0kW --> (max. 3,35% bzw. max. 1,94%)
ps: Für einen persönlich angenommen Spannungabfall von max. 3,0% (bzw. 1,74%) ergibt 90,0kW (129,9A).
---------
Wieviel KWp willst du denn überhaupt erweitern?
(D.h. wieviel kannst dir leisten und/oder wieviel Dachfläche in kWp ist noch frei?)
lg
fn-at
. |
|
|
|
 |
kasdoia
Stammmitglied

Angemeldet: 14.04.2008
Beiträge: 37
|
Verfasst am:
16.06.2008, 11:03 |
 |
Hallo
ich hab noch eine Süddachfläche frei für ca. 27 KW und ein Westdach mit 360m² für Dünnschicht oder Polykristaline Module!
Auf der neuen Erdleitung sind jetzt 70KW Modulleistung angeschlossen, das heisst also ich könnte die 27 KW noch realisieren?
mfg |
|
|
|
 |
kasdoia
Stammmitglied

Angemeldet: 14.04.2008
Beiträge: 37
|
Verfasst am:
16.06.2008, 11:06 |
 |
|
|
 |
fn-at
Vielschreiber


Angemeldet: 23.03.2008
Beiträge: 207
Wohnort: Österreich
|
Verfasst am:
16.06.2008, 17:06 |
 |
27kWp + 70kWp = 97kWp und das ist doch kleiner als die von mir angenommen max. 100kWp
ps: Ohne die Kompetenz eines Elektrikers ihres Vertrauens würde ich deine Erweiterung nicht machen..
. |
|
|
|
 |
kasdoia
Stammmitglied

Angemeldet: 14.04.2008
Beiträge: 37
|
Verfasst am:
16.06.2008, 18:14 |
 |
ja auf dieses ergebnis bin ich auch gekommen  |
|
|
|
 |
|
|
|
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
| |